Hc2 (easybox) et volet bubendorff
5 participants
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les centrales
Page 1 sur 1
Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Bonjour
3 VRM sur 5 sont chez moi des bubendorf
Si j'ai bien compris à l'heure actuelle il n'existe pas de solution standard pour domotiser ces VRM compte tenu d'une techno propriétaire chez bubendorf
Vous confirmez ?
Bonne journée
3 VRM sur 5 sont chez moi des bubendorf
Si j'ai bien compris à l'heure actuelle il n'existe pas de solution standard pour domotiser ces VRM compte tenu d'une techno propriétaire chez bubendorf
Vous confirmez ?
Bonne journée
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Exact sauf s'ils sont filaires là tu devrais pouvoir t'en sortir avec un module pour automatismes.
Alx44- Habitué
- Messages : 1521
Date d'inscription : 12/05/2013
Localisation : Loire Atlantique
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Attention même avec des moteurs de VR Bubendorff à commande filaire car il existe au moins une référence de moteur de VR Bubendorff à commande filaire qui impose d'utiliser des inter propriétaires car les butées de fins de courses électroniques y sont intégrées. On en parle ICI.
En résumé pas de compatibilité, à ce jour, avec les moteurs de VR Bubendorff à commande sans fil.
Une vérification du type de moteur s'impose pour les modèles à commande filaire avant de se lancer.
En résumé pas de compatibilité, à ce jour, avec les moteurs de VR Bubendorff à commande sans fil.
Une vérification du type de moteur s'impose pour les modèles à commande filaire avant de se lancer.
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Merci pour ces précisions il me reste à trouver comme identifier le type de moteur que j'ai
Il semble bien me souvenir que l'installateur m'avait dit que les inter n'étaient pas interchangeables car il y a de l'électronique dedans pour la fin de course
À suivre...
Il semble bien me souvenir que l'installateur m'avait dit que les inter n'étaient pas interchangeables car il y a de l'électronique dedans pour la fin de course
À suivre...
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Première chose, tes commandes sont-elles filaires ou sans fils ?
Ensuite pour identifier le tout :
Normalement, tu dois avoir une étiquette de ce type sur la première lame des VR :
Le type de VR est dans ce cas TRADI ID.
Et sur la commande, tu dois avoir une étiquette de ce type :
Le type de commande est dans ce cas FG 2.0.
Le plus sur est de vérifier les références des commandes.
Ensuite pour identifier le tout :
Normalement, tu dois avoir une étiquette de ce type sur la première lame des VR :
Le type de VR est dans ce cas TRADI ID.
Et sur la commande, tu dois avoir une étiquette de ce type :
Le type de commande est dans ce cas FG 2.0.
Le plus sur est de vérifier les références des commandes.
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Merci je regarde ce soir, ce sont des filaires
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Bonsoir
La référence derriere l'interupteur de VR est "CFG 1.0"
J'en conclu que c'est pas compatible ? vous confirmez?
Merci
La référence derriere l'interupteur de VR est "CFG 1.0"
J'en conclu que c'est pas compatible ? vous confirmez?
Merci
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Cet inverseur est l'ancienne référence qui a été remplacée par la FG 2.0. Cet inverseur est associé aux moteurs FG (anciennement moteurs CFG) et FA et intègre la gestion des fins de course.multinet a écrit:La référence derriere l'interupteur de VR est "CFG 1.0"
A priori, ça n'est pas compatible.multinet a écrit:J'en conclu que c'est pas compatible ? vous confirmez?
Si tu veux en avoir le coeur net, tu peux contacter le service client Bubendorff :
Formulaire de contact : ICI
Tel : 0825 888 500 (0.15 € TTC/Min depuis un poste fixe)
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 11h00 et 14h00 à 16h00
Mail : serviceclient@bubendorff.com
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Bonsoir
J'ai trouvé sur un autre forum le témoignage d'un utilisateur qui avait un problème de remplacement du bouton de commande et qui semble l'avoir résolu en utilisant des modules YOKIS MVR500E (http://www.yokis.fr)
Le lien vers le forum où j'ai trouvé cette info : http://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/bubendorff-celiane-17748.html
Il semble que ce module permette à la base une centralisation.
Pour la personne ca lui a permis de remplacer le bouton propriétaire par un celiane
Je me demande si cela pourrait répondre à la problématique de domotisation des VR Bubendorff
Qu'en pensez vous ?
