branchement module DI.O [TA3017/54758]
4 participants
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les capteurs & détecteurs
Page 1 sur 1
branchement module DI.O [TA3017/54758]
bonjour à tous,voila j'ai acheté un récepteur DI.O je suis bien le processus de branchement sur un SA
sur le récepteur qui va derrière le bouton SA qui est débranché ,,je branche fil phase sur le L du module et le retour de lampe sur
la borne x
je branche les deux fils blanc sur les bornes de l’interrupteur
je rétabli le courant le module à une lampe rouge qui s'allume ,je prend ma télécommande j'appuie une fois sur la touche en haut a gauche puisque je n'ai qu'une commande à établir, et la rien ne se passe même pas de clignotant de la télécommande
pouvez m'orienter svp .
le manuel d'installation dit de regarde le fusible mais j'ose pas démonter
merci
sur le récepteur qui va derrière le bouton SA qui est débranché ,,je branche fil phase sur le L du module et le retour de lampe sur
la borne x
je branche les deux fils blanc sur les bornes de l’interrupteur
je rétabli le courant le module à une lampe rouge qui s'allume ,je prend ma télécommande j'appuie une fois sur la touche en haut a gauche puisque je n'ai qu'une commande à établir, et la rien ne se passe même pas de clignotant de la télécommande
pouvez m'orienter svp .
le manuel d'installation dit de regarde le fusible mais j'ose pas démonter
merci
Dernière édition par steph44 le 23/3/2015, 1:14 pm, édité 1 fois (Raison : Titre édité)
lagarde- Débutant
- Messages : 3
Date d'inscription : 23/03/2015
Localisation : chalons en champagne
Re: branchement module DI.O [TA3017/54758]
Bonjour lagarde,
Avant tout, je te souhaite la bienvenue sur le forum, n'hésite pas à te présenter dans la section appropriée : ICI
Afin d'essayer de te répondre, quelques questions :
- Qu'appelles-tu un SA ?
- Quelle est la référence Chacon du module dont tu parles ?
- Quel type d'éclairage souhaites-tu piloter (Led avec variateur, Led 230V, ampoule incandescente,...) ?
Avant tout, je te souhaite la bienvenue sur le forum, n'hésite pas à te présenter dans la section appropriée : ICI
Afin d'essayer de te répondre, quelques questions :
- Qu'appelles-tu un SA ?
- Quelle est la référence Chacon du module dont tu parles ?
- Quel type d'éclairage souhaites-tu piloter (Led avec variateur, Led 230V, ampoule incandescente,...) ?
SA
ben le SA c'est le bouton simple allumage
c'est coonect home DI.OREF 54759 télécommande + module va et vient universel sans fil.
c'est juste parceque le bouton se trouve dans l'escalier y pas de va et vient donc avec la télécommande je pensait simplifier
merci
c'est coonect home DI.OREF 54759 télécommande + module va et vient universel sans fil.
c'est juste parceque le bouton se trouve dans l'escalier y pas de va et vient donc avec la télécommande je pensait simplifier
merci
lagarde- Débutant
- Messages : 3
Date d'inscription : 23/03/2015
Localisation : chalons en champagne
Re: branchement module DI.O [TA3017/54758]
Il s'agit donc d'un module ultra-plat 200W [TA 3017/54758].
Attention, ce module n'est pas compatible avec les ampoules basse consommation (LED, Fluocompacte,...).
On parle de ce module dans de nombreux sujets sur le forum, notamment ICI ou LA
Attention, ce module n'est pas compatible avec les ampoules basse consommation (LED, Fluocompacte,...).
On parle de ce module dans de nombreux sujets sur le forum, notamment ICI ou LA
Pour info, il n'y a pas de fusible sur le module , on en parle ICIlagarde a écrit:le manuel d'installation dit de regarde le fusible mais j'ose pas démonter
Re: branchement module DI.O [TA3017/54758]
Bonjour,
Dans le processus d'installation/manip. que tu indiques je ne vois pas la phase d'apprentissage du code (recepteur / telecommande).
Il faudrait s'assurer que le recepteur a bien enregistre la telecommande comme un emeteur valide.
Est-ce que l'interrupteur mural fonctionne (celui qui est connecte aux 2 fils blancs) ??
Dans le processus d'installation/manip. que tu indiques je ne vois pas la phase d'apprentissage du code (recepteur / telecommande).
Il faudrait s'assurer que le recepteur a bien enregistre la telecommande comme un emeteur valide.
Est-ce que l'interrupteur mural fonctionne (celui qui est connecte aux 2 fils blancs) ??
graoups- Habitué
- Messages : 102
Date d'inscription : 29/11/2014
Localisation : France
di o
oui bien sur mais je comprend pas trop la phase d'apprentissage j'en conclut que c'est ,rester appuyer quelques secondes sur le bouton
merci
merci
lagarde- Débutant
- Messages : 3
Date d'inscription : 23/03/2015
Localisation : chalons en champagne
Re: branchement module DI.O [TA3017/54758]
Quelt type d'éclairage souhaites-tu piloter ????steph44 a écrit:Il s'agit donc d'un module ultra-plat 200W [TA 3017/54758].
Attention, ce module n'est pas compatible avec les ampoules basse consommation (LED, Fluocompacte,...).
On parle de ce module dans de nombreux sujets sur le forum, notamment ICI ou LAPour info, il n'y a pas de fusible sur le module , on en parle ICIlagarde a écrit:le manuel d'installation dit de regarde le fusible mais j'ose pas démonter
Extrait de la notice :lagarde a écrit:oui bien sur mais je comprend pas trop la phase d'apprentissage j'en conclut que c'est ,rester appuyer quelques secondes sur le bouton
merci
Re: branchement module DI.O [TA3017/54758]
Je crois que tu prends les choses à l'envers.
En supposant que tes connexions sont correctes , il suffit d'appuyer sur la LED de ton modules . Quand elle clignote , tu appuies sur la touche ON de ta télécom et l'appairage se fait . C'est tout.
en tout cas c'est le principe général de tous les modules / prises / etc de DIO.
En supposant que tes connexions sont correctes , il suffit d'appuyer sur la LED de ton modules . Quand elle clignote , tu appuies sur la touche ON de ta télécom et l'appairage se fait . C'est tout.
en tout cas c'est le principe général de tous les modules / prises / etc de DIO.
PeterFox- Habitué
- Messages : 69
Date d'inscription : 09/02/2015
Localisation : 33470
Sujets similaires
» Module [TA3017/54758] cramé ???
» Problème Micro Module [TA3017/54758]
» Module [TA3017/54758] et interrupteur filaire
» Module extra plat DiO [TA3017/54758]
» Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur
» Problème Micro Module [TA3017/54758]
» Module [TA3017/54758] et interrupteur filaire
» Module extra plat DiO [TA3017/54758]
» Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les capteurs & détecteurs
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|