Bonjour à tous,
J'ai une solution MF assez complète en alarme et domotique.
J'ai un chauffage électrique (avec ou sans fil pilote ? aucune idée...)
Sur ce chauffage, j'ai une sorte de thermostat qui va de 1 à x et un autre avec soleil, lune maison etc...
Voir photo :
Et voici une photo de l'intérieur du boitier du chauffage :
A priori il y'a 3 fils qui arrivent, un noir, un gris un marron
Il doit en avoir un pour la Terre je suppose ? (étrange qui ne soit pas en vert/jaune)
Actuellement il est toujours en LUNE et régler à 1 et il chauffe pratiquement toujours... il ne semble pas réguler correctement ; d'ou l'idée d'associer le système de chauffage MYOX
Puis-je brancher le récepteur de chauffage universel de MYFOX sur mon installation ?
(http://www.myfox.fr/recepteur-universel-chauffage.html)
La température se règle directement depuis l'Application ?
Car en vérité, j'ai vraiment du mal à comprendre le système de chauffage et il y'a peu de communication de la part de MF sur ce sujet.
Le récepteur comment se branche t-il sur le radiateur ?
J'ai une station Netatmo mais à priori je ne peux pas encore réguler avec ce système ?
Merci à toute la communauté pour votre aide !
Bon week end
J'ai une solution MF assez complète en alarme et domotique.
J'ai un chauffage électrique (avec ou sans fil pilote ? aucune idée...)
Sur ce chauffage, j'ai une sorte de thermostat qui va de 1 à x et un autre avec soleil, lune maison etc...
Voir photo :
Et voici une photo de l'intérieur du boitier du chauffage :
A priori il y'a 3 fils qui arrivent, un noir, un gris un marron
Il doit en avoir un pour la Terre je suppose ? (étrange qui ne soit pas en vert/jaune)
Actuellement il est toujours en LUNE et régler à 1 et il chauffe pratiquement toujours... il ne semble pas réguler correctement ; d'ou l'idée d'associer le système de chauffage MYOX
Puis-je brancher le récepteur de chauffage universel de MYFOX sur mon installation ?
(http://www.myfox.fr/recepteur-universel-chauffage.html)
La température se règle directement depuis l'Application ?
Car en vérité, j'ai vraiment du mal à comprendre le système de chauffage et il y'a peu de communication de la part de MF sur ce sujet.
Le récepteur comment se branche t-il sur le radiateur ?
J'ai une station Netatmo mais à priori je ne peux pas encore réguler avec ce système ?
Merci à toute la communauté pour votre aide !
Bon week end
Dernière édition par mosaique59 le 30/11/2013, 6:40 am, édité 1 fois (Raison : Ajouts d'infos)
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Mon chauffage et MYFOX
Salut à toi.
Pour ce qui est de ton chauffage il est effectivement mal réglé.
La lune correspond à la position nuit.
Tu dois avoir un thermostat central chez toi qui contrôle tes autres chauffages non?
Une calybox par exemple?
En fait tu n'auras pas de fil terre sur ce chauffage.
Je ne sais pas quoi correspondent les fils violets, et le fils gris. Maintenant dans une installation classique tu as trois fils.
Le bleu le neutre
le rouge ou marron la phase
Le noir correspond au fil pilote et c'est qui nous intéresse ici.
Il te faudra brancher le module chauffage Myfox à partir de ce fil noir.
Le noir avec le noir, et monter le rouge et le bleu du module en parallèle.
Ca c'est pour gérer uniquement ce chauffage.
Maintenant si tu as d'autres chauffages et un thermostat central, tu auras dans ton tableau électrique le gestionnaire. Il te suffira d'enlever tous les fils pilotes reliés au gestionnaire, les brancher ensemble avec une prise rapide adéquat et ensuite le relier au module avec son fil noir.
Pour ce qui est du fil bleu et rouge du module il faudra te repiquer en parallèle sur une phase et un neutre.
Voilà.
Sache qu'il te faudra en plus de ce module investir dans la sonde lumière et température.
Enfin les réglages autonome de ton radiateur correspondent à ceci:
Lune: position nuit. Généralement c'est 3,5 dégrés en moins que la position jour.
Soleil: position jour.
Flocon: position hors gel. En cas d'absence prolongé tu peux ne pas chauffer ta maison mais le radiateur se déclenchera pour éviter la pousse des stalactites!
Horloge: C'est la position que tu devras mettre si tu installe le module.
Pour ce qui est de ton chauffage il est effectivement mal réglé.
La lune correspond à la position nuit.
Tu dois avoir un thermostat central chez toi qui contrôle tes autres chauffages non?
Une calybox par exemple?
En fait tu n'auras pas de fil terre sur ce chauffage.
Je ne sais pas quoi correspondent les fils violets, et le fils gris. Maintenant dans une installation classique tu as trois fils.
Le bleu le neutre
le rouge ou marron la phase
Le noir correspond au fil pilote et c'est qui nous intéresse ici.
Il te faudra brancher le module chauffage Myfox à partir de ce fil noir.
Le noir avec le noir, et monter le rouge et le bleu du module en parallèle.
Ca c'est pour gérer uniquement ce chauffage.
Maintenant si tu as d'autres chauffages et un thermostat central, tu auras dans ton tableau électrique le gestionnaire. Il te suffira d'enlever tous les fils pilotes reliés au gestionnaire, les brancher ensemble avec une prise rapide adéquat et ensuite le relier au module avec son fil noir.
Pour ce qui est du fil bleu et rouge du module il faudra te repiquer en parallèle sur une phase et un neutre.
Voilà.
Sache qu'il te faudra en plus de ce module investir dans la sonde lumière et température.
Enfin les réglages autonome de ton radiateur correspondent à ceci:
Lune: position nuit. Généralement c'est 3,5 dégrés en moins que la position jour.
Soleil: position jour.
Flocon: position hors gel. En cas d'absence prolongé tu peux ne pas chauffer ta maison mais le radiateur se déclenchera pour éviter la pousse des stalactites!
Horloge: C'est la position que tu devras mettre si tu installe le module.
Michmuch91- Habitué
- Messages : 682
Date d'inscription : 08/03/2013
Localisation : Essonne
Re: Mon chauffage et MYFOX
Bonjour,
Merci pour la réponse.
Je n'ai pas de thermostat centrale, ni de gestionnaire dans le tableau électrique.
Donc fil pilote ou pas ? Aucune idée.
Les deux gros fils vont dans le radiateur (je suppose vers les résistances)
Pour ceux qui est du Noir, Marron, Gris il doit forcément avoir la phase et un neutre mais le 3ème fils si il ne correspond pas à la terre, je ne sais pas...
Merci pour la réponse.
Je n'ai pas de thermostat centrale, ni de gestionnaire dans le tableau électrique.
Donc fil pilote ou pas ? Aucune idée.
Les deux gros fils vont dans le radiateur (je suppose vers les résistances)
Pour ceux qui est du Noir, Marron, Gris il doit forcément avoir la phase et un neutre mais le 3ème fils si il ne correspond pas à la terre, je ne sais pas...
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Mon chauffage et MYFOX
Le noir seul en haut à gauche doit être le fil pilote .
Patiente un peu les spécialistes du forum vont te régler ça dans la matinée!!!
Patiente un peu les spécialistes du forum vont te régler ça dans la matinée!!!
Michmuch91- Habitué
- Messages : 682
Date d'inscription : 08/03/2013
Localisation : Essonne
Re: Mon chauffage et MYFOX
Sans doute, j'attend donc l'avis de spécialiste
Concernant l'autre fil noir, celui derrière le gris cela doit être la sonde.
Merci
Concernant l'autre fil noir, celui derrière le gris cela doit être la sonde.
Merci
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Mon chauffage et MYFOX
Logiquement :
- puisque les trois fils marron/gris/noir arrivent dans le même câble, il y a là la phase, le neutre et le fil pilote
- comme le fil pilote est toujours noir, phase et neutre sont marron et gris (ou gris et marron)
- le câble doit rentrer dans le mur via un plastron
- derrière le plastron, il doit y avoir des bornes rapides ou un domino
- étant donné qu'il n'y a pas de contrôleur, le fil noir doit être relié à rien du tout
- le gris et le marron doivent être reliés à un bleu et autre chose (un marron, rouge, violet, etc.)
Est-ce que vous pouvez vérifier que c'est bien correct ?
NB : Si le fil noir est relié à un fil qui part dans le mur, alors ce fil noir va soit dans une réserve, habituellement dans l'entrée de la maison, soit au tableau électrique.
- puisque les trois fils marron/gris/noir arrivent dans le même câble, il y a là la phase, le neutre et le fil pilote
- comme le fil pilote est toujours noir, phase et neutre sont marron et gris (ou gris et marron)
- le câble doit rentrer dans le mur via un plastron
- derrière le plastron, il doit y avoir des bornes rapides ou un domino
- étant donné qu'il n'y a pas de contrôleur, le fil noir doit être relié à rien du tout
- le gris et le marron doivent être reliés à un bleu et autre chose (un marron, rouge, violet, etc.)
Est-ce que vous pouvez vérifier que c'est bien correct ?
NB : Si le fil noir est relié à un fil qui part dans le mur, alors ce fil noir va soit dans une réserve, habituellement dans l'entrée de la maison, soit au tableau électrique.
Re: Mon chauffage et MYFOX
Bonjour,
J'ai demonte le radiateur électrique est donc :
Gris = neutre
Maron = Phase
Noir = ?
La terre n'est pas branche.
J'ai sonné les fils neutre et phase et ceux ci vont bien jusqu'au disjoncteur... logique...
Par contre le noir et le violet, j'ai fais sonné et il va jusqu'a une horloge : flash monotron 200...
Le fils violet est branché sur le dessus de l'horloge sur le contact 8 avec le fil blanc.
L'horloge est programmé pour ne tourner que la nuit (le chauffe eau à priori...)
Mon chauffage je peux le mettre en route quant je le souhaite, il chauffera donc à quoi sert ce fils vers l'horloge...?
Merci pour votre aide.
J'ai demonte le radiateur électrique est donc :
Gris = neutre
Maron = Phase
Noir = ?
La terre n'est pas branche.
J'ai sonné les fils neutre et phase et ceux ci vont bien jusqu'au disjoncteur... logique...
Par contre le noir et le violet, j'ai fais sonné et il va jusqu'a une horloge : flash monotron 200...
Le fils violet est branché sur le dessus de l'horloge sur le contact 8 avec le fil blanc.
L'horloge est programmé pour ne tourner que la nuit (le chauffe eau à priori...)
Mon chauffage je peux le mettre en route quant je le souhaite, il chauffera donc à quoi sert ce fils vers l'horloge...?
Merci pour votre aide.
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Mon chauffage et MYFOX
Je crois que plusieurs personnes t.ont expliquées que c'était le "fil pilote" qui permet de programmer le radiateur.
Rob1- Habitué
- Messages : 11
Date d'inscription : 06/06/2013
Re: Mon chauffage et MYFOX
A priori, je dirais que le fil noir est bien un fil pilote. Il est relié à l'horloge sur un contact (via le fil violet).
Cela signifie que lorsque le contact est ouvert, le radiateur passe en confort, lorsque le contact est fermé, le radiateur passe en éco.
Pour que cela fonctionne, il faut que le radiateur soit bien réglé sur le programmateur (pas sur soleil, lune ou arrêt).
Le fil noir du récepteur pour chauffage Myfox doit donc être relié au fil noir/violet du radiateur (à la place de l'horloge, il faut bien la déconnecter). Le récepteur peut être positionné à côté du radiateur ou dans le tableau élec à côté de l'horloge.
Pour confirmer tout cela, ce serait bien de trouver la notice du radiateur.
Cela signifie que lorsque le contact est ouvert, le radiateur passe en confort, lorsque le contact est fermé, le radiateur passe en éco.
Pour que cela fonctionne, il faut que le radiateur soit bien réglé sur le programmateur (pas sur soleil, lune ou arrêt).
Le fil noir du récepteur pour chauffage Myfox doit donc être relié au fil noir/violet du radiateur (à la place de l'horloge, il faut bien la déconnecter). Le récepteur peut être positionné à côté du radiateur ou dans le tableau élec à côté de l'horloge.
Pour confirmer tout cela, ce serait bien de trouver la notice du radiateur.
Re: Mon chauffage et MYFOX
D'accord, merci Alban pour l'info.
Il me faut donc :
- Le module chauffage
- une sonde de température, (et l'intégration de Netatmo ? ; car j'ai une station)
Et avec tout ceci il est possible de créer des scénario ?
Si température inf à 18 degrés alors mode marche
Si température à 19 degrés alors mode arret et ainsi de suite...
Et la nuit mettre un scénario en mode éco genre 18 degrés.
Merci
Il me faut donc :
- Le module chauffage
- une sonde de température, (et l'intégration de Netatmo ? ; car j'ai une station)
Et avec tout ceci il est possible de créer des scénario ?
Si température inf à 18 degrés alors mode marche
Si température à 19 degrés alors mode arret et ainsi de suite...
Et la nuit mettre un scénario en mode éco genre 18 degrés.
Merci
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Mon chauffage et MYFOX
Voilà, je viens de recevoir mon module chauffage (fil pilote) et un capteur de température.
L'association des tous les modules à pris 5 min et cela fonctionne bien.
Depuis mon application ou l'interface Web, je peux activer le mode Marche, Eco, Hors Gel ou éteindre celui ci.
Je n'arrive pas à créer des scénarios avec le chauffage ?
- Ex, je voudrais que le soir à 22h il passe automatiquement en mode Eco.
- Si la température descent celui ci s'active etc..
Est-il possible de créer des scénarios dans ce sens ?
Merci à tous
L'association des tous les modules à pris 5 min et cela fonctionne bien.
Depuis mon application ou l'interface Web, je peux activer le mode Marche, Eco, Hors Gel ou éteindre celui ci.
Je n'arrive pas à créer des scénarios avec le chauffage ?
- Ex, je voudrais que le soir à 22h il passe automatiquement en mode Eco.
- Si la température descent celui ci s'active etc..
Est-il possible de créer des scénarios dans ce sens ?
Merci à tous
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Mon chauffage et MYFOX
Bonjour,
Il faut créer un nouveau scénario sur événement qui prend en compte les variations à la hausse ou à la baisse de ta sonde de température.
L' Action de chaque scénario pilotera un ou plusieurs modules de chauffage (ON ou OFF ) que tu pourra sélectionner dans le menu suivant!
Jey
Il faut créer un nouveau scénario sur événement qui prend en compte les variations à la hausse ou à la baisse de ta sonde de température.
L' Action de chaque scénario pilotera un ou plusieurs modules de chauffage (ON ou OFF ) que tu pourra sélectionner dans le menu suivant!
Jey
Jey- Habitué
- Messages : 1079
Date d'inscription : 12/12/2012
Re: Mon chauffage et MYFOX
Bonsoir,
J'ai commencé par créer un scénario nommé " Chauffage " sur événement.
Type d'événement " Baisse température sous 17 degrés dans le salon "
et dans l'étape suivant " Action du scénario " je ne retrouve pas le module chauffage.
il y'a :
Securite
Equipement électrique
Caméra
Volet
Déclenchement de scénario
Et dans les catégories je ne retrouve pas mon module chauffage.
Des idées ?
Merci
J'ai commencé par créer un scénario nommé " Chauffage " sur événement.
Type d'événement " Baisse température sous 17 degrés dans le salon "
et dans l'étape suivant " Action du scénario " je ne retrouve pas le module chauffage.
il y'a :
Securite
Equipement électrique
Caméra
Volet
Déclenchement de scénario
Et dans les catégories je ne retrouve pas mon module chauffage.
Des idées ?
Merci
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Mon chauffage et MYFOX
mosaique59 a écrit:Bonsoir,
J'ai commencé par créer un scénario nommé " Chauffage " sur événement.
Type d'événement " Baisse température sous 17 degrés dans le salon "
et dans l'étape suivant " Action du scénario " je ne retrouve pas le module chauffage.
il y'a :
Securite
Equipement électrique
Caméra
Volet
Déclenchement de scénario
Et dans les catégories je ne retrouve pas mon module chauffage.
Des idées ?
Merci
Il doit normalement se trouver dans " équipement électrique"
L'as-tu correctement associer à ta centrale? Le retrouve-tu dans ta liste d'équipement dans l'onglet "mon système "?
Jey
Jey- Habitué
- Messages : 1079
Date d'inscription : 12/12/2012
Re: Mon chauffage et MYFOX
Je confirme ! il est bien dans équipement électrique.
Je n'ai pas fais attention car je l'ai nommé " Salon " tout comme une lampe, et donc je pensais que c'était la lampe !!
Super !
Merci
Je n'ai pas fais attention car je l'ai nommé " Salon " tout comme une lampe, et donc je pensais que c'était la lampe !!
Super !
Merci
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
resolu
(je souhaite passer en résolu)
Dernière édition par mosaique59 le 20/12/2013, 10:08 pm, édité 1 fois (Raison : résolu)
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Mon chauffage et MYFOX
mosaique59 a écrit:Je confirme ! il est bien dans équipement électrique.
Je n'ai pas fais attention car je l'ai nommé " Salon " tout comme une lampe, et donc je pensais que c'était la lampe !!
Super !
Merci
Jey
Jey- Habitué
- Messages : 1079
Date d'inscription : 12/12/2012
Sujets similaires
» Application myfox chauffage
» Mon futur chauffage avec Myfox
» Chauffage Myfox et thermostat netatmo
» Récepteur Chauffage universel Myfox [TA4013]
» Marre d'attendre le chauffage Myfox/Chacon ?
» Mon futur chauffage avec Myfox
» Chauffage Myfox et thermostat netatmo
» Récepteur Chauffage universel Myfox [TA4013]
» Marre d'attendre le chauffage Myfox/Chacon ?
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|