Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Bonjour
je distribue en France le module dont parlait "nico34".
C'est un module temporisé.
Il est alimenté en 230 V AC (secteur) et il a un contact sec qui peut être temporisé 2 secondes (pour impulsion ouverture de portail), 2 ou 15 minutes (minuterie d'escalier), 2h ou 8h (pour éclairage ou arrosage de jardin par exemple).
Il peut aussi être utilisé en mode ON/OFF (c'est à dire sans temporisation).
Les dimensions du module sont 51 x 51 x 29 mm. Il est compatible Chacon DI-O (433,92 MHz).
L'apprentissage se fait comme pour les modules encastrables (54755).
Et il peut mémoriser jusqu'à 6 émetteurs différents.
Cordialement
Jean-Charles71
je distribue en France le module dont parlait "nico34".
C'est un module temporisé.
Il est alimenté en 230 V AC (secteur) et il a un contact sec qui peut être temporisé 2 secondes (pour impulsion ouverture de portail), 2 ou 15 minutes (minuterie d'escalier), 2h ou 8h (pour éclairage ou arrosage de jardin par exemple).
Il peut aussi être utilisé en mode ON/OFF (c'est à dire sans temporisation).
Les dimensions du module sont 51 x 51 x 29 mm. Il est compatible Chacon DI-O (433,92 MHz).
L'apprentissage se fait comme pour les modules encastrables (54755).
Et il peut mémoriser jusqu'à 6 émetteurs différents.
Cordialement
Jean-Charles71
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Jean-Charles71 a écrit:... Il est compatible Chacon DI-O (433,92 MHz).
Tu confirmes qu'il est donc associable avec la HC2 et configurable dans les scénarios ?
Philippe- Habitué
- Messages : 291
Date d'inscription : 17/12/2012
Localisation : BELFORT
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Il est pilotable par la HC2, la Domotag et la Zibase de Zodianet.
Il s'associe en utilisant "ajouter un module encastrable".
Sur l'interface MyFox Home Control ou Domotag, il apparaît comme un module encastrable 1000W.
En mode ON/OFF, on peut allumer et éteindre avec les boutons ON et OFF.
En mode temporisé le bouton ON permet de lancer la temporisation.
Avec le réglage "2 secondes", l'appuie sur le bouton ON simule une impulsion.
Par exemple pour ouvrir mon portail (Somfy)
un appuie sur ON, ouvre le portail et un deuxième appuie sur ON referme le portail.
Le bouton OFF sert uniquement à arrêter une temporisation plus longue (par exemple 15 minutes).
Il s'associe en utilisant "ajouter un module encastrable".
Sur l'interface MyFox Home Control ou Domotag, il apparaît comme un module encastrable 1000W.
En mode ON/OFF, on peut allumer et éteindre avec les boutons ON et OFF.
En mode temporisé le bouton ON permet de lancer la temporisation.
Avec le réglage "2 secondes", l'appuie sur le bouton ON simule une impulsion.
Par exemple pour ouvrir mon portail (Somfy)
un appuie sur ON, ouvre le portail et un deuxième appuie sur ON referme le portail.
Le bouton OFF sert uniquement à arrêter une temporisation plus longue (par exemple 15 minutes).
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Exactement ce que je cherche !
Mais comment se le procurer ? (pas de vente sur CAS ?).
Mais comment se le procurer ? (pas de vente sur CAS ?).
hplt- Habitué
- Messages : 107
Date d'inscription : 24/02/2013
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
@ hplt
sur mon site il y a une rubrique "contact".
Ma page concernant les modules compatibles et complémentaires de la gamme MyFox et Chacon est en cours de développement et sera prochainement en ligne.
Cordialement
Jean-Charles71
sur mon site il y a une rubrique "contact".
Ma page concernant les modules compatibles et complémentaires de la gamme MyFox et Chacon est en cours de développement et sera prochainement en ligne.
Cordialement
Jean-Charles71
bp1117- Habitué
- Messages : 249
Date d'inscription : 25/11/2012
Localisation : Gironde
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Jean-Charles71 a écrit:....Ma page concernant les modules compatibles et complémentaires de la gamme MyFox et Chacon est en cours de développement et sera prochainement en ligne.
Une estimation de délai pour la page...
Philippe- Habitué
- Messages : 291
Date d'inscription : 17/12/2012
Localisation : BELFORT
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Pour tout renseignement
contactez moi à partir de la rubrique "contact" de mon site.
Cordialement
Jean-Charles71
www.confort-automatisme-securite.fr
contactez moi à partir de la rubrique "contact" de mon site.
Cordialement
Jean-Charles71
www.confort-automatisme-securite.fr
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Bonjour,
Ravie que vous vous lanciez également en domotique.
Le module est en cours de test pour l'instant, pas encore de timing précis donc, cela dépendra des résultats des premiers tests....
Par ailleurs, puis-je vous demander pour quelle utilisation en auriez-vous besoin ?
Cordialement,
Valérie
Ravie que vous vous lanciez également en domotique.
Le module est en cours de test pour l'instant, pas encore de timing précis donc, cela dépendra des résultats des premiers tests....
Par ailleurs, puis-je vous demander pour quelle utilisation en auriez-vous besoin ?
Cordialement,
Valérie
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Merci Valérie pour l'info.
Je suis effectivement "grand débutant" : j'ai reçu le matériel aujourd'hui, il n'est pas encore entièrement déballé !
Je compte utiliser le contact sec pour commander l'ouverture de mon portail (SCS Sentinel) avec, sans doute, deux modules (piéton / voiture).
Si je peux éviter les piles… je dispose dans le coffret de 220V et 12V (et peut-être 24V, mais avec la météo d'aujourd'hui, je ne vais pas aller vérifier maintenant !).
Ça, c'est dans un premier temps et je ne suis pas pressé, mais je suis sûr que je vais trouver des tas d'autres usages à ce module !
Je suis effectivement "grand débutant" : j'ai reçu le matériel aujourd'hui, il n'est pas encore entièrement déballé !
Je compte utiliser le contact sec pour commander l'ouverture de mon portail (SCS Sentinel) avec, sans doute, deux modules (piéton / voiture).
Si je peux éviter les piles… je dispose dans le coffret de 220V et 12V (et peut-être 24V, mais avec la météo d'aujourd'hui, je ne vais pas aller vérifier maintenant !).
Ça, c'est dans un premier temps et je ne suis pas pressé, mais je suis sûr que je vais trouver des tas d'autres usages à ce module !
hplt- Habitué
- Messages : 107
Date d'inscription : 24/02/2013
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Bonjour Valérie
merci pour votre message.
Effectivement je soutiens et vends la HC2 et la Domotag ainsi que les accessoires Myfox et Chacon.
J'ai aussi quelques modules complémentaires non inscrits actuellement au catalogue.
J'attends avec impatience de tester votre prochain module.
Cordialement
Jean-Charles71
merci pour votre message.
Effectivement je soutiens et vends la HC2 et la Domotag ainsi que les accessoires Myfox et Chacon.
J'ai aussi quelques modules complémentaires non inscrits actuellement au catalogue.
J'attends avec impatience de tester votre prochain module.
Cordialement
Jean-Charles71
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Cela correspond tout à fait aux caractéristiques de notre module portail (réf. TA4009) à venir : deux contacts intégrés pour ouverture piéton/voiture, et alimentation possible entre 12 et 24V. La date de commercialisation n'est pas encore connue pour l'instant.hplt a écrit:Je compte utiliser le contact sec pour commander l'ouverture de mon portail (SCS Sentinel) avec, sans doute, deux modules (piéton / voiture).
Si je peux éviter les piles… je dispose dans le coffret de 220V et 12V (et peut-être 24V, mais avec la météo d'aujourd'hui, je ne vais pas aller vérifier maintenant !).
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
hplt a écrit:Je compte utiliser le contact sec pour commander l'ouverture de mon portail (SCS Sentinel) avec, sans doute, deux modules (piéton / voiture).
Si je peux éviter les piles… je dispose dans le coffret de 220V et 12V (et peut-être 24V, mais avec la météo d'aujourd'hui, je ne vais pas aller vérifier maintenant !).
Bonjour,
Cela correspond effectivement au module que nous développons et actuellement en cours de test. MyFOX en développe également un de leur côté. Nous vous tiendrons informé du timing et du suivi au plus vite, et nous vous remercions de votre patience. Par contre, pour un tel module il vaut mieux conserver de l'alimentation filaire plutôt que des piles, mais celui-ci devrait fonctionner en 220-12-24V, je vérifie cela.
Jean-Charles71 a écrit:Bonjour Valérie
merci pour votre message.
Effectivement je soutiens et vends la HC2 et la Domotag ainsi que les accessoires Myfox et Chacon.
J'ai aussi quelques modules complémentaires non inscrits actuellement au catalogue.
J'attends avec impatience de tester votre prochain module.
Cordialement
Jean-Charles71
Bonjour Jean-Charles,
Merci pour votre soutien!
Qu'entendez-vous par "modules complémentaires" ?
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Bonjour Valérie
je distribue des modules que j'appelle complémentaires car ils ne sont pas au catalogue MyFox ou Chacon.
J'ai un module temporisé pour pilotage d'automatisme de portail (impulsion 2 secondes) ou porte de garage
ou pour faire une minuterie d'escalier (2, 5 ou 15 minutes)
ou pour éclairage ou arrosage de jardin (2, 4 ou 8 heures).
J'ai aussi un bloc multiprises (4 prises),
un module émetteur (que l'on peut utiliser comme surveillance de présence secteur par exemple),
un module ON/OFF qui, avec un double contact, coupe la phase et le neutre.
Je commercialise également une box Android qui permet de visualiser sur son téléviseur l'application HomeControl et de naviguer sur myfox.me en plus d'internet et de la gestion des mails.
Cordialement
Jean-Charles71
je distribue des modules que j'appelle complémentaires car ils ne sont pas au catalogue MyFox ou Chacon.
J'ai un module temporisé pour pilotage d'automatisme de portail (impulsion 2 secondes) ou porte de garage
ou pour faire une minuterie d'escalier (2, 5 ou 15 minutes)
ou pour éclairage ou arrosage de jardin (2, 4 ou 8 heures).
J'ai aussi un bloc multiprises (4 prises),
un module émetteur (que l'on peut utiliser comme surveillance de présence secteur par exemple),
un module ON/OFF qui, avec un double contact, coupe la phase et le neutre.
Je commercialise également une box Android qui permet de visualiser sur son téléviseur l'application HomeControl et de naviguer sur myfox.me en plus d'internet et de la gestion des mails.
Cordialement
Jean-Charles71
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Bonjour
Est-ce que le module contact sec non temporisé est disponible chez Chacon ?
Merci de votre réponse
Est-ce que le module contact sec non temporisé est disponible chez Chacon ?
Merci de votre réponse
multinet- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 06/07/2013
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Non pas encore.multinet a écrit:Est-ce que le module contact sec non temporisé est disponible chez Chacon ?
Tu as éventuellement la possibilité d'utiliser le module Intertechno ITL-1000 qui est temporisable 2s (on en parle dans différents sujets) et qui est compatible avec les centrales Myfox.
module Intertechno ITL-1000 temporisable 2s etc....
steph44 a écrit:Non pas encore.multinet a écrit:Est-ce que le module contact sec non temporisé est disponible chez Chacon ?
Tu as éventuellement la possibilité d'utiliser le module Intertechno ITL-1000 qui est temporisable 2s (on en parle dans différents sujets) et qui est compatible avec les centrales Myfox.
Bonjour
Je cherche à utiliser le module Intertechno ITL-1000 temporisable réglé à 2 s:
...une fois branché sur le réseau de l'eclairage commandé par boutons poussoirs et télérupteur et réalimenté la ligne:
---- Quand l'éclairage est allumé il s'éteint ( le télérupteur déclenche) mais reste "collé".
Quelqu’un a t il déja ce branchement et fonctionne t il?
Merci
jamaique62- Habitué
- Messages : 63
Date d'inscription : 14/01/2014
Localisation : Pas de Calais
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Bonjour jamaique62
comment avez vous branché votre module ITL-1000?
Je peux vous envoyer le montage si vous le souhaitez.
Bien cordialement
Jean-Charles71
comment avez vous branché votre module ITL-1000?
Je peux vous envoyer le montage si vous le souhaitez.
Bien cordialement
Jean-Charles71
module Intertechno ITL-1000 temporisable 2s
Bonsoir Jean CharlesJean-Charles71 a écrit:Bonjour jamaique62
comment avez vous branché votre module ITL-1000?
Je peux vous envoyer le montage si vous le souhaitez.
Bien cordialement
Jean-Charles71
En fait mauvais branchement, il est corrigé et tout fonctionne!
Merci pour votre aide.
jamaique62- Habitué
- Messages : 63
Date d'inscription : 14/01/2014
Localisation : Pas de Calais
Equipement pour gérer plusieurs télérupteurs au tableau électrique?
Bonjour,
Je suis à la recherche d'un composant à installer dans le tableau électrique compatible avec MyFOX H2 permettant de commander à distance trois télérupteurs. Savez-vous si ce composant existe?
Bien à vous, Fred
ÉDIT Modérateur (Steph44) : Tu as publié dans un autre sujet où je t'ai répondu, je fusionne donc les 2 sujets.
Je suis à la recherche d'un composant à installer dans le tableau électrique compatible avec MyFOX H2 permettant de commander à distance trois télérupteurs. Savez-vous si ce composant existe?
Bien à vous, Fred
ÉDIT Modérateur (Steph44) : Tu as publié dans un autre sujet où je t'ai répondu, je fusionne donc les 2 sujets.
the75- Habitué
- Messages : 15
Date d'inscription : 30/06/2014
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Bonjour,
Je suis à la recherche d'un composant pour télécommander à partir de MyFOX HC2 un ou plusieurs télérupteurs (rélié à des boutons poussoirs et commandant des lampes) sur mon compteur électrique. Avez-vous des suggestions?
Bien à vous.
Je suis à la recherche d'un composant pour télécommander à partir de MyFOX HC2 un ou plusieurs télérupteurs (rélié à des boutons poussoirs et commandant des lampes) sur mon compteur électrique. Avez-vous des suggestions?
Bien à vous.
the75- Habitué
- Messages : 15
Date d'inscription : 30/06/2014
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Bonjour,
Perso, j'utilise des modules Intertechno ITL-1000 comme évoqué plus haut pour piloter des télérupteurs via ma centrale HC2 et via des interrupteurs sans fil DiO.
Les tempos sont programmées sur 2s et les modules sont câblés directement dans mon tableau électrique en parallèle des retours des boutons poussoirs.
Pour info, tu peux trouver un schéma de câblage ICI
Perso, j'utilise des modules Intertechno ITL-1000 comme évoqué plus haut pour piloter des télérupteurs via ma centrale HC2 et via des interrupteurs sans fil DiO.
Les tempos sont programmées sur 2s et les modules sont câblés directement dans mon tableau électrique en parallèle des retours des boutons poussoirs.
Pour info, tu peux trouver un schéma de câblage ICI
Re: Module pour pilotage télérupteur éclairage
Merci de la réponse. Je ne retrouvais pas mon post d'hier... du coup j'ai reposté!
Existe-t-il des composants made in MyFox ou Chacon? J'ai cru comprendre dans les échanges précédents que les deux constructeurs travaillés dessus.
Existe-t-il des composants made in MyFox ou Chacon? J'ai cru comprendre dans les échanges précédents que les deux constructeurs travaillés dessus.
the75- Habitué
- Messages : 15
Date d'inscription : 30/06/2014
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» Module pour éclairage DIO et LED, On = 100%, Off = 1%
» choix module pour eclairage
» Pilotage Interphone par module 54758 pour ouverture de Porte immeuble collectif
» Module automatisme [TA3011/54754] couplé avec un télérupteur
» Module pour Va et Vient
» choix module pour eclairage
» Pilotage Interphone par module 54758 pour ouverture de Porte immeuble collectif
» Module automatisme [TA3011/54754] couplé avec un télérupteur
» Module pour Va et Vient
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|