J'ai trouvé sur un autre forum le témoignage d'un utilisateur qui avait un problème de remplacement du bouton de commande et qui semble l'avoir résolu en utilisant des modules YOKIS MVR500E (http://www.yokis.fr)
Le lien vers le forum où j'ai trouvé cette info : http://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/bubendorff-celiane-17748.html
Il semble que ce module permette à la base une centralisation.
Pour la personne ca lui a permis de remplacer le bouton propriétaire par un celiane
Je me demande si cela pourrait répondre à la problématique de domotisation des VR Bubendorff
Qu'en pensez vous ?
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Bonjour,
Je ne connais pas bien ces modules Yokis MVR500E, je n'en ai jamais utilisé.
D'après la notice et quelques infos glanées sur des forums et sous réserve de vérification, il semble que ça peut effectivement permettre de remplacer les inverseurs Bubendorff FG.
Ça offrirait la possibilité de rajouter une commande centralisée et de faire de la programmation journalière.
Toutefois, cette solution a des inconvénients :
- Programmation journalière fastidieuse
- Perte des paramètres en cas de coupure de courant
- Cout de l'installation :
Estimation pour une installation avec 3 BP simples (Cde individuelle) et 1 BP simples (centralisation) : 3x MVR500E (~45€/U) + 3x Yokis D600V (~5€/U) + 4x BP simple (~10€/U) = 190€
Estimation pour une installation avec 3 BP doubles (Cde individuelle) et 1 BP double (centralisation) : 3x MVR500E (~45€/U) + 3x Yokis D600V (~5€/U) + 4x BP double (~15€/U) + 4x R12M (~10€/U) = 250€
Je pense que ça vaut le cout de te renseigner du type de moteur que tu as, car si tu as des modèles type ID2, il existe une horloge programmable Bubendorff (ICI) qui coute environ 200€ et qui du coup est plus simple à installer et à paramétrer.
D'autre part, dans tout ces cas, tu ne pourras pas piloter tes VR avec ta centrale Myfox.
Je ne connais pas bien ces modules Yokis MVR500E, je n'en ai jamais utilisé.
D'après la notice et quelques infos glanées sur des forums et sous réserve de vérification, il semble que ça peut effectivement permettre de remplacer les inverseurs Bubendorff FG.
Ça offrirait la possibilité de rajouter une commande centralisée et de faire de la programmation journalière.
Toutefois, cette solution a des inconvénients :
- Programmation journalière fastidieuse
- Perte des paramètres en cas de coupure de courant
- Cout de l'installation :
Estimation pour une installation avec 3 BP simples (Cde individuelle) et 1 BP simples (centralisation) : 3x MVR500E (~45€/U) + 3x Yokis D600V (~5€/U) + 4x BP simple (~10€/U) = 190€
Estimation pour une installation avec 3 BP doubles (Cde individuelle) et 1 BP double (centralisation) : 3x MVR500E (~45€/U) + 3x Yokis D600V (~5€/U) + 4x BP double (~15€/U) + 4x R12M (~10€/U) = 250€
Je pense que ça vaut le cout de te renseigner du type de moteur que tu as, car si tu as des modèles type ID2, il existe une horloge programmable Bubendorff (ICI) qui coute environ 200€ et qui du coup est plus simple à installer et à paramétrer.
D'autre part, dans tout ces cas, tu ne pourras pas piloter tes VR avec ta centrale Myfox.
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Merci pour ta réponse steph44
souhaitant avant tout les domotiser je constate amerement qu'avec bubendorff et ma serie de VR rien n'est possible en l'état !
souhaitant avant tout les domotiser je constate amerement qu'avec bubendorff et ma serie de VR rien n'est possible en l'état !
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Salut Steph44
J'ai questionné un technicien de chez Yokis sur la possibilité d'utiliser leur module MVR500E pour s'interfacer avec le module de pilotage des VR de chez chacoon (avec mes volets bubendorff fg)
Voici ce qu'il m'a répondu :
Je vais essayer
steph44 a écrit:Bonjour,
D'autre part, dans tout ces cas, tu ne pourras pas piloter tes VR avec ta centrale Myfox.
J'ai questionné un technicien de chez Yokis sur la possibilité d'utiliser leur module MVR500E pour s'interfacer avec le module de pilotage des VR de chez chacoon (avec mes volets bubendorff fg)
Voici ce qu'il m'a répondu :
Le câblage de votre module radio reste identique, seuls les 2 fils « Montée » et « Descente » seront à connecter sur un R12M (Fil de montée sur le fil marron du R12M et fil de descente sur le fil vert du R12M.
La sortie du R12M (fil blanc) à connecter sur la borne BP du MVR500E, le reste de la connectique du MVR500E est classique (Phase, neutre montée, descente) comme indiqué sur le schéma ci-joint
https://i.servimg.com/u/f39/18/44/83/10/captur10.png
En fait, votre module CHACON vient tout simplement remplacer un BP double.
Je vais essayer
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Oui, pourquoi pas.
Par contre cette solution n'est vraiment pas donnée : module pour automatisme DiO [TA3011-54754] + Yokis MVR500E + Yokis R12M + ...
De plus, est-ce que le fait que le module pour automatisme DiO [TA3011-54754] intègrent des contacts qui sont temporisés 2 minutes a été pris en compte ?
Tiens nous au courant du résultat de tes tests.
Par contre cette solution n'est vraiment pas donnée : module pour automatisme DiO [TA3011-54754] + Yokis MVR500E + Yokis R12M + ...
De plus, est-ce que le fait que le module pour automatisme DiO [TA3011-54754] intègrent des contacts qui sont temporisés 2 minutes a été pris en compte ?
Tiens nous au courant du résultat de tes tests.
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Salut
Env 50E / volet (en + du module chacoon), si ca marche c'est toujours moins cher que de tout remplacer !
Pour répondre à une de tes questions précedente, l'horloge programmable de bubendorff n'est pas compatible avec mes volets !
Je vous tiens au courant
Env 50E / volet (en + du module chacoon), si ca marche c'est toujours moins cher que de tout remplacer !
Pour répondre à une de tes questions précedente, l'horloge programmable de bubendorff n'est pas compatible avec mes volets !
Je vous tiens au courant
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Bonjour
J'ai réussi à interfacer mes volets bubendorf avec myfox quand bien même ceux ci sont équipés de l’interrupteur avec détection de fin de course.
Pour se faire j'ai du acheter par volet :
- un MVR500E
- un CVI34
- une diode D600V
- un R12M
soit un surcout d'environ 75eur / volet (hors module chacoon) mais le confort apporté le mérite
je n'ai pas de logiciel de dessin pour faire le câblage mais je peux mettre ici les branchements
Multinet
J'ai réussi à interfacer mes volets bubendorf avec myfox quand bien même ceux ci sont équipés de l’interrupteur avec détection de fin de course.
Pour se faire j'ai du acheter par volet :
- un MVR500E
- un CVI34
- une diode D600V
- un R12M
soit un surcout d'environ 75eur / volet (hors module chacoon) mais le confort apporté le mérite
je n'ai pas de logiciel de dessin pour faire le câblage mais je peux mettre ici les branchements
Multinet
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Bonjour Multinet,
Content de voir que tu as réussi a faire ce que souhaitais et merci pour le retour.
Ça pourra peut-être servir à d'autres membres.
Content de voir que tu as réussi a faire ce que souhaitais et merci pour le retour.
Ça pourra peut-être servir à d'autres membres.
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Bonsoir
Voici le schéma de câblage pour avoir un volet bubendorf qui fonctionne avec le module domotique DIO
A noter qu'il est nécessaire de remplacer l’interrupteur d'origine qui gere les fins de course sinon il y a incompatibilité.
il faut donc :
- 1* Yokis MVR500E env 35euros
- 1* Yokis CVI34 env 30 euros
- 1* Yokis diode D600V env 2 euros
- 2* Yokis R12M env 4 euros / pièce
- 1* bouton poussoir double env 15 euros (chez Leroy Merlin, un modele trocadero2 par ex)
Soit donc 85EUR / VR
Schéma de câblage (désolé j'ai pas de logiciel pour faire le dessin) :
Module CHACOON (on y branche un premier R12M) :
N= fil bleu électique
L= fil marron électrique
faire un pont entre L et COM
Descente = fil vert du R12M
Montée = fil marron du R12M
CVI34:
BP= fil blanc du R12M branché sur le chacoon
A1= fil marron électrique
A2= fil bleu électrique
faire un pont entre A1 et C1
C2= fil rouge de la diode D600V
MVR500E (on y branche un deuxieme R12M):
BP= fil blanc de la diode D600V
L= fil marron électrique + fil blanc d'un deuxième R12M
N=fil bleu électrique + fil bleu moteur VR
F=fil descente VR (chez moi fil noir du VR)
O=fil montée du VR (chez moi fil marron du VR)
Bouton poussoir double :
fil vert du R12M du MVR500E sur la fermeture (plot n°2 sur un BP de leroy merlin modele Trocadero2)
fil marron du R12M du MVR500E sur l'ouverture (plot n°3 sur un BP de leroy merlin modele Trocadero2)
fil marron électrique sur l'arrivé du BP (plot n°1 sur un BP de leroy merlin modele Trocadero2)
Voilà si quelqu'un se sent le courage de mettre tout ceci dans un beau schéma ca pourrait aider la communauté !
Multinet
Voici le schéma de câblage pour avoir un volet bubendorf qui fonctionne avec le module domotique DIO
A noter qu'il est nécessaire de remplacer l’interrupteur d'origine qui gere les fins de course sinon il y a incompatibilité.
il faut donc :
- 1* Yokis MVR500E env 35euros
- 1* Yokis CVI34 env 30 euros
- 1* Yokis diode D600V env 2 euros
- 2* Yokis R12M env 4 euros / pièce
- 1* bouton poussoir double env 15 euros (chez Leroy Merlin, un modele trocadero2 par ex)
Soit donc 85EUR / VR
Schéma de câblage (désolé j'ai pas de logiciel pour faire le dessin) :
Module CHACOON (on y branche un premier R12M) :
N= fil bleu électique
L= fil marron électrique
faire un pont entre L et COM
Descente = fil vert du R12M
Montée = fil marron du R12M
CVI34:
BP= fil blanc du R12M branché sur le chacoon
A1= fil marron électrique
A2= fil bleu électrique
faire un pont entre A1 et C1
C2= fil rouge de la diode D600V
MVR500E (on y branche un deuxieme R12M):
BP= fil blanc de la diode D600V
L= fil marron électrique + fil blanc d'un deuxième R12M
N=fil bleu électrique + fil bleu moteur VR
F=fil descente VR (chez moi fil noir du VR)
O=fil montée du VR (chez moi fil marron du VR)
Bouton poussoir double :
fil vert du R12M du MVR500E sur la fermeture (plot n°2 sur un BP de leroy merlin modele Trocadero2)
fil marron du R12M du MVR500E sur l'ouverture (plot n°3 sur un BP de leroy merlin modele Trocadero2)
fil marron électrique sur l'arrivé du BP (plot n°1 sur un BP de leroy merlin modele Trocadero2)
Voilà si quelqu'un se sent le courage de mettre tout ceci dans un beau schéma ca pourrait aider la communauté !
Multinet
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Bonjour,
Je me permets de remonter ce post car je rencontre le même soucis. Je veux mettre un module chacon sur un volet filaire bubendorff 3 fils, et le moteur ne s'arrête pas quand il est en position haute ou basse. En cherchant sur le web je viens de trouver cette solution. Seulement je ne veux pas conserver de bouton poussoir. Dans ce cas est ce que le schéma d'installation de droite de cette image : https://i.servimg.com/u/f39/18/44/83/10/captur10.png suffit?
Merci d'avance pour la réponse.
Je me permets de remonter ce post car je rencontre le même soucis. Je veux mettre un module chacon sur un volet filaire bubendorff 3 fils, et le moteur ne s'arrête pas quand il est en position haute ou basse. En cherchant sur le web je viens de trouver cette solution. Seulement je ne veux pas conserver de bouton poussoir. Dans ce cas est ce que le schéma d'installation de droite de cette image : https://i.servimg.com/u/f39/18/44/83/10/captur10.png suffit?
Merci d'avance pour la réponse.
ouiskie- Débutant
- Messages : 4
Date d'inscription : 22/08/2014
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Bonjour
Une première remarque : tu seras obligé d'utiliser un module CVI34 pour être correctement l'activation pendant 2 minutes du module chacoon
Ensuit si tu le veux pas de bouton poussoir je vais regarder comment adapter le branchement que j'ai décris pour s'en passer
Je te dis ça dans le Week end
multinet
Une première remarque : tu seras obligé d'utiliser un module CVI34 pour être correctement l'activation pendant 2 minutes du module chacoon
Ensuit si tu le veux pas de bouton poussoir je vais regarder comment adapter le branchement que j'ai décris pour s'en passer
Je te dis ça dans le Week end
multinet
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Ok, merci c'est cool
Par contre, je n'arrive pas à comprendre à quoi sert le civ34. Tu pourras m'expliquer?
Merci.
