module 54754 et interrupteur volet roulant en parallèle

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

module 54754 et interrupteur volet roulant en parallèle

Message  jpg001 le 23/8/2016, 10:55 am

bonjour,

le module chacon 54754 présente t il à ce jour le problème évoqué par steph44 ICI à savoir un risque d'endommagement par ordre contraire ?

merci


Dernière édition par jpg001 le 23/8/2016, 3:12 pm, édité 1 fois

jpg001
Habitué
Habitué

Messages : 93
Date d'inscription : 26/06/2015

Revenir en haut Aller en bas

Re: module 54754 et interrupteur volet roulant en parallèle

Message  steph44 le 23/8/2016, 11:20 am

Bonjour,

Tout à fait.
D'ailleurs sur la nouvelle version de la notice (ICI), le schéma de câblage avec un inverseur en parallèle n'est plus représenté.
avatar
steph44
Modérateur

Messages : 2897
Date d'inscription : 30/10/2012
Localisation : 44

Revenir en haut Aller en bas

Re: module 54754 et interrupteur volet roulant en parallèle

Message  jpg001 le 23/8/2016, 11:50 am

merci Steph44, certains revendeurs semblent ne pas être au courant et de plus proposent encore l'ancienne notice...

jpg001
Habitué
Habitué

Messages : 93
Date d'inscription : 26/06/2015

Revenir en haut Aller en bas

Re: module 54754 et interrupteur volet roulant en parallèle

Message  steph44 le 23/8/2016, 12:01 pm

Certains revendeurs ont de grosses lacunes en électricité...

Il n'est pas très compliqué de comprendre que si on a 2 inverseurs en parallèle pour piloter un moteur de VR, que l'un envoie du courant sur la borne "montée" du moteur et que l'autre envoie du courant sur la borne "descente", il y a un risque non négligeable de détérioration du moteur et/ou de la carte électronique qui le commande.

C'est d'ailleurs pourquoi sur les notices de moteur de VR, il est très souvent stipulé clairement qu'il ne font pas câbler 2 inverseurs sur un moteur, par exemple chez Somfy :
avatar
steph44
Modérateur

Messages : 2897
Date d'inscription : 30/10/2012
Localisation : 44

Revenir en haut Aller en bas

Re: module 54754 et interrupteur volet roulant en parallèle

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum