Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754]

3 participants

Aller en bas

Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754] Empty Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754]

Message  ozzy 5/4/2013, 7:01 pm

Bonjour,

Je voudrais commander mes volets Profalux. J'ai acheté des modules 54751 de Chacon malheureusement les relais sont montés en bistables plutot que temporisés alors que je dois envoyer juste une impulsion de 1 ou 2 secondes sur l'entrée de la télécommande radio des volets.

Existe t il un moyen de modifier ces modules pour qui soient temporisés plutot que de les utiliser bistable ? Je n'ai pas peur de perdre la garantie en les ouvrant et les modifiant.

Merci pour votre aide

ozzy
Habitué
Habitué

Messages : 11
Date d'inscription : 05/04/2013

Revenir en haut Aller en bas

Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754] Empty Re: Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754]

Message  steph44 5/4/2013, 7:26 pm

Bonsoir Ozzy,

Avant tout, une précision : la référence 54751 de Chacon est la référence d'un pack de 3 Modules de volet roulant [TA3011/54754].

En fait, les relais de ce module 54754 ne sont pas bistables, ils sont temporisés 2 minutes.
Ça peut effectivement être problématique dans ton cas, tu as d'ailleurs vu qu'il y a un sujet ICI à propos des moteurs de volets Profalux.

Concernant la modification des modules, je ne peux pas t'aider...

Par contre, pour info, Chacon va commercialiser prochainement un module similaire au module de volet roulant [TA3011/54754] mais avec la possibilité de le rendre impulsionnel (on en parle notamment ICI)
D'autre part, tu as la possibilité d'utiliser des modules Intertechno ITL-100 qui sont temporisables 2 secondes (on en parle dans le même sujet ICI)
steph44
steph44
Modérateur

Messages : 2897
Date d'inscription : 30/10/2012
Localisation : 44

http://www.promo-mintenergie.com/

Revenir en haut Aller en bas

Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754] Empty Re: Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754]

Message  ozzy 5/4/2013, 7:36 pm

Merci Steph !!!

J'avais trouvé le post sur Profalux mais il ne proposait pas vraiment de solution.
le module Intertechno ITL-100 semble idéal mais est il reconnnu par la HC2 ?
je vais jeter un oeil sur le module chacon, si la tempo est basée sur un condo je vais voir si en modifiant la capa cela permet d'atteindre 2 secondes.

Merci encore !

ozzy
Habitué
Habitué

Messages : 11
Date d'inscription : 05/04/2013

Revenir en haut Aller en bas

Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754] Empty Re: Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754]

Message  Jean-Charles71 5/4/2013, 8:05 pm

Bonsoir Ozzy
oui le module Intertechno ITL-1000 est compatible avec la HC2.
Je distribue de nombreux produits compatibles HC2, Domotag et Zibase de Zodianet.
Il est pilotable par la HC2, la Domotag et la Zibase de Zodianet.
Il s'associe en utilisant "ajouter un module encastrable".
Sur l'interface MyFox Home Control ou Domotag, il apparaît comme un module encastrable 1000W.

En mode ON/OFF, on peut allumer et éteindre avec les boutons ON et OFF.

En mode temporisé le bouton ON permet de lancer la temporisation.
Avec le réglage "2 secondes", l'appuie sur le bouton ON simule une impulsion.
Par exemple pour ouvrir mon portail (Somfy)
un appui sur ON, ouvre le portail et un deuxième appui sur ON referme le portail.
Le bouton OFF sert uniquement à arrêter une temporisation plus longue (par exemple 15 minutes).
Et cela fonctionne très bien.
Cordialement
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Professionnel

Messages : 542
Date d'inscription : 14/12/2012
Localisation : 71100 Chalon sur Saône

http://www.alarme71.fr

Revenir en haut Aller en bas

Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754] Empty Re: Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754]

Message  ozzy 5/4/2013, 8:21 pm

Bonsoir Jean-Charles,

Merci pour l'info mais du coup j'imagine que ce module ne fonctionne pas avec l'application volets de l'iphone et qu'il faut passer par l'interface commune.

J'ai testé le remplacement du plus gros condo 100uf 50v par un 4.7uf sur le TA3011 sans incidence sur la tempo de 2 minutes.
il me reste à essayer les deux autres condos 100uf 16v ou 10uf.


ozzy
Habitué
Habitué

Messages : 11
Date d'inscription : 05/04/2013

Revenir en haut Aller en bas

Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754] Empty Re: Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754]

Message  Jean-Charles71 5/4/2013, 8:44 pm

Bonsoir Ozzy
En effet je l'utilise sur l'interface commune.
Il n'apparaît pas dans l'interface volet. Je l'ai déclaré comme "module encastrable"
car je n'avais besoin que d'un contact.
Et sur l'interface Volet n'apparaissent que les modules volets.

Je vais tester l'ITL-1000 ce week-end comme "module DI-O pour portail".
Attention aussi :
le module TA3011 a un contact inverseur alors que l'ITL-1000 n'a qu'un seul contact.

Cordialement
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Professionnel

Messages : 542
Date d'inscription : 14/12/2012
Localisation : 71100 Chalon sur Saône

http://www.alarme71.fr

Revenir en haut Aller en bas

Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754] Empty Re: Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754]

Message  ozzy 5/4/2013, 9:22 pm

Bon et bien j'ai fini de remplacer chacun des condos... aucune incidence sur la tempo de 2 minutes, il doit donc s'agir d'une tempo programmée dommage...

Jean-Charles,
Si je comprend bien avec l'ITL-1000 il en faut 2 pour chaque télécommande voir 3 si l'on veut pouvoir arrêter le volet en milieu de course.

ozzy
Habitué
Habitué

Messages : 11
Date d'inscription : 05/04/2013

Revenir en haut Aller en bas

Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754] Empty Re: Modification du module pour systeme motorisé Chacon [TA3011/54754]

Message  Jean-Charles71 5/4/2013, 9:35 pm

Ça pourrait être une idée
malheureusement ce n'est pas possible car ces modules séparés ne peuvent pas se placer l'un à côté de l'autre.
Il y a une distance minimum à respecter entre les modules (1 mètre entre 2 modules Chacon) à cause des interférences radio.
Et en plus il y a le coût d'une telle opération.

Jean-Charles71
Jean-Charles71
Professionnel

Messages : 542
Date d'inscription : 14/12/2012
Localisation : 71100 Chalon sur Saône

http://www.alarme71.fr