module 54754 et interrupteur volet roulant en parallèle
2 participants
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 1 sur 1
module 54754 et interrupteur volet roulant en parallèle
bonjour,
le module chacon 54754 présente t il à ce jour le problème évoqué par steph44 ICI à savoir un risque d'endommagement par ordre contraire ?
merci
le module chacon 54754 présente t il à ce jour le problème évoqué par steph44 ICI à savoir un risque d'endommagement par ordre contraire ?
merci
Dernière édition par jpg001 le 23/8/2016, 3:12 pm, édité 1 fois
jpg001- Habitué
- Messages : 93
Date d'inscription : 26/06/2015
Re: module 54754 et interrupteur volet roulant en parallèle
Bonjour,
Tout à fait.
D'ailleurs sur la nouvelle version de la notice (ICI), le schéma de câblage avec un inverseur en parallèle n'est plus représenté.
Tout à fait.
D'ailleurs sur la nouvelle version de la notice (ICI), le schéma de câblage avec un inverseur en parallèle n'est plus représenté.
Re: module 54754 et interrupteur volet roulant en parallèle
merci Steph44, certains revendeurs semblent ne pas être au courant et de plus proposent encore l'ancienne notice...
jpg001- Habitué
- Messages : 93
Date d'inscription : 26/06/2015
Re: module 54754 et interrupteur volet roulant en parallèle
Certains revendeurs ont de grosses lacunes en électricité...
Il n'est pas très compliqué de comprendre que si on a 2 inverseurs en parallèle pour piloter un moteur de VR, que l'un envoie du courant sur la borne "montée" du moteur et que l'autre envoie du courant sur la borne "descente", il y a un risque non négligeable de détérioration du moteur et/ou de la carte électronique qui le commande.
C'est d'ailleurs pourquoi sur les notices de moteur de VR, il est très souvent stipulé clairement qu'il ne font pas câbler 2 inverseurs sur un moteur, par exemple chez Somfy :
Il n'est pas très compliqué de comprendre que si on a 2 inverseurs en parallèle pour piloter un moteur de VR, que l'un envoie du courant sur la borne "montée" du moteur et que l'autre envoie du courant sur la borne "descente", il y a un risque non négligeable de détérioration du moteur et/ou de la carte électronique qui le commande.
C'est d'ailleurs pourquoi sur les notices de moteur de VR, il est très souvent stipulé clairement qu'il ne font pas câbler 2 inverseurs sur un moteur, par exemple chez Somfy :
Sujets similaires
» Volet roulant module [TA3011/54754] et interrupteur ?
» Module volet roulant [TA3011/54754] et prise dio FIRST indissociable
» Problème avec un module de volet roulant [TA3011/54754]
» Module pour volet roulant électrique [TA3011/54754]
» problème avec module volet roulant [TA3011/54754]
» Module volet roulant [TA3011/54754] et prise dio FIRST indissociable
» Problème avec un module de volet roulant [TA3011/54754]
» Module pour volet roulant électrique [TA3011/54754]
» problème avec module volet roulant [TA3011/54754]
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|