Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
3 participants
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 1 sur 1
Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
Bonsoir à tous,
Sur le module chauffage il existe 4 modes : Confort, Eco, Hors gel, Eteint.
Depuis l'interface Web ou l'apps quand je sélectionne un mode celui ci est bien pris en compte par le module chauffage :
Rouge : Hors Gel
Orange : Eco
Vert : Confort
Eteinte : Chauffage éteint.
Sur mon radiateur j'ai une LED :
Rouge : indique quand le radiateur chauffe
Vert : indique que le radiateur est en marche mais ne chauffe pas.
Sur ce derniers j'ai régler le thermostat sur 5 et j'ai sélectionne la "Maison" (le choix entre maison, lune, soleil, hors gel, off)
Si depuis l'apps ou l'interface web je choisis " Eteint "
Le module chauffage s'éteint et le radiateur aussi (led éteinte)
1er soucis
Si je sélectionne le mode hors gel
Le module chauffage passe au rouge et le radiateur s'allume (led rouge) et chauffe malgré une température de la pièce à 19°
Pareil sur le mode : Eco ou confort
Le radiateur ne semble pas prendre en compte ses 3 modes là.
Pourtant le module chauffage bascule bien au mode choisis mais dans ses 3 cas là le radiateur s'allume et chauffe.
Une solution ?
Merci à vous
Sur le module chauffage il existe 4 modes : Confort, Eco, Hors gel, Eteint.
Depuis l'interface Web ou l'apps quand je sélectionne un mode celui ci est bien pris en compte par le module chauffage :
Rouge : Hors Gel
Orange : Eco
Vert : Confort
Eteinte : Chauffage éteint.
Sur mon radiateur j'ai une LED :
Rouge : indique quand le radiateur chauffe
Vert : indique que le radiateur est en marche mais ne chauffe pas.
Sur ce derniers j'ai régler le thermostat sur 5 et j'ai sélectionne la "Maison" (le choix entre maison, lune, soleil, hors gel, off)
Si depuis l'apps ou l'interface web je choisis " Eteint "
Le module chauffage s'éteint et le radiateur aussi (led éteinte)
1er soucis
Si je sélectionne le mode hors gel
Le module chauffage passe au rouge et le radiateur s'allume (led rouge) et chauffe malgré une température de la pièce à 19°
Pareil sur le mode : Eco ou confort
Le radiateur ne semble pas prendre en compte ses 3 modes là.
Pourtant le module chauffage bascule bien au mode choisis mais dans ses 3 cas là le radiateur s'allume et chauffe.
Une solution ?
Merci à vous
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
As tu bien branché les fils comme il faut? Le bleu sur le bleu, le rouge sur le rouge? Et les fils pilotes avec le fil pilote du module?
De mémoire il y avait une erreur sur la notice. Chez moi le module fonctionnait mais les ordres étaient aléatoires ou ne passaient pas.
Il serait utile que tu envois une photo de ton installation
De mémoire il y avait une erreur sur la notice. Chez moi le module fonctionnait mais les ordres étaient aléatoires ou ne passaient pas.
Il serait utile que tu envois une photo de ton installation
Michmuch91- Habitué
- Messages : 682
Date d'inscription : 08/03/2013
Localisation : Essonne
Re: Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
Merci pour la réponse. Je pense avoir correctement branche. (je ferai une photo si besoin)
Dans le mur ou se trouve les dominos j'ai 3 fils :
Un noir (fil pilote)
Un bleu (neutre)
Et marron (phase)
J'ai branche le module en parallèles.
Et j'ai debranche le fil pilote pour y mettre que celui du module.
Est ce le branchement correct ?
Merci
Dans le mur ou se trouve les dominos j'ai 3 fils :
Un noir (fil pilote)
Un bleu (neutre)
Et marron (phase)
J'ai branche le module en parallèles.
Et j'ai debranche le fil pilote pour y mettre que celui du module.
Est ce le branchement correct ?
Merci
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
Une photo serait pas mal.
Perso j'ai utilisé des prises rapides pour les fils pilotes qui initialement étaient branches sur mon gestionnaire de chauffage et le fil pilote du module.
Perso j'ai utilisé des prises rapides pour les fils pilotes qui initialement étaient branches sur mon gestionnaire de chauffage et le fil pilote du module.
Michmuch91- Habitué
- Messages : 682
Date d'inscription : 08/03/2013
Localisation : Essonne
Re: Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
Si je comprends bien le module est sur un seul radiateur? As tu la marque? Pour que les ordres passent correctement il faut laisser ton sélecteur de mode du radiateur sur l'icône horloge
Michmuch91- Habitué
- Messages : 682
Date d'inscription : 08/03/2013
Localisation : Essonne
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
Il faut que tu débranche le fil pilote noir qui arrive de ton tableau celui qui est dans le mur seul les fils noir du module et du radiateur doivent être ensemble. Le voilà ton souci
Michmuch91- Habitué
- Messages : 682
Date d'inscription : 08/03/2013
Localisation : Essonne
Re: Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
Excuse moi je n'ai pas bien vu je pensais qu'il y avait un fil noir qui sortait du mur.
Essais de tout débrancher de regarder l'état des fils et de tout retrancher. Normalement ta gestion chauffage se fera sur position horloge alors chez toi elle doit correspondre à la maison c'est bien ça? Peux tu envoyer une photo du radiateur?
Essais de tout débrancher de regarder l'état des fils et de tout retrancher. Normalement ta gestion chauffage se fera sur position horloge alors chez toi elle doit correspondre à la maison c'est bien ça? Peux tu envoyer une photo du radiateur?
Michmuch91- Habitué
- Messages : 682
Date d'inscription : 08/03/2013
Localisation : Essonne
Re: Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
Le fil pilote venant du mur est bien débranche.
Le fil pilote du radiateur est raccorder directement à celui du module MF
J'ai vérifie les connections : OK (pas serre sur l'isolant..)
Voici une photo du programme du radiateur de marque Kalirel :
Ce matin à 8h, il faisais 17°, je lance manuellement le mode hors gel, le module se met en route, le radiateur aussi et celui ci chauffe...
Or si je comprend bien, en mode hors gel celui ci ne devrait pas chauffer à moins d'avoir une témpature proche de 0°
Merci
Le fil pilote du radiateur est raccorder directement à celui du module MF
J'ai vérifie les connections : OK (pas serre sur l'isolant..)
Voici une photo du programme du radiateur de marque Kalirel :
Ce matin à 8h, il faisais 17°, je lance manuellement le mode hors gel, le module se met en route, le radiateur aussi et celui ci chauffe...
Or si je comprend bien, en mode hors gel celui ci ne devrait pas chauffer à moins d'avoir une témpature proche de 0°
Merci
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
Je pense avoir trouvé un début de solution...
En ouvrant le capot du radiateur, je me suis rendu compte que le commutateur " Maison, Soleil, Lune etc.." ne tourné pas (tige intérieur semble casse)
J'ai donc démonté le bouton et tourner le commutateur avec un tournevis sur la sélection " Maison "
Je viens de passe via le module MY en mode Hors Gel et.... celui ci s'active mais ne chauffe pas !!! (cela fais 10 min)
Je pense que j'ai trouvé la solution...
Je vous tiens au courant de la suite... je vais faire des essais durant ce week end !
En tout cas merci pour l'aide !!
J'attend donc maintenant avec impatience une gestion plus poussé du module et l'intégration de Netatmo !
En ouvrant le capot du radiateur, je me suis rendu compte que le commutateur " Maison, Soleil, Lune etc.." ne tourné pas (tige intérieur semble casse)
J'ai donc démonté le bouton et tourner le commutateur avec un tournevis sur la sélection " Maison "
Je viens de passe via le module MY en mode Hors Gel et.... celui ci s'active mais ne chauffe pas !!! (cela fais 10 min)
Je pense que j'ai trouvé la solution...
Je vous tiens au courant de la suite... je vais faire des essais durant ce week end !
En tout cas merci pour l'aide !!
J'attend donc maintenant avec impatience une gestion plus poussé du module et l'intégration de Netatmo !
mosaique59- Habitué
- Messages : 133
Date d'inscription : 23/12/2012
Localisation : Lyon
Re: Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
Voila Impec!!!
Michmuch91- Habitué
- Messages : 682
Date d'inscription : 08/03/2013
Localisation : Essonne
Re: Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
Voila Impec!!!
Michmuch91- Habitué
- Messages : 682
Date d'inscription : 08/03/2013
Localisation : Essonne
Re: Problème sur mode : Hors Gel, Eco, et Confort
mosaique59 a écrit:
.....Or si je comprend bien, en mode hors gel celui ci ne devrait pas chauffer à moins d'avoir une témpature proche de 0°
Merci
Pour info, le mode hors gel se situe entre 7 et 11°C en fonction des marques de radiateurs ...
kfrank- Habitué
- Messages : 20
Date d'inscription : 10/08/2013
Localisation : Meurthe et Moselle
Sujets similaires
» module chauffage passer en mode confort facilement
» Mode hors ligne
» Camera MyFox - Problème avec la vision nocturne + mode fonctionnement autonome
» service confort et migration de HC1 vers HC2
» Produits Home Confort non compatibles
» Mode hors ligne
» Camera MyFox - Problème avec la vision nocturne + mode fonctionnement autonome
» service confort et migration de HC1 vers HC2
» Produits Home Confort non compatibles
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|