module haute puissance pour chauffe eau
je m'explique
j'ai un ballon thermor aci 300l de 3000w.
Le potard ne joue que sur 15° mais l'eau est quand même à 65° au mini, soit beaucoup trop chaude pour s'en servir sans la refroidir et également trop haute pour la légionelle qui est tuée au delà de 40-45°.
Je voulais donc faire tourner mon ballon aux heures creuses qu'une nuit sur 2 pour faire des économies EDF et en durée de vie du circuit de chauffe.
J'ai donc pensé à le scénariser avec un module encastrable.
Du coup, existera t il un jour un module pouvant tenir les 3000w?
j'ai un ballon thermor aci 300l de 3000w.
Le potard ne joue que sur 15° mais l'eau est quand même à 65° au mini, soit beaucoup trop chaude pour s'en servir sans la refroidir et également trop haute pour la légionelle qui est tuée au delà de 40-45°.
Je voulais donc faire tourner mon ballon aux heures creuses qu'une nuit sur 2 pour faire des économies EDF et en durée de vie du circuit de chauffe.
J'ai donc pensé à le scénariser avec un module encastrable.
Du coup, existera t il un jour un module pouvant tenir les 3000w?
lyonel- Habitué
- Messages : 285
Date d'inscription : 02/01/2013
Localisation : Rennes, BZH !!
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Ce n'est pas prévu pour les modules encastrables.
Par contre, pourquoi ne pas créer une prise murale suivi d'une prise Di-O 3500 Watts ?
Par contre, pourquoi ne pas créer une prise murale suivi d'une prise Di-O 3500 Watts ?
Re: module haute puissance pur chauffe eau
Salut lyonel
Il faut que tu câble un module 54755 mais à la place du chauffe eau.Tu raccorde la sortie du module vers la commande du contacteur
Chauffe eau(Comme le branchement EDF) En fait la commande du contacteur en heures creuses passe par le compteur EDF.
Delepine10 HC2 9tags,DM,Sirène Intérieure,divers modules chacon di-o,capteur (Luminosité Température)
Il faut que tu câble un module 54755 mais à la place du chauffe eau.Tu raccorde la sortie du module vers la commande du contacteur
Chauffe eau(Comme le branchement EDF) En fait la commande du contacteur en heures creuses passe par le compteur EDF.
Delepine10 HC2 9tags,DM,Sirène Intérieure,divers modules chacon di-o,capteur (Luminosité Température)
delepine10- Débutant
- Messages : 2
Date d'inscription : 12/02/2013
Localisation : Champagne
Re: module haute puissance pour chauffe eau
ha merci Alban, je ne savais pas que ses prises mural supportaient 3500w.
@delepine10. Tu pourrais me schématiser ton idée car j'ai du mal à l'imager?
Merci
@delepine10. Tu pourrais me schématiser ton idée car j'ai du mal à l'imager?
Merci
lyonel- Habitué
- Messages : 285
Date d'inscription : 02/01/2013
Localisation : Rennes, BZH !!
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Afin de faire qq économie, je souhaite également pourvoir contrôler mon chauffe eau.
L'idée de la prise DI-O 3500w me séduit bien donc si j'ai bien compris, il suffit de brancher mon chauffe eau sur cette prise ?
Par contre, vu que cette prise ne sera pas alimentée durant la journée, ne vais-je pas recevoir une perte de connection entre la HC2 et cette Prise DI-O ?
L'idée de la prise DI-O 3500w me séduit bien donc si j'ai bien compris, il suffit de brancher mon chauffe eau sur cette prise ?
Par contre, vu que cette prise ne sera pas alimentée durant la journée, ne vais-je pas recevoir une perte de connection entre la HC2 et cette Prise DI-O ?
Oliv44- Habitué
- Messages : 772
Date d'inscription : 30/03/2013
Localisation : Nantes
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Oliv44 a écrit:Afin de faire qq économie, je souhaite également pourvoir contrôler mon chauffe eau.
L'idée de la prise DI-O 3500w me séduit bien donc si j'ai bien compris, il suffit de brancher mon chauffe eau sur cette prise ?
Par contre, vu que cette prise ne sera pas alimentée durant la journée, ne vais-je pas recevoir une perte de connection entre la HC2 et cette Prise DI-O ?
C'est exactement la solution que j'ai adoptée: prise 3500w et cela fonctionne parfaitement. On ne peut pas faire plus simple.