Par contre, je n'arrive pas à comprendre à quoi sert le civ34. Tu pourras m'expliquer?
Merci.
ouiskie- Débutant
- Messages : 4
Date d'inscription : 22/08/2014
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
J'ai trouvé un schéma proche (mais encore incomplet) de celui dont multinet parle, mais j'ai la même question sur l'intérêt du CIV34.
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Le module cvi34 est indispensable ça sans lui le module chacoon envoi le 220v de montée ou de descente pendant 2 minutes au mvr500e qui du coup ne sais plus gérer correctement la fin de course
Le cvi34 permet d'envoyer l'ordre au mvr500e sans que celui ci reste actif 2 minutes
Le cvi34 permet d'envoyer l'ordre au mvr500e sans que celui ci reste actif 2 minutes
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Merci pour l'explication, je me réveille moins bête lol. C'est dommage qu'on ne puisse pas régler la durée d'alim du chacon, ça aurait simplifier la vie à beaucoup de monde
Pour info je n'ai qu'un volet motorisé bubendorff, donc pas de fil pilote. Pour les autres j'ai acheté les kits moteurs + détecteurs, c'est pour ça que j'aimerai aussi rajouter le module sur le bubendorff, histoire de pouvoir tout piloter.
Pour info je n'ai qu'un volet motorisé bubendorff, donc pas de fil pilote. Pour les autres j'ai acheté les kits moteurs + détecteurs, c'est pour ça que j'aimerai aussi rajouter le module sur le bubendorff, histoire de pouvoir tout piloter.
ouiskie- Débutant
- Messages : 4
Date d'inscription : 22/08/2014
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Bonsoir,
Je me permets de remettre un post. J'ai acheté un MVR500E, un CVI34, un RM12 et une diode D600V. En suivant les différents montages,je suis parvenu à faire monter et descendre mon volet et il s'arrête en fin de course. Par contre, pas moyen de l'arrêter en position intermédiaire. Si il était entrain de monter, le volet s'arrête et redescend et inversement. De plus, au bout de 2 minutes lorsque le chacon s'éteint, ça renvoit un ordre et du coup le volet se remet en mouvement. Je pense que c'est logique vu le diagramme de fonctionnement du cvi34 : à la fermeture du contact il envoie 3 impulsions et à l'ouverture du contact 4.
Du coup je me demande : faut il changer les paramètres du cvi34 ou mvr500e?
Merci d'avance pour les réponses.
Je me permets de remettre un post. J'ai acheté un MVR500E, un CVI34, un RM12 et une diode D600V. En suivant les différents montages,je suis parvenu à faire monter et descendre mon volet et il s'arrête en fin de course. Par contre, pas moyen de l'arrêter en position intermédiaire. Si il était entrain de monter, le volet s'arrête et redescend et inversement. De plus, au bout de 2 minutes lorsque le chacon s'éteint, ça renvoit un ordre et du coup le volet se remet en mouvement. Je pense que c'est logique vu le diagramme de fonctionnement du cvi34 : à la fermeture du contact il envoie 3 impulsions et à l'ouverture du contact 4.
Du coup je me demande : faut il changer les paramètres du cvi34 ou mvr500e?
Merci d'avance pour les réponses.
ouiskie- Débutant
- Messages : 4
Date d'inscription : 22/08/2014
Re: Hc2 (easybox) et volet bubendorff
Salut
Désolé je ne viens de voir qu'aujourd'hui ton message
Pour arreter en milieu de cours j'utilise la commande manuelle (pour lancer la montee / descente et l'arreter)
Ca ne marche pas avec myfox
Cela dit si tu as trouvé la solution entre temps je suis preneur !
Multinet
Désolé je ne viens de voir qu'aujourd'hui ton message
Pour arreter en milieu de cours j'utilise la commande manuelle (pour lancer la montee / descente et l'arreter)
Ca ne marche pas avec myfox
Cela dit si tu as trouvé la solution entre temps je suis preneur !
Multinet
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Sujets similaires
» Nouvelle alarme Easybox Leroy Merlin
» Automatiser volet Bubendorff courant porteur
» Easybox et Freebox revolution
» Màj Panasonic pour HC2/EasyBox sur myfox.me
» Impossible d'enregistrer une centrale easybox
» Automatiser volet Bubendorff courant porteur
» Easybox et Freebox revolution
» Màj Panasonic pour HC2/EasyBox sur myfox.me
» Impossible d'enregistrer une centrale easybox
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les centrales
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|