Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

Souci sur pilotgage volet

3 participants

Aller en bas

Souci sur pilotgage volet Empty Souci sur pilotgage volet

Message  dbou 7/7/2013, 12:08 pm

Bonjour à tous !
voilà, je suis utilisateur depuis plus d'1 an d'une centrale Myfox, changée ce mois ci pour une Home2.

Depuis le temps que je voulais le faire, j'ai installé les modules pour mes 3 volets roulants, avec suppression des interrupteurs physiques.
grâces aux précieux conseils de ce forum, montage impec ;o)

bilan :
2 volets à proximité de la centrale : fonctionnement impec impec
1 volet derrière un gros mur, récepteur "coincé" dans un coin, proche grand frigo et four micro ondes.... là j'ai des soucis ^^
bref, le récepteur ne réagit pas à toutes les commandes (télécommande 16 canaux, page web ou appli android)... il y a un "certain" délai avant de pouvoir faire une nouvelle commande. Parfois, il faut que je "cherche" l'endroit da ma cuisine pour que l'action de la télécommande ne fasse bien son oeuvre...

à proximité de ce volet, j'ai pourtant le relais-sirène.. qui est censé faire relais !?

bref... récepteur défectueux, ou souci de liaison radio à cause de mon frigo/écran ?? je cherche à identifier les causes.
si mon frigo faisait écran, le relais - sirène devrait améliorer les choses pourtant ? ce n'est pas le cas chez moi ...

Comment être certain de la cause et quelles actions ?
Merci de vos expériences et aides !
Cdt
Denis


dbou
Habitué
Habitué

Messages : 12
Date d'inscription : 07/07/2013

Revenir en haut Aller en bas

Souci sur pilotgage volet Empty Re: Souci sur pilotgage volet

Message  Arnaud 7/7/2013, 12:47 pm

Bonjour,

Je pense que tu parles des commandes de volet TA3011 de chez DIO.
Ces recepteurs fonctionnent en 433 Mhz AM et ne sont pas relayés par les sirènes relais qui fonctionnent en FM.
Pour ameliorer la reception tu peux par contre ajouter un relais DIO ref 54799 ou TA3012 prévu à cet effet.
Il faudra que tu le programmes pour ta télécommande et aussi pour ta centrale HC2.
Ce relais peut recevoir 6 programmations différentes donc pas de problème dans ton cas.

A+
Arnaud
Arnaud
Habitué
Habitué

Messages : 213
Date d'inscription : 13/12/2012
Localisation : Ardeche

Revenir en haut Aller en bas

Souci sur pilotgage volet Empty Re: Souci sur pilotgage volet

Message  dbou 7/7/2013, 2:04 pm


Hello !
oui effectivement, je n'avais pas cité la référence, c'est bien ça !

Merci de l'info concernant le relais ! je ne le savais pas.
Et donc prochain achat de ce relais !

Merci de cette réponse rapide et efficace !

Wink 

dbou
Habitué
Habitué

Messages : 12
Date d'inscription : 07/07/2013

Revenir en haut Aller en bas

Souci sur pilotgage volet Empty Re: Souci sur pilotgage volet

Message  Arnaud 7/7/2013, 2:28 pm

Un petit bémol tout de même.
Les modules volets ne doivent recevoir qu'un ordre à chaque commande.
En effet si un deuxième ordre arrive rapidement, le module va arreter le mouvement en cours.
le relais DIO répétant l'ordre envoyé par la centrale, il se peut (suivant la configuration et la position du relais) que le module TA3011 reçoive les deux commandes successivement. Dans ce cas il sera difficile de résoudre le problème.

A+
Arnaud
Arnaud
Habitué
Habitué

Messages : 213
Date d'inscription : 13/12/2012
Localisation : Ardeche

Revenir en haut Aller en bas

Souci sur pilotgage volet Empty Re: Souci sur pilotgage volet

Message  dbou 7/7/2013, 3:56 pm


ok je le note
merci de la précision... le but étant de ne pas envoyer 2 commandes contradictoire, mais ouvrir ou fermer le volet ^^

Merci !

dbou
Habitué
Habitué

Messages : 12
Date d'inscription : 07/07/2013

Revenir en haut Aller en bas

Souci sur pilotgage volet Empty Re: Souci sur pilotgage volet

Message  cyberzeus 8/7/2013, 10:11 am

Bonjour,
J'ai eu un problème similaire. La centrale et 1 module volet roulant séparés par un mur porteur et une cheminée. Ça fonctionnait quand ça voulait bien. L'ajout d'un relais n'a pas été concluant : le volet fonctionnait quand il voulait, et il lui arrivait de s'ouvrir ou se fermer partiellement (ordre en double : centrale puis relais avec quelques secondes d'écart.)
Dans le cadre de travaux de rénovation, on a supprimé la cheminée, et depuis, c'est un sans faute : le problème venait de la cheminée !
Dans ton cas, si le frigo n'a pas de raison d'être déplacé, il va peut être falloir éloigner le module. (+ simple à dire qu'à faire Rolling Eyes  )
Bon courage !

cyberzeus
Habitué
Habitué

Messages : 122
Date d'inscription : 18/04/2013
Localisation : essonne / paris

Revenir en haut Aller en bas

Souci sur pilotgage volet Empty Re: Souci sur pilotgage volet

Message  dbou 8/7/2013, 8:23 pm

Hello !
voui comme mon récepteur est dans un trou du mur, où l'inter était avant, et que les fils sont déjà si courts... et que faire une saignée = refaire tout mon mur ;o)

bref du moment que je l'actionne peu souvent ça semble fonctionner
pour des volets en théorie c une fois le matin une fois le soir
je vais déjà laisser comme cela, on verra ensuite

merci de vos aides ;o) !

dbou
Habitué
Habitué

Messages : 12
Date d'inscription : 07/07/2013

Revenir en haut Aller en bas

Souci sur pilotgage volet Empty Re: Souci sur pilotgage volet

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum