Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Kicked 4/8/2013, 2:39 pm

Bonjour

J espère que ma question ne sera pas trop redondante

J essaie d installer un module extra plat 54758 avec deux ampoules plafond commandées par 5 interrupteurs va et vient et un telerupteur dans le tableau électrique

J ai suivi la notice mais lorsque je remets le courant le telerupteur bas la chamade dans le tableau

Je souhaites commandér les deux ampoules par les interrupteurs et pouvoir les allumer ou éteindre à distance via des scénarios

Je précises que les interrupteurs sont comme des boutons poussoirs, on appuie, cela active le telerupteur du tableau qui allume ou éteint les lampes

L utilisations du module extra plat est elle possible avec mon installation ? J ai regardé sur le forum mais je trouve des informations contradictoires

Merci d avance de vos lumières Smile

Kicked
Habitué
Habitué

Messages : 13
Date d'inscription : 02/08/2013

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Arnaud 4/8/2013, 3:37 pm

Bonjour,

Le module 54758 est un module à triac qui se monte en serie avec la charge (ampoules à incandescence).
Ce module laisse passer un courant de fuite (qui permet son alimentation) est de ce fait ne peut pas alimenter des charges faibles comme un télérupteur ou des lampes à leds ou à faible consommation.
En effet le courant de fuite suffit à maintenir une alimentation sur ton télérupteur d'ou le bruit que tu entends.
Dans ce cas utilise plutôt un module a relais de sortie comme le 54755 1000w bien sûr il est un peu plus gros.
Attention également si tu le commandes par ta centrale, il faudra limiter le temps d'allumage de ton module car les télérupteurs ne sont pas fait pour être alimentés longtemps (action fugitive sur les poussoirs).

Arnaud
Arnaud
Habitué
Habitué

Messages : 213
Date d'inscription : 13/12/2012
Localisation : Ardeche

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Kicked 5/8/2013, 10:53 am

Bonjour

Merci pour ce retour instructif. Si je résume il n y a pas beaucoup de solution dans mon cas ! Avec le module 1000w le problème va venir du fait que je ne pourrais pas laissé allumer sur de longues périodes

Par contre pourquoi ? Car le telerupteur donne juste une impulsion pour éteindre ou allumer ?


Kicked
Habitué
Habitué

Messages : 13
Date d'inscription : 02/08/2013

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  steph44 5/8/2013, 3:12 pm

Kicked a écrit:L utilisations du module extra plat est elle possible avec mon installation ?
Non, comme te l'a expliqué Arnaud
Kicked a écrit:J ai regardé sur le forum mais je trouve des informations contradictoires
Quelles sont les infos contradictoires que tu as trouvées ?
Kicked a écrit:J essaie d installer un module extra plat 54758 avec deux ampoules plafond commandées par 5 interrupteurs va et vient et un telerupteur dans le tableau électrique
J ai suivi la notice mais lorsque je remets le courant le telerupteur bas la chamade dans le tableau
Je souhaites commandér les deux ampoules par les interrupteurs et pouvoir les allumer ou éteindre à distance via des scénarios
Je précises que les interrupteurs sont comme des boutons poussoirs, on appuie, cela active le telerupteur du tableau qui allume ou éteint les lampes
Tu pourrais par exemple utiliser le module ITL-1000 de Intertechno qui est intègre un contact temporisable 2s. Avec ce module pas besoin de lancer un second scenario pour décoller le contact et la bobine du télérupteur ne restera donc pas sous tension trop longtemps.
Cela devrait faire l'affaire, c'est d'ailleurs un essai que je compte réaliser prochainement.

PS : Étant en vacances, je ne pourrai certainement pas répondre avec la même réactivité que d'habitude
steph44
steph44
Modérateur

Messages : 2897
Date d'inscription : 30/10/2012
Localisation : 44

http://www.promo-mintenergie.com/

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Kicked 5/8/2013, 3:38 pm

Ok merci pour les infos , j avais cru lire que d autre personnes dans un cas similaire avait réussi à faire fonctionner ce module

Le Module itl-1000 se pilote t il avec la centrale myfox. ?

Tiens moi au courant de tes essais prochains, cela m intéresse

En attendant la meilleurs utilisation de ce module est de s en servir avec deux inter simple et une ou plusieurs ampoules classiques si je comprends bien

Pas de problème pour le délais de réponse, passes de bonnes vacances

Kicked
Habitué
Habitué

Messages : 13
Date d'inscription : 02/08/2013

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  steph44 18/8/2013, 5:26 pm

Kicked a écrit:Le Module itl-1000 se pilote t il avec la centrale myfox. ?
Oui

Kicked a écrit:Tiens moi au courant de tes essais prochains, cela m intéresse
Pas de problème

Kicked a écrit:En attendant la meilleurs utilisation de ce module est de s en servir avec deux inter simple et une ou plusieurs ampoules classiques si je comprends bien
Le plus simple est de l'utiliser avec un seul interrupteur. Avec 2 interrupteurs, au niveau câblage ça devient un peu plus complexe (accès au fils) :
Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Module11.
steph44
steph44
Modérateur

Messages : 2897
Date d'inscription : 30/10/2012
Localisation : 44

http://www.promo-mintenergie.com/

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Jean-Charles71 20/8/2013, 11:02 pm

Bonsoir à tous
je vous confirme que le module Intertechno ITL-1000 est réglable sur 2 secondes et peux donc piloter un télérupteur.
Il est compatible en 433 MHz et compatible avec la centrale MyFox.
Bien cordialement
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Professionnel

Messages : 542
Date d'inscription : 14/12/2012
Localisation : 71100 Chalon sur Saône

http://www.alarme71.fr

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Steelson 26/9/2014, 12:57 pm

Merci pour vos conseils, j'ai donc acheté un Intertechno ITL-1000 .

Mais finalement, comme je voudrais aussi le piloter par un détecteur de présence, je pense qu'il va falloir que je le monte en parallèle avec une tempo longue et non comme un pseudo bouton poussoir temporisé à 2s. En effet, après 1 minute, il risque d'éteindre la lampe comme une action sur le bouton poussoir plutôt que de la maintenir allumée.

Pensez-vous que c'est possible ? Je vais faire un essai. Le télérupteurs est un Yokis MTT500E.
Steelson
Steelson
Habitué
Habitué

Messages : 137
Date d'inscription : 02/08/2014

http://www.geodelos.com

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Intertechno ITL-1000

Message  jamaique62 26/9/2014, 10:22 pm

Bonsoir
Je confirme que le module Intertechno ITL-1000 fonctionne parfaitement et actionne  le télérupteur 2 s, mais la lumière s'éteint en fin de temporisation de ce dernier.
Il faut juste savoir que que pour éteindre il faut cliquer  sur l interface  sur le bouton "on" et non sur "off" comme sur le module extra plat  TA 3017.
Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Intert10

jamaique62
Habitué
Habitué

Messages : 63
Date d'inscription : 14/01/2014
Localisation : Pas de Calais

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Jean-Charles71 26/9/2014, 11:11 pm

Pour un pilotage de télérupteur, il faut impérativement régler l'ITL-1000 sur 2 s.
Une impulsion suffit pour commuter le télérupteur. Il remplace alors l'action sur un bouton poussoir.
Comme le signale jamaique62, si l'on veut ensuite étendre la lumière il faut envoyer une nouvelle impulsion au télérupteur et cela se fait en appuyant à nouveau sur ON.

Bien cordialement
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Professionnel

Messages : 542
Date d'inscription : 14/12/2012
Localisation : 71100 Chalon sur Saône

http://www.alarme71.fr

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Steelson 27/9/2014, 12:00 am

Merci, mais je pense que pour piloter la lampe par un détecteur de présence, il faut que chaque détection allume ou réinitialise le tempo, sinon c'est "j'allume" / "j'éteins" !! donc je pense laisser l'installation avec le télérupteurs en place, mais brancher en parallèle l'ITL1000 avec une tempo de 15mn par exemple et avec comme émetteur le détecteur de présence. L'intertechno n'agit pas dans ce cas comme une impulsion d'un pseudo bouton poussoir sur le télérupteurs mais alimente en direct la lampe.
Steelson
Steelson
Habitué
Habitué

Messages : 137
Date d'inscription : 02/08/2014

http://www.geodelos.com

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Jean-Charles71 27/9/2014, 12:43 am

Non ce n'est pas possible comme ça.
Le télérupteur allume la lumière lorsqu'il y a un contact (bouton poussoir ou impulsion ITL-1000)
Il éteint la lumière avec la deuxième impulsion.

