Interrupteur-variateur Niloé ne marche pas sur dimmer [réf 54514]

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Interrupteur-variateur Niloé ne marche pas sur dimmer [réf 54514]

Message  JM le 30/12/2015, 1:27 pm

Bonjour à tous,

Quand je mets un interrupteur simple (pas de va et vient) Niloé sur le module Chacon 54514, çà marche :
- Je peux éteindre / allumer avec l'interrupteur
- Je peux éteindre / allumer et Varier l'intensité avec la Télécommande Chacon

En revanche, si je remplace mon interrupteur simple par un interrupteur-variateur Niloé réf 96608, impossible d'allumer / éteindre.
En photo, le branchement d'origine qui marche :



Le branchement qui marche pas sur l'interrupteur-variateur Niloé réf 96608 :


Merci de votre aide
JM

JM
Habitué
Habitué

Messages : 44
Date d'inscription : 02/01/2013

Revenir en haut Aller en bas

Re: Interrupteur-variateur Niloé ne marche pas sur dimmer [réf 54514]

Message  Jean-Charles71 le 31/12/2015, 9:57 am

Bonjour JM

c'est tout à fait normal.
Le module 54514 est un module variateur. Les entrées de commutation (fils blancs) ne peuvent recevoir qu'un contact sec (sans potentiel ou tension).
Il est donc possible de lui raccorder un bouton poussoir (au lieu d'un interrupteur).
Plus la pression sur le bouton sera longue, plus la lumière sera forte.

L'interrupteur variateur Niloé ne peut pas fonctionner avec le module Chacon.
Il peut juste fonctionner tout seul. Il ne faut surtout pas l'utiliser avec un module Chacon.
Car ce n'est pas un contact sec, il délivre en sortie une tension, c'est ce qui fait varier l'éclairage de la lampe.
Entrée 220 V entre les bornes B et L et sortie (0 à 220 V) sur a borne du milieu.

Bien cordialement
Jean-Charles71
avatar
Jean-Charles71
Professionnel

Messages : 542
Date d'inscription : 14/12/2012
Localisation : 71100 Chalon sur Saône

http://www.alarme71.fr

Revenir en haut Aller en bas

Re: Interrupteur-variateur Niloé ne marche pas sur dimmer [réf 54514]

Message  JM le 4/1/2016, 10:01 pm

Merci à Jean-Charles pour son aide Very Happy , sans cela, j'étais dans une impasse.

Voici le nouveau schéma de branchement :


Suppression du variateur Chacon 54514
Utilisation du variateur Niloé réf 96 608 :
- Entrée en 220 V : bornier "L"
- Sortie : bornier phase variée (symbole de la petite vague avec une flèche).

JM
Habitué
Habitué

Messages : 44
Date d'inscription : 02/01/2013

Revenir en haut Aller en bas

Re: Interrupteur-variateur Niloé ne marche pas sur dimmer [réf 54514]

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum