Bonjour,
Savez-vous si le module de commande d'automatisme de portail TA4009 est compatible avec la motorisation Somfy Passeo 630 (de la série (Passeo 630, 650), quelqu'un a-t-il déjà réussi à les faire fonctionner ensemble ?
Cette motorisation de portail Somfy dispose d'une sortie alimentation pour accessoires : 24 Vdc / 200mA
Or, je lis dans la documentation du TA4009 qu'il doit être alimenté par : 12-24V 300mA (50 Hz)
Donc pensez-vous qu'un ampérage de 200mA suffirait à alimenter le module qui en demande 300mA ?
Sinon, existe-t-il d'autres modules de commande compatibles (non MyFox), avec la norme DI-O par exemple ou Enocean (quitte à ajouter le module Enocean dans ma HC2) ?
Documentation Passeo 630 : Somfy Passeo 630
Savez-vous si le module de commande d'automatisme de portail TA4009 est compatible avec la motorisation Somfy Passeo 630 (de la série (Passeo 630, 650), quelqu'un a-t-il déjà réussi à les faire fonctionner ensemble ?
Cette motorisation de portail Somfy dispose d'une sortie alimentation pour accessoires : 24 Vdc / 200mA
Or, je lis dans la documentation du TA4009 qu'il doit être alimenté par : 12-24V 300mA (50 Hz)
Donc pensez-vous qu'un ampérage de 200mA suffirait à alimenter le module qui en demande 300mA ?
Sinon, existe-t-il d'autres modules de commande compatibles (non MyFox), avec la norme DI-O par exemple ou Enocean (quitte à ajouter le module Enocean dans ma HC2) ?
Documentation Passeo 630 : Somfy Passeo 630
mikijoe1- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 11/07/2015
Localisation : BEYNES
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
Utilise alors un ITL-1000 branchement en direct sur le 220
http://www.alarme71.fr/fr/home/21-module-radio-temporise-contact-sec-compatible-myfox-chacon.html
http://www.alarme71.fr/fr/home/21-module-radio-temporise-contact-sec-compatible-myfox-chacon.html
Dernière édition par evildead le 13/7/2015, 7:15 am, édité 1 fois
evildead- Habitué
- Messages : 233
Date d'inscription : 15/12/2013
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
Merci pour la réponse.
Donc je dois en conclure que le module de commande portail de Myfox n'est pas compatible avec mon moteur de portail à cause de l'ampérage requis pour fonctionner (300 mA alors que mon moteur Somfy n'offre que 200 mA) ?
Si j'achète une commande ITL-1000, malgré la communication non codée (donc plus risquée) et la portée plus limitée que le TA 4009 (sachant que mon portail est à une bonne vingtaine de mètres de la maison avec 2 murs en parpaing qui séparent de la HC2, et que je compte loger la commande de portail dans le compartiment étanche du moteur Somfy à un emplacement prévu normalement pour la batterie de secours)
==> je dois le relier directement au 220 V (pour l'alimenter) et le relier également aux bornes contact sec de mon moteur de portail
==> je dois faire détecter le module ITL-1000 par la centrale HC2 (facile à faire ?)
En admettant que tout fonctionne bien malgré ces contraintes, je pourrai ouvrir mon portail via l'application native MyFox (rubrique portail) ?
Donc je dois en conclure que le module de commande portail de Myfox n'est pas compatible avec mon moteur de portail à cause de l'ampérage requis pour fonctionner (300 mA alors que mon moteur Somfy n'offre que 200 mA) ?
Si j'achète une commande ITL-1000, malgré la communication non codée (donc plus risquée) et la portée plus limitée que le TA 4009 (sachant que mon portail est à une bonne vingtaine de mètres de la maison avec 2 murs en parpaing qui séparent de la HC2, et que je compte loger la commande de portail dans le compartiment étanche du moteur Somfy à un emplacement prévu normalement pour la batterie de secours)
==> je dois le relier directement au 220 V (pour l'alimenter) et le relier également aux bornes contact sec de mon moteur de portail
==> je dois faire détecter le module ITL-1000 par la centrale HC2 (facile à faire ?)