En fait la centrale l'allume via un scénario tous les soirs à heure fixe et l'éteint via un second scénario au petit matin. Le chauffe eau n'est pas alimenté le reste de la journée. Mais la prise l'est, elle, donc pas de soucis de perte de connexion. Pour tout vous dire j'ai doublé les scénarios d'allumage et d'exctinction à une minute d'intervale chaque fois... Donc, par exemple premier scénario d'allumage à 22h00 et second à 22h05. Extinction 02.00 et 02.05. Depuis un an pas un seul problème (HC1).
RHODITIS- Habitué
- Messages : 278
Date d'inscription : 16/12/2012
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Tu as branché ta prise DI-O sur l'installation existante (donc pilotée par le relais HC) c'est bien ca ou tu l'as branchée sur une prise 220 v classic ?
Oliv44- Habitué
- Messages : 772
Date d'inscription : 30/03/2013
Localisation : Nantes
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Le chauffe eau était donc alimenté sur une prise murale normale, j'ai juste eu à intercaler la prise commandée Dio. Celle-ci reste donc alimentée en permanance.
RHODITIS- Habitué
- Messages : 278
Date d'inscription : 16/12/2012
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Donc avant cette solution ton chauffe eau était en directe sans passer par le relais Heure creuse EDF ?
Oliv44- Habitué
- Messages : 772
Date d'inscription : 30/03/2013
Localisation : Nantes
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Précisément. En fait il n'y avait pas de double compteur lorsque j'ai acheté la maison.
RHODITIS- Habitué
- Messages : 278
Date d'inscription : 16/12/2012
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Ok je vais essayer avec la prise DI-O
Oliv44- Habitué
- Messages : 772
Date d'inscription : 30/03/2013
Localisation : Nantes
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Bonjour,
La centrale ne sait pas si le récepteur est sous tension ou même si l'ordre a été reçu ou pas et exécuté ou pas.
En résumé, il n'y a pas de retour d'état avec récepteurs DiO.
Par contre, pendant les HC, la prise DiO que tu auras branché dessus ne sera pas alimentée et ne pourra donc pas exécuter les ordres envoyés pas la centrale via des scenarii par exemple.
Pour info, il n'y pas d'info transitant de la prise à la centrale. Les échanges entre la centrale et les récepteurs DiO (prise, module,...) se limitent à des ordres envoyés par la centrale aux récepteurs qui lui sont appairés.Oliv44 a écrit:Par contre, vu que cette prise ne sera pas alimentée durant la journée, ne vais-je pas recevoir une perte de connection entre la HC2 et cette Prise DI-O ?
La centrale ne sait pas si le récepteur est sous tension ou même si l'ordre a été reçu ou pas et exécuté ou pas.
En résumé, il n'y a pas de retour d'état avec récepteurs DiO.
Par conséquent, même si ta prise de ballon d'eau chaude est connectée à un contacteur HP/HC et donc qu'elle n'est pas alimentée pendant les HC, ta centrale n'en saura rien. Donc pas de notification de perte de connexion.Oliv44 a écrit:Tu as branché ta prise DI-O sur l'installation existante (donc pilotée par le relais HC) c'est bien ca ou tu l'as branchée sur une prise 220 v classic ?
Par contre, pendant les HC, la prise DiO que tu auras branché dessus ne sera pas alimentée et ne pourra donc pas exécuter les ordres envoyés pas la centrale via des scenarii par exemple.
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Logic tout ca.
Par contre rien ne m’empêche de faire un scénario apres les HC :
- en gros : debut HC vers 22h30
- scénario coupure chauffe eau a 22h40 ? LA prise étant a ce moment la sous tension ? Non ?
Par contre rien ne m’empêche de faire un scénario apres les HC :
- en gros : debut HC vers 22h30
- scénario coupure chauffe eau a 22h40 ? LA prise étant a ce moment la sous tension ? Non ?
Oliv44- Habitué
- Messages : 772
Date d'inscription : 30/03/2013
Localisation : Nantes
Re: module haute puissance pour chauffe eau
C'est ce que je fais. Dans ton cas, puisque ta prise n'est pas alimentée hors HC, pas de problème puisque ta prise Dio ne perd pas ses paramètres lorsqu'elle est hors tension.
RHODITIS- Habitué
- Messages : 278
Date d'inscription : 16/12/2012
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Je vais tester tout ca
Merci les gars
AU pire, je forcerai le relais HP/HC en marche forcé comme et commenderai le chauffe eau via la prise
Merci les gars
AU pire, je forcerai le relais HP/HC en marche forcé comme et commenderai le chauffe eau via la prise
Oliv44- Habitué
- Messages : 772
Date d'inscription : 30/03/2013
Localisation : Nantes
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Oliv44 a écrit:Logic tout ca.
Par contre rien ne m’empêche de faire un scénario apres les HC :
- en gros : debut HC vers 22h30
- scénario coupure chauffe eau a 22h40 ? LA prise étant a ce moment la sous tension ? Non ?
En dix minutes ton ballon d'eau chaude a le temps de chauffer suffisamment pour maintenir l'eau chaude jusqu'au lendemain ?
Alx44- Habitué
- Messages : 1521
Date d'inscription : 12/05/2013
Localisation : Loire Atlantique
Re: module haute puissance pour chauffe eau
non pas en 10 Min
C’était juste un exemple, histoire de montrer qu'il faut que la prise DI-O devait être alimentée (par le relais HC EDF)
C’était juste un exemple, histoire de montrer qu'il faut que la prise DI-O devait être alimentée (par le relais HC EDF)
Oliv44- Habitué
- Messages : 772
Date d'inscription : 30/03/2013
Localisation : Nantes
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Je me disais aussi
Alx44- Habitué
- Messages : 1521
Date d'inscription : 12/05/2013
Localisation : Loire Atlantique
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Ca y est, j'ai failli y passer.
ma prise commandée a claquée et la prise murale en partie fondue.
L'incendie n'était pas loin.
Je me demande donc s'il ne fallait pas que je pose, au lieu d'une standard, une prise murale 32A avec adaptateur 16A pour y brancher la DIO.
Vous avez quoi comme installation?
PS: petit lien de l’intérêt economique de faire cette install en + de HP HC, http://www.lamaisoneconome.com/eau-chaude-sanitaire-optimisee-art8.html
ma prise commandée a claquée et la prise murale en partie fondue.
L'incendie n'était pas loin.
Je me demande donc s'il ne fallait pas que je pose, au lieu d'une standard, une prise murale 32A avec adaptateur 16A pour y brancher la DIO.
Vous avez quoi comme installation?
PS: petit lien de l’intérêt economique de faire cette install en + de HP HC, http://www.lamaisoneconome.com/eau-chaude-sanitaire-optimisee-art8.html
lyonel- Habitué
- Messages : 285
Date d'inscription : 02/01/2013
Localisation : Rennes, BZH !!
Re: module haute puissance pour chauffe eau
la prise DI-O 3500W a cramé??
xavax- Habitué
- Messages : 537
Date d'inscription : 01/01/2013
Re: module haute puissance pour chauffe eau
oui pardon c'est bien la 3500.
La diode rouge s'allume mais plus d'arret marche + trace noire sur le pole à gauche
+ trace noire sur le placo + prise murale fondue a gauche ainsi que le boitier d'electricien.
La diode rouge s'allume mais plus d'arret marche + trace noire sur le pole à gauche
+ trace noire sur le placo + prise murale fondue a gauche ainsi que le boitier d'electricien.
lyonel- Habitué
- Messages : 285
Date d'inscription : 02/01/2013
Localisation : Rennes, BZH !!
Re: module haute puissance pour chauffe eau
C'est un peu flippant quand meme ca... j'allait mettre une di-o au cumulus mais la du coup j'hésite...
xavax- Habitué
- Messages : 537
Date d'inscription : 01/01/2013
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Bonjour à tous,
Voici une information qui sera peut-être une découverte pour certains mais qui est une réalité vérifiable chez les constructeurs de matériels électriques dans le monde domestique :
Quand on dit qu'un matériel électrique comme une prise murale est faite pour du 16A et bien l'information est incomplète.
Quand vous lisez sur vos prises murales à l'arrière 10-16A cela veut dire qu'elle est capable de supporter 10A en alimentation permanente mais qu'elle ne supporte les 16A que pendant 1 heure.
Donc, même si le module DIO supporte 3500w (donc 3500W/220V = 16 A), la prise murale ne le supporte pas. Cela est en partie lié au matériaux mauvais conducteur des contacts comme le Laiton Nickelé qu'on trouve sur 95% des prises du commerce.
De plus, les connections vissées (à l'arrière de vos prises) si elles sont mal faites sont aussi un véritable piège pour créer des points chauds (c'est pour ça que les dominos disparaissent de plus en plus au profit des connections type wago dans les applications communes).
Donc si votre chauffe-eau fait 3000W et que vous faites du ON/OFF via une prise DiO vous êtes CERTAIN qu'après 6 à 12 mois vous détruirez au moins votre prise murale.
C'est exactement pour cette raison que l'ampérage de recharge des véhicules électriques est limité à 10A voir 8A sur les prises murales et qu'il est obligatoire qu'un électricien vérifie votre installation.
La seule alternative domestique capable de supporter en permanence du 3200W est la prise murale Green'Up de LEGRAND pour véhicule électrique qui est notamment équipée avec des contacts Cuivre + plating Argent (excellente conduction).
En conclusion, si vous voulez piloter votre chauffe-eau, il faut piloter le circuit de commande du chauffe-eau mais surtout pas directement via le circuit de chauffe.
Bonne soirée
Voici une information qui sera peut-être une découverte pour certains mais qui est une réalité vérifiable chez les constructeurs de matériels électriques dans le monde domestique :
Quand on dit qu'un matériel électrique comme une prise murale est faite pour du 16A et bien l'information est incomplète.
Quand vous lisez sur vos prises murales à l'arrière 10-16A cela veut dire qu'elle est capable de supporter 10A en alimentation permanente mais qu'elle ne supporte les 16A que pendant 1 heure.
Donc, même si le module DIO supporte 3500w (donc 3500W/220V = 16 A), la prise murale ne le supporte pas. Cela est en partie lié au matériaux mauvais conducteur des contacts comme le Laiton Nickelé qu'on trouve sur 95% des prises du commerce.
De plus, les connections vissées (à l'arrière de vos prises) si elles sont mal faites sont aussi un véritable piège pour créer des points chauds (c'est pour ça que les dominos disparaissent de plus en plus au profit des connections type wago dans les applications communes).
Donc si votre chauffe-eau fait 3000W et que vous faites du ON/OFF via une prise DiO vous êtes CERTAIN qu'après 6 à 12 mois vous détruirez au moins votre prise murale.
C'est exactement pour cette raison que l'ampérage de recharge des véhicules électriques est limité à 10A voir 8A sur les prises murales et qu'il est obligatoire qu'un électricien vérifie votre installation.
La seule alternative domestique capable de supporter en permanence du 3200W est la prise murale Green'Up de LEGRAND pour véhicule électrique qui est notamment équipée avec des contacts Cuivre + plating Argent (excellente conduction).
En conclusion, si vous voulez piloter votre chauffe-eau, il faut piloter le circuit de commande du chauffe-eau mais surtout pas directement via le circuit de chauffe.
Bonne soirée
laurent- Habitué
- Messages : 135
Date d'inscription : 23/01/2013
Localisation : Eure & Loir
Re: module haute puissance pour chauffe eau
Désolé un dernier complément utile :
Pour tout vos petits travaux de domotique que vous faites vous-même sans un électricien, faites bien attention car en cas de dégat incendie ou autre vous ne serez pas couvert par votre assurance.
Je ne suis pas électricien de métier et je ne cherche pas vendre quoi que ce soit, mais je veux juste attirer votre attention sur des points auquels on ne pense que lorsqu'on est confronté au problème...
Donc pas de souci quand vous faites des petits montages sans puissance ou alors via des prises Dio (en respectant les 8A max = à cause de la prise murale et aussi à cause du fait que parfois derrière les prises ne sont branchées que des fils de 1,5mm²).
Par contre, évitez les montages avec puissance ou alors faite le sur une ligne dédiée, avec les fils qui vont bien et le disjoncteur qui va bien et surveiller régulièrement votre montage, voir déporter le à côté de votre tableau et installer un détecteur de chaleur au-dessus (je dis bien de chaleur et pas de fumée).
Pour tout vos petits travaux de domotique que vous faites vous-même sans un électricien, faites bien attention car en cas de dégat incendie ou autre vous ne serez pas couvert par votre assurance.
Je ne suis pas électricien de métier et je ne cherche pas vendre quoi que ce soit, mais je veux juste attirer votre attention sur des points auquels on ne pense que lorsqu'on est confronté au problème...
Donc pas de souci quand vous faites des petits montages sans puissance ou alors via des prises Dio (en respectant les 8A max = à cause de la prise murale et aussi à cause du fait que parfois derrière les prises ne sont branchées que des fils de 1,5mm²).
Par contre, évitez les montages avec puissance ou alors faite le sur une ligne dédiée, avec les fils qui vont bien et le disjoncteur qui va bien et surveiller régulièrement votre montage, voir déporter le à côté de votre tableau et installer un détecteur de chaleur au-dessus (je dis bien de chaleur et pas de fumée).
laurent- Habitué
- Messages : 135
Date d'inscription : 23/01/2013
Localisation : Eure & Loir
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» choix module pour eclairage
» Module DIO pour volet et pour portail.
» Module pour éclairage DIO et LED, On = 100%, Off = 1%
» Module pour Va et Vient
» choix module DI-o pour interrupteur
» Module DIO pour volet et pour portail.
» Module pour éclairage DIO et LED, On = 100%, Off = 1%
» Module pour Va et Vient
» choix module DI-o pour interrupteur
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|