Dans ton cas Steelson,
le détecteur pilotera l'ITL-1000 qu'il faut laisser sur 2 secondes car sinon tu vas griller la bobine de ton télérupteur (impossible de la laisser sous tension pendant 15 mn).
Le problème c'est qu'il n'éteindra la lumière que lors de ton deuxième passage devant ton détecteur.

Sinon il faut supprimer le télérupteur et le remplacer par l'ITL-1000 qui pourra alors être programmé sur 15 mn.
Et dans ce cas l'éclairage durera 15 mn que ce soit avec détection ou avec action sur un des boutons d'éclairage.
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Professionnel

Messages : 542
Date d'inscription : 14/12/2012
Localisation : 71100 Chalon sur Saône

http://www.alarme71.fr

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Steelson 27/9/2014, 6:19 am

Heu, je vais finir par douter de moi ...
Voici ce que je projette, l'interchno n'agit pas comme bouton poussoir mais alimente en direct la lampe (les 2 circuits sont //)
Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Yokisi10

L'intérêt est :
- de conserver l'installation actuelle par bouton poussoir (raccordés aux fils blanc/violet du télérupteurs Yokis MTT500E)
- de pouvoir commander aussi par un détecteur de présence et par la centrale (via radio de l'intertechno ITL-1000)
Steelson
Steelson
Habitué
Habitué

Messages : 137
Date d'inscription : 02/08/2014

http://www.geodelos.com

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Jean-Charles71 27/9/2014, 9:50 am

Bonjour Steelson

sur ton montage tu alimentes l'ITL-1000 uniquement lorsque le télérupteur est activé.

J'aurai plutôt vu le montage comme ça :

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Montag10

Bonne journée
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Professionnel

Messages : 542
Date d'inscription : 14/12/2012
Localisation : 71100 Chalon sur Saône

http://www.alarme71.fr

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Steelson 27/9/2014, 4:38 pm

Super, merci, tu as raison.
Steelson
Steelson
Habitué
Habitué

Messages : 137
Date d'inscription : 02/08/2014

http://www.geodelos.com

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Rolfvax 1/10/2014, 10:31 am

Personnellement, j'utilise le module 1000W TA3010, branché après le télérupteur, il n'agit pas dessus et l'action d'un bouton ne pertube pas le système (phase identique utilisée).
Cela permet en mon absence de déclencher des scénarios d'allumage/extinction et également en ma présence d'allumer à distance via le smartphone.
Votre avis?
Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur <a href=Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Schyma10" />

Rolfvax
Habitué
Habitué

Messages : 22
Date d'inscription : 14/02/2013

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  steph44 1/10/2014, 10:43 am

On avait effectivement parlé de cette solution (avec le module 1000W [TA3010/54755]) ICI :
steph44 a écrit:
Les avantages :
- Solution simple à câbler (directement dans mon coffret électrique)
- Solution économique : Module électrique 1000W DIO TA3010 = 19,90€
Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Teleru10

Parfait pour un usage en cas d'intrusion, mais limité pour un usage au quotidien :
steph44 a écrit:En effet, si tu as allumé avec le module, tu peux éteindre avec le module mais pas avec les boutons poussoirs câblés.
Et si tu as allumé avec les boutons poussoirs câblés, tu peux éteindre avec les boutons poussoirs câblés mais pas avec le module.

D'où, il est vrai, l’intérêt de ce branchement en mode alarme.

Il faut alors créer un scénario à déclenchement sur intrusion qui active le module et donc allume le(s) point(s) lumineux.
Du coup, si les "intrus" essais d'éteindre avec les boutons poussoirs sur les murs, il ne pourrons pas éteindre.
steph44
steph44
Modérateur

Messages : 2897
Date d'inscription : 30/10/2012
Localisation : 44

http://www.promo-mintenergie.com/

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Une précision

Message  Michael 11/11/2015, 7:24 am

Jean-Charles71 a écrit:Bonjour Steelson

sur ton montage tu alimentes l'ITL-1000 uniquement lorsque le télérupteur est activé.

J'aurai plutôt vu le montage comme ça :

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Montag10

Bonne journée
Jean-Charles71

Le sujet date, j'espère qu'il y aura encore quelqu'un pour voir ce message...

C'est plutôt clair mais je dois reconnaître qu'ayant des compétences limitées et ne connaissant pas l'ITL 1000, j'ai du mal à comprendre. L'ITL 1000 se met à la place d'un poussoir ou pas du tout ? Si j'ai trois poussoirs, où placer l'ITL 1000, et faut il néanmoins ajouter un micro récepteur, et si oui où ? Derrière chaque poussoir ? Et me confirmez-vous que je pourrais alors continuer à allumer mes lampes depuis les boutons, et ce même si l'allumage ou l'extinction ont été faites par la box ? Les lampes doivent elles être branchées d'une manière particulière (série, parallèle ?)
Je fais le boulet navré, mais c'est la première fois que je trouve enfin une réponse à mon problème ;-)
Merci

Michael
Habitué
Habitué

Messages : 42
Date d'inscription : 07/06/2015

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Jean-Charles71 11/11/2015, 9:51 am

bonjour Michael

l'ITL-1000 est un module à contact sec, il s'installe comme un bouton poussoir supplémentaire c'est à dire qu'il pilote la bobine du télérupteur.
Le plus simple est de l'installer sur le tableau électrique.
Vous pourrez ainsi continuer d'utiliser vos boutons muraux classiques et le module vous permettra d'allumer ou d'éteindre avec votre téléphone, une télécommande ou un scénario de votre centrale myFox.

Si vous n'avez pas trop l'habitude de l'électricité, je vous conseille de faire intervenir un électricien.

Ci-joint un schéma de raccordement.

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Rempla10

Bien cordialement
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Professionnel

Messages : 542
Date d'inscription : 14/12/2012
Localisation : 71100 Chalon sur Saône

http://www.alarme71.fr

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Michael 11/11/2015, 10:36 am

Merci beaucoup de votre réponse. Est ce que cela nécessite tout de même un micromodule derrière les poussoirs ou l'ITL suffit il ? Et le câblage des lampes en série ou parallèle a t il yne importance ?

Michael
Habitué
Habitué

Messages : 42
Date d'inscription : 07/06/2015

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Jean-Charles71 11/11/2015, 11:42 am

Comme vous le voyez sur le schéma,
cela ne modifie en rien vos poussoirs. Pas d'autre module à ajouter, l'ITL-1000 suffit.
Et aucune modification de câblage des lampes.

Bien cordialement
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Professionnel

Messages : 542
Date d'inscription : 14/12/2012
Localisation : 71100 Chalon sur Saône

http://www.alarme71.fr

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Michael 11/11/2015, 11:59 am

Merci à vous ! Vous êtes génial ! (et je pèse mes mots) !

Michael
Habitué
Habitué

Messages : 42
Date d'inscription : 07/06/2015

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Michael 11/11/2015, 1:09 pm

Une dernière question. Comment appairer le itl avec la box. Je n'ai pas vu ce module dans les éléments ajoutables

Michael
Habitué
Habitué

Messages : 42
Date d'inscription : 07/06/2015

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Jean-Charles71 11/11/2015, 6:41 pm

Il se comporte comme un TA-3010 (module ON/OFF 1000 W) que l'on trouve dans Equipement Domotique
c'est normal de ne pas le trouver car seuls les modules Chacon et MyFox apparaissent dans les listes d'équipements.

Bien cordialement
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Jean-Charles71
Professionnel

Messages : 542
Date d'inscription : 14/12/2012
Localisation : 71100 Chalon sur Saône

http://www.alarme71.fr

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Michael 11/11/2015, 6:43 pm

Merci encore.

Michael
Habitué
Habitué

Messages : 42
Date d'inscription : 07/06/2015

Revenir en haut Aller en bas

Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur Empty Re: Module dio extra plat [TA3017/54758] avec telerupteur

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas