Bonjour,
Depuis que j'ai installé la HC2 j'ai créé un scenario périodique pour allumer une prise DIO. Tous les jours lorsque le scenario démarre la centrale émet un BIP et je ne veux pas de bip. J'ai pourtant bien désactivé "Jouer une sonnerie au déclenchement du scénario" dans l'interface. Que dois je faire pour enlever ces bips
Merci d'avance

xavax
Habitué
Habitué

Messages : 537
Date d'inscription : 01/01/2013

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  Myfox le 2/1/2013, 12:14 pm

Bonjour,
Pour cela, il faut aller dans l'onglet "Mon système", puis sélectionner la roue crantée correspondante aux paramètres de la centrale HC2. Dans ces paramètres généraux, activer le "Mode silencieux". Et le tour est joué !

_________________
Alban @Myfox - Brand Love Manager
avatar
Myfox
Administrateur

Messages : 2137
Date d'inscription : 06/12/2012
Localisation : Labège, France

http://www.myfox.fr

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  xavax le 2/1/2013, 12:18 pm

je ne veux pas que tout soit silencieux. Juste le lancement des scenarios. Avec la HC1 je n'avais pas ce pb.

xavax
Habitué
Habitué

Messages : 537
Date d'inscription : 01/01/2013

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  essaimel le 2/1/2013, 1:42 pm

xavax a écrit:je ne veux pas que tout soit silencieux. Juste le lancement des scenarios. Avec la HC1 je n'avais pas ce pb.

Oui, et c'est d'autant plus vrai que le "mode silencieux" rend absolument tout silencieux, y compris les alarmes !

essaimel
Habitué
Habitué

Messages : 553
Date d'inscription : 25/11/2012

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  yvin le 2/1/2013, 5:47 pm

Je pense qu'il y a un problème dans la création du scenario

Lorsque l'on crée un scénario dans "Choisissez les actions à effectuer" dans "Déclenchement de scénario"
il est possible de cacher la case "Jouer une sonnerie au déclenchement du scénario"

Il y a un problème car que la case soit cochée ou décochée la centrale fait un bip

yvin
Habitué
Habitué

Messages : 51
Date d'inscription : 26/12/2012

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  xavax le 2/1/2013, 5:49 pm

yvin a écrit:Je pense qu'il y a un problème dans la création du scenario

Lorsque l'on crée un scénario dans "Choisissez les actions à effectuer" dans "Déclenchement de scénario"
il est possible de cacher la case "Jouer une sonnerie au déclenchement du scénario"

Il y a un problème car que la case soit cochée ou décochée la centrale fait un bip

Mais j'avais l'impression que ce n'etait pas le meme bip avec l'option cochée.
C'est peut etre lié au fait que ma centrale clignote tut le temps depuis quelques jours....

xavax
Habitué
Habitué

Messages : 537
Date d'inscription : 01/01/2013

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  xavax le 2/1/2013, 10:36 pm

Ma centrale ne clignote plus mais les bips sont toujours la... J'espère que le problème va être réglé car c'est lourd. Vaux mieux pas activer de scénario la nuit!

xavax
Habitué
Habitué

Messages : 537
Date d'inscription : 01/01/2013

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  yvin le 3/1/2013, 8:16 pm

Le bip lors du démarrage d'un scénario est toujours présent.

Après un nouveau test lorsque l'on active "Jouer une sonnerie au déclenchement du scénario" on a 2 bips

yvin
Habitué
Habitué

Messages : 51
Date d'inscription : 26/12/2012

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  Myfox le 4/1/2013, 12:02 pm

Ce problème est en cours de résolution mais demande plus de temps de travail que prévu. Je vous tiendrai au courant de son évolution.

_________________
Alban @Myfox - Brand Love Manager
avatar
Myfox
Administrateur

Messages : 2137
Date d'inscription : 06/12/2012
Localisation : Labège, France

http://www.myfox.fr

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  mosaique59 le 6/1/2013, 3:46 pm

Même problème...
Et c'est assez gênant, car j'ai des scénario la nuit, ou quand je désactive l'alarme, et en pleine nuit cela réveille les enfants !!!
Il faut vite que MyFox trouve une solution...
Merci


xavax a écrit:Bonjour,
Depuis que j'ai installé la HC2 j'ai créé un scenario périodique pour allumer une prise DIO. Tous les jours lorsque le scenario démarre la centrale émet un BIP et je ne veux pas de bip. J'ai pourtant bien désactivé "Jouer une sonnerie au déclenchement du scénario" dans l'interface. Que dois je faire pour enlever ces bips
Merci d'avance

mosaique59
Habitué
Habitué

Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  steph44 le 16/1/2013, 10:20 am

Une mise à jour du tableau de suivi des corrections de bugs (ICI) signale que ce bug devrait être corrigé aujourd'hui (16/01/2013) suite à une MAJ.
Dans les jours qui viennent, merci de refaire des tests et de remonter ici vos résultats.
avatar
steph44
Modérateur

Messages : 2897
Date d'inscription : 30/10/2012
Localisation : 44

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  xavax le 17/1/2013, 9:00 am

JE n'ai pas entendu le bip lors du lancement du scenario ce matin... Je vais faire un teste ce soir pour verifier...

xavax
Habitué
Habitué

Messages : 537
Date d'inscription : 01/01/2013

Revenir en haut Aller en bas

Résolu bip scenario

Message  yvin le 17/1/2013, 3:48 pm

La mise à jour est elle terminée ?
J'ai toujours un bip lorsque je déclenche un scenario

yvin
Habitué
Habitué

Messages : 51
Date d'inscription : 26/12/2012

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  mosaique59 le 17/1/2013, 5:56 pm

Toujours le BIP aussi...

mosaique59
Habitué
Habitué

Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  xavax le 17/1/2013, 6:20 pm

Je confirme! les bips sont toujours là pour les scénarios périodiques. pour les autres scénarios je ne sais pas j'en ai pas..

xavax
Habitué
Habitué

Messages : 537
Date d'inscription : 01/01/2013

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  emmanuel_75 le 17/1/2013, 7:09 pm

Oui scenario a la demande BIP
avatar
emmanuel_75
Habitué
Habitué

Messages : 2117
Date d'inscription : 27/10/2012
Localisation : Paris

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  stephane le 17/1/2013, 7:38 pm

Chez moi aussi, la centrale bippe toujours!

J'ai des scénarios qui s'exécutent sur événement, et la centrale émet son petit bip !


stephane
Habitué
Habitué

Messages : 33
Date d'inscription : 21/12/2012
Localisation : Tours

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  xavax le 18/1/2013, 8:52 am

donc la mise à jour ne corrige pas ce problème.... ou alors elle n'est pas installée sur notre centrale.

xavax
Habitué
Habitué

Messages : 537
Date d'inscription : 01/01/2013

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  yvin le 25/1/2013, 7:43 pm

Des nouvelles sur ce sujet.
Il y a toujours des bips lors de l'exécution d'un scénario (à la demande, périodique, sur événement)

yvin
Habitué
Habitué

Messages : 51
Date d'inscription : 26/12/2012

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  Myfox le 5/2/2013, 1:29 pm

Ce problème a été corrigé la semaine passée.

_________________
Alban @Myfox - Brand Love Manager
avatar
Myfox
Administrateur

Messages : 2137
Date d'inscription : 06/12/2012
Localisation : Labège, France

http://www.myfox.fr

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  emmanuel_75 le 5/2/2013, 2:03 pm

Ok pour moi
avatar
emmanuel_75
Habitué
Habitué

Messages : 2117
Date d'inscription : 27/10/2012
Localisation : Paris

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  stephane le 5/2/2013, 7:37 pm

Je confirme que la centrale ne bippe plus depuis une bonne semaine!

stephane
Habitué
Habitué

Messages : 33
Date d'inscription : 21/12/2012
Localisation : Tours

Revenir en haut Aller en bas

Résolu Re: Sonnerie lors du lancement d'un scenario periodique.

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum