Je viens de recevoir mon module, je vais l'installer d'ici la fin de la semaine.
Pour l'instant, voici le schema de cablage du moteur ou je vais venir cabler le module.
Le module sera allimanté par les bornes 13-14 en 24V alternatif (je verifierai au multi-metre avant )
Le Relais 1 du module sera cablé sur les bornes 7-8 pour une ouverture totale.
Le Relais 2 du module sera égalament cablé sur les bornes 7-8 pour une ouverture pieton.
En m'inspirant du tableau ci-dessous, le Module sera configuré en 00 - 7
Pour l'instant, voici le schema de cablage du moteur ou je vais venir cabler le module.
Le module sera allimanté par les bornes 13-14 en 24V alternatif (je verifierai au multi-metre avant )
Le Relais 1 du module sera cablé sur les bornes 7-8 pour une ouverture totale.
Le Relais 2 du module sera égalament cablé sur les bornes 7-8 pour une ouverture pieton.
En m'inspirant du tableau ci-dessous, le Module sera configuré en 00 - 7
Dernière édition par steph44 le 31/10/2013, 10:51 am, édité 1 fois (Raison : Sujets fusionnés pour un suivi plus facile)
Oliv44- Habitué
- Messages : 772
Date d'inscription : 30/03/2013
Localisation : Nantes
Module Portail defaillant ?
J'ai monté mon module hier soir, mais cela ne se passe pas comme sur les plans !!
Coté configuration, le module est en 00-7, Le module est bien reconnu sous MyFox.me et semble bien fonctionner.
Lorsque j'appuie sur le 1, j'entends bien le relais coller et la led rel1 verte s'allume. Idem pour le relais 2.
Mais a ma grande surprise, en testant avec mon multimètre les fils Vert et Blanc...les contacts sont toujours fermés. !!!!
Rassurer moi, on doit bien avoir un contact si le relais colle et aucun contact si au repos ?
Coté configuration, le module est en 00-7, Le module est bien reconnu sous MyFox.me et semble bien fonctionner.
Lorsque j'appuie sur le 1, j'entends bien le relais coller et la led rel1 verte s'allume. Idem pour le relais 2.
Mais a ma grande surprise, en testant avec mon multimètre les fils Vert et Blanc...les contacts sont toujours fermés. !!!!
Rassurer moi, on doit bien avoir un contact si le relais colle et aucun contact si au repos ?
Dernière édition par steph44 le 31/10/2013, 10:51 am, édité 1 fois (Raison : Sujets fusionnés pour un suivi plus facile)
Oliv44- Habitué
- Messages : 772
Date d'inscription : 30/03/2013
Localisation : Nantes
Module Portail defaillant ?
Bonjour,
Pour info, selon le cablage des contacts sur le module TA4009, ceux-ci peuvent être NO ou NF :
Comment sont-ils câblés chez toi ?
Je vois que tu a créé un sujet concernant ton installation ICI, si cela ne te dérange pas, je vais fusionné les 2 sujets.
C'est plus facile pour comprendre ton installation.
Si je n'avais pas pris quelques minutes pour lire tes derniers messages, j'allais te demander de nous donner des détails sur ton installation.
Pour info, selon le cablage des contacts sur le module TA4009, ceux-ci peuvent être NO ou NF :
Comment sont-ils câblés chez toi ?
Je vois que tu a créé un sujet concernant ton installation ICI, si cela ne te dérange pas, je vais fusionné les 2 sujets.
C'est plus facile pour comprendre ton installation.
Si je n'avais pas pris quelques minutes pour lire tes derniers messages, j'allais te demander de nous donner des détails sur ton installation.
Dernière édition par steph44 le 31/10/2013, 10:52 am, édité 1 fois
Module Portail defaillant ?
Ils sont cablés sur les NO, ce qui me fait penser a un probleme materiel car, en testant avec un multimetre, les contactes semblent toujours fermés.
Je sais pas pourquoi, mais je pense que ca va etre un echange standard du module !!!
J'ai appelé le SC, j'attends de leur nouvelles.
Je sais pas pourquoi, mais je pense que ca va etre un echange standard du module !!!
J'ai appelé le SC, j'attends de leur nouvelles.
Oliv44- Habitué
- Messages : 772
Date d'inscription : 30/03/2013
Localisation : Nantes
Re: Montage Module Portail [TA4009] avec Moteur BFT DEIMOS
Je viens de refaire des tests, Finalement c'est le relais N°1 qui ne fonctionne pas.
Il y a toujours contacte quelque soit les contacts NO/NF
Le Relais N°2 est opérationnel.
Dans l'attente du SC j'ai branché l'ouverture de mon portail sur le Relais N°2 avec comme conf : 00-0
Plus qu'a attendre mainenant les scénar !!
Pour l'instant, tout fonctionne depuis l'appli Android et sous MyFox.me.... avec le bouton N°2
Il y a toujours contacte quelque soit les contacts NO/NF
Le Relais N°2 est opérationnel.
Dans l'attente du SC j'ai branché l'ouverture de mon portail sur le Relais N°2 avec comme conf : 00-0
Plus qu'a attendre mainenant les scénar !!
Pour l'instant, tout fonctionne depuis l'appli Android et sous MyFox.me.... avec le bouton N°2
Oliv44- Habitué
- Messages : 772
Date d'inscription : 30/03/2013
Localisation : Nantes
Sujets similaires
» Montage Module Portail [TA4009] avec Carte électronique Europe Automatisme EA263
» Recepteur portail TA4009 et motorisation portail coulissant BFT DEIMOS
» Commande portail via module TA4009 avec télécommande DIO
» TUTORIEL : Piloter motorisation AVIDSEN avec un module portail [TA4009]
» TUTORIEL : Piloter motorisation AUTOPORTE avec un module portail [TA4009]
» Recepteur portail TA4009 et motorisation portail coulissant BFT DEIMOS
» Commande portail via module TA4009 avec télécommande DIO
» TUTORIEL : Piloter motorisation AVIDSEN avec un module portail [TA4009]
» TUTORIEL : Piloter motorisation AUTOPORTE avec un module portail [TA4009]
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|