En admettant que tout fonctionne bien malgré ces contraintes, je pourrai ouvrir mon portail via l'application native MyFox (rubrique portail) ?
mikijoe1- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 11/07/2015
Localisation : BEYNES
Temporaire
Bonjour,
Ayant déjà posé la question dans un autre sujet, quelqu'un pourrait-il me dire si le fait que le TA4009 demande une alimentation 12/24v en 300mA, cela a-t-il une chance de fonctionner avec un moteur de portail qui fournit 24V mais 200mA seulement ??
Ayant déjà posé la question dans un autre sujet, quelqu'un pourrait-il me dire si le fait que le TA4009 demande une alimentation 12/24v en 300mA, cela a-t-il une chance de fonctionner avec un moteur de portail qui fournit 24V mais 200mA seulement ??
Dernière édition par steph44 le 15/7/2015, 7:56 am, édité 1 fois (Raison : Messages déplacés dans sujet dédié)
mikijoe1- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 11/07/2015
Localisation : BEYNES
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
Oui installation sur le 220 présent dans le boitier, pour le branchement exact il vaut mieux attendre la validation de steph44.
l'installation est très facile à faire, sélectionne le module 1000w sur la HC2
Le module est visible dans "mes équipements" ou "scénario", tu peux également mettre en place le bouton de la télécommande (carré) pour l'ouverture / fermeture (appuyer 6s)
Tu peux également mettre en place un scénario que tu actionne qui ouvre le portail, fermeture après 60s
l'installation est très facile à faire, sélectionne le module 1000w sur la HC2
Le module est visible dans "mes équipements" ou "scénario", tu peux également mettre en place le bouton de la télécommande (carré) pour l'ouverture / fermeture (appuyer 6s)
Tu peux également mettre en place un scénario que tu actionne qui ouvre le portail, fermeture après 60s
evildead- Habitué
- Messages : 233
Date d'inscription : 15/12/2013
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
Bonjour,
Le module doit être alimenté en permanence, donc l'alimentation doit être couplée avec celle de la carte électronique du portail et non celle du moteur.
De plus, une intensité de 200 mA me paraît ridiculement basse pour ce type d'alimentation. Est-tu sûr de la valeur ?
Quoi qu'il en soit, et en toute logique, les 300 mA sont nécessaires en 12 V, mais en 24 V 150 mA suffisent.
Je pense que ça devrait marcher mais quelqu'un peut-il confirmer ?
Le module doit être alimenté en permanence, donc l'alimentation doit être couplée avec celle de la carte électronique du portail et non celle du moteur.
De plus, une intensité de 200 mA me paraît ridiculement basse pour ce type d'alimentation. Est-tu sûr de la valeur ?
Quoi qu'il en soit, et en toute logique, les 300 mA sont nécessaires en 12 V, mais en 24 V 150 mA suffisent.
Je pense que ça devrait marcher mais quelqu'un peut-il confirmer ?
hplt- Habitué
- Messages : 107
Date d'inscription : 24/02/2013
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
oui effectivement il s'agit bien de la carte électronique du portail dont je parlais, il y a un bornier de raccordement qui sert entre autres pour les accessoires (comme les cellules de détection par exemple), c'est de cela dont je parle (parce qu'il y a aussi des sorties 220V pour l'halogène ou une autre 24 V pour le flash clignotant, mais celles-ci ne sont pas alimentées en permanence, mais uniquement quand le portail est en fonctionnement).
Etant donné que je n'ai aucun accessoire raccordé sur la sortie dédiée aux accessoires (cellules par exemple), cette sortie accessoire permanente est pleinement disponible.
Et vu que celle-ci fournit du 24 V ça peut peut être le faire d'après toi, même si l'ampérage n'est que de 200 mA
Etant donné que je n'ai aucun accessoire raccordé sur la sortie dédiée aux accessoires (cellules par exemple), cette sortie accessoire permanente est pleinement disponible.
Et vu que celle-ci fournit du 24 V ça peut peut être le faire d'après toi, même si l'ampérage n'est que de 200 mA
mikijoe1- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 11/07/2015
Localisation : BEYNES
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
Pour moi, pas de doute, ça doit marcher.
Si tu attends un peu, peut-être jusqu'à mercredi, un des vrais professionnels sympas qui suivent le forum te répondra avec plus de certitude.
Si tu es pressé, et s'ils ne font pas le pont, tu peux aussi les contacter directement par téléphone.
Si tu attends un peu, peut-être jusqu'à mercredi, un des vrais professionnels sympas qui suivent le forum te répondra avec plus de certitude.
Si tu es pressé, et s'ils ne font pas le pont, tu peux aussi les contacter directement par téléphone.
hplt- Habitué
- Messages : 107
Date d'inscription : 24/02/2013
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
Bonjour mikijoe1
la notice du TA4009 indique 300 mA 12/24V
Je te conseille d'appeler le service client Myfox pour leur poser la question.
Le risque de détruire l'alimentation de ta carte électronique existe.
Bien cordialement
Jean-Charles71
la notice du TA4009 indique 300 mA 12/24V
Je te conseille d'appeler le service client Myfox pour leur poser la question.
Le risque de détruire l'alimentation de ta carte électronique existe.
Bien cordialement
Jean-Charles71
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
Bonjour à tous
l'ITL1000 fonctionne parfaitement avec les automatismes de portail.
Il se branche sur l'alimentation 220 V
et le contact sec se raccorde sur l'entrée généralement prévue pour un clavier ou un interrupteur à clef.
Ci-joint schéma de câblage
L'ITL1000 tient parfaitement dans le coffret d'un automatisme Somfy SGS
Bien cordialement
Jean-Charles71
PS : il est effectivement très risqué de brancher un appareil 300 mA sur une alimentation 200 mA. Risque de surchauffe de l'alimentation voir de destruction si pas protégée.
l'ITL1000 fonctionne parfaitement avec les automatismes de portail.
Il se branche sur l'alimentation 220 V
et le contact sec se raccorde sur l'entrée généralement prévue pour un clavier ou un interrupteur à clef.
Ci-joint schéma de câblage
L'ITL1000 tient parfaitement dans le coffret d'un automatisme Somfy SGS
Bien cordialement
Jean-Charles71
PS : il est effectivement très risqué de brancher un appareil 300 mA sur une alimentation 200 mA. Risque de surchauffe de l'alimentation voir de destruction si pas protégée.
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
ok donc pas de problème pour installer un ITL-1000
par contre pour en revenir au TA4009, si je mettais un transfo adapté (j'ai un transfo 13V 300mA qui ne me sert plus, je pourrais utiliser ça, mais bon c'est du 13V !) pour l'alimenter (qui serait branché sur l'arrivée 220 qui alimente le moteur du portail) ça pourrait le faire aussi non ?
Désolé d'insister autant pour utiliser le TA4009 mais d'après diverses lecture il m'a semblé plus pointu en fonctionnalités (2 contacts sec pour ouverture partielle et totale, plus longue portée radio, liaison radio "cryptée", intégration native dans l'interface MyFox via le bouton direct portail) mais c'est vrai qu'il est un chouilla plus cher (oui en fait, le double du prix)
Si vraiment ça n'est pas possible je me rabattrai sur le ITL-1000...
par contre pour en revenir au TA4009, si je mettais un transfo adapté (j'ai un transfo 13V 300mA qui ne me sert plus, je pourrais utiliser ça, mais bon c'est du 13V !) pour l'alimenter (qui serait branché sur l'arrivée 220 qui alimente le moteur du portail) ça pourrait le faire aussi non ?
Désolé d'insister autant pour utiliser le TA4009 mais d'après diverses lecture il m'a semblé plus pointu en fonctionnalités (2 contacts sec pour ouverture partielle et totale, plus longue portée radio, liaison radio "cryptée", intégration native dans l'interface MyFox via le bouton direct portail) mais c'est vrai qu'il est un chouilla plus cher (oui en fait, le double du prix)
Si vraiment ça n'est pas possible je me rabattrai sur le ITL-1000...
mikijoe1- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 11/07/2015
Localisation : BEYNES
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
Je comprends très bien votre intérêt pour le TA4009.
Maintenant avez vous besoin de tout ce que vous propose vos “diverses lectures“ ?
Plus longue portée radio !!! A voir ...
Liaison radio “cryptée“ (qu'est ce que ça veut dire réellement?). Croyez-vous que quelqu'un va pirater votre portail alors qu'il est si facile de déverrouiller l'automatisme de portail pour l'ouvrir ?
Les deux seuls points à considérer sont :
1) ouverture partielle ou totale du portail car deux contacts secs (mais votre automatisme le permet-il ?
2) intégration dans l'interface (mais idem pour un module ITL-1000)
Cordialement
Jean-Charles71
Maintenant avez vous besoin de tout ce que vous propose vos “diverses lectures“ ?
Plus longue portée radio !!! A voir ...
Liaison radio “cryptée“ (qu'est ce que ça veut dire réellement?). Croyez-vous que quelqu'un va pirater votre portail alors qu'il est si facile de déverrouiller l'automatisme de portail pour l'ouvrir ?
Les deux seuls points à considérer sont :
1) ouverture partielle ou totale du portail car deux contacts secs (mais votre automatisme le permet-il ?
2) intégration dans l'interface (mais idem pour un module ITL-1000)
Cordialement
Jean-Charles71
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
oui effectivement la plupart des points sont "secondaires" pour moi, mais la possibilité d'ouverture partielle ou totale m'intéresse pas mal (la gestion de ces 2 modes en contact sec est possible avec ma motorisation d'après la documentation du boitier électronique)
je vais quand meme contacter le service technique myfox pour savoir au sujet de la consommation du module, si elle est bien de 300mA même lorsqu'il est alimenté en 24V, parce que j'aimerais quand même bien mettre une batterie de secours dans mon moteur de portail à l'emplacement prévu et je crois que la commande de portail TA4009 restera opérationnelle s'il n'y a plus de courant (grâce à la batterie du portail, enfin j'espère)
Quoi qu'il en soit, j'ai commandé les 2 modules (TA4009 et ITL-1000), je vais tester les 2, le perdant finira sur les petites annonces
je vais quand meme contacter le service technique myfox pour savoir au sujet de la consommation du module, si elle est bien de 300mA même lorsqu'il est alimenté en 24V, parce que j'aimerais quand même bien mettre une batterie de secours dans mon moteur de portail à l'emplacement prévu et je crois que la commande de portail TA4009 restera opérationnelle s'il n'y a plus de courant (grâce à la batterie du portail, enfin j'espère)
Quoi qu'il en soit, j'ai commandé les 2 modules (TA4009 et ITL-1000), je vais tester les 2, le perdant finira sur les petites annonces
mikijoe1- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 11/07/2015
Localisation : BEYNES
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
Bonjour,
Je n'ai jamais eu de retour de ce membre signalant un problème, mais par acquit de conscience n'hésite pas à te faire confirmer l'info par le support technique et tiens nous au courant.
L'ITL-1000 était hors de portée de plus de 10m alors qu'avec le TA4009, je n'ai pas de problème de portée.
Pour info, j'avais fait un petit comparatif entre les 2 modules : ICI
Pour moi pas de soucis concernant l'ampérage. D'ailleurs j'avais fait un petit tuto pour un membre du forum qui possède un automatisme de portail SOMFY SGS 601 qui a les mêmes caractéristiques au niveau de la sortie accessoires : ICI. Tu peux d'ailleurs te reporter à ce tuto pour câbler ton automatisme (les 2 cartes électroniques semblent très proches).mikijoe1 a écrit:Savez-vous si le module de commande d'automatisme de portail TA4009 est compatible avec la motorisation Somfy Passeo 630 (de la série (Passeo 630, 650), quelqu'un a-t-il déjà réussi à les faire fonctionner ensemble ?
Cette motorisation de portail Somfy dispose d'une sortie alimentation pour accessoires : 24 Vdc / 200mA
Or, je lis dans la documentation du TA4009 qu'il doit être alimenté par : 12-24V 300mA (50 Hz)
Donc pensez-vous qu'un ampérage de 200mA suffirait à alimenter le module qui en demande 300mA ?
Je n'ai jamais eu de retour de ce membre signalant un problème, mais par acquit de conscience n'hésite pas à te faire confirmer l'info par le support technique et tiens nous au courant.
Concernant la portée, perso j'ai fait quelques tests avec les 2 modules (TA4009 et ITL-1000) avec mon portail qui se trouve à environ 30m de la centrale avec des murs et des cloisons entre les 2.Jean-Charles71 a écrit:Je comprends très bien votre intérêt pour le TA4009.
Maintenant avez vous besoin de tout ce que vous propose vos “diverses lectures“ ?
Plus longue portée radio !!! A voir ...
L'ITL-1000 était hors de portée de plus de 10m alors qu'avec le TA4009, je n'ai pas de problème de portée.
Oui, même branchement que pour le SGS 601 (Cf. tuto pointé ci-dessus).Jean-Charles71 a écrit:Les deux seuls points à considérer sont :
1) ouverture partielle ou totale du portail car deux contacts secs (mais votre automatisme le permet-il ?
Pour info, j'avais fait un petit comparatif entre les 2 modules : ICI
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
Merci pour ces precisions, effectivement la carte électronique du Somfy SGS 601 a les memes caractéristiques que celle de mon Passeo 630 (c'est à dire 24V 200mA pour la sortie accessoires).
J'ai tout de même pose la question au support MyFox via le formulaire sur le site web (l'assistance téléphonique étant injoignable actuellement, peut-être saturée par les utilisateurs qui comme moi s'équipent justent avant les vacances, c'est ce qu'on appelle être visctime de son success en tout cas quand je les ai contactés la semaine dernière pour des renseignements produits, ils étaient très courtois et compétents, avec des réponses très précises, j'espère que ce sera le cas pour cette question concernant la consommation du module portail).
En tout cas merci pour ce tuto, lorsque je ferai le branchement, je prendrai des photos de l'installation avec le module choisi et je vous détaillerai les distances et obstacles en situation (murs, etc.).
J'ai tout de même pose la question au support MyFox via le formulaire sur le site web (l'assistance téléphonique étant injoignable actuellement, peut-être saturée par les utilisateurs qui comme moi s'équipent justent avant les vacances, c'est ce qu'on appelle être visctime de son success en tout cas quand je les ai contactés la semaine dernière pour des renseignements produits, ils étaient très courtois et compétents, avec des réponses très précises, j'espère que ce sera le cas pour cette question concernant la consommation du module portail).
En tout cas merci pour ce tuto, lorsque je ferai le branchement, je prendrai des photos de l'installation avec le module choisi et je vous détaillerai les distances et obstacles en situation (murs, etc.).
mikijoe1- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 11/07/2015
Localisation : BEYNES
Re: Compatibilité commande portail [TA4009] et motorisation Somfy Passeo 630
Merci à tous pour vos conseils. J'ai fait l'installation hier, ça fonctionne sans problème avec le TA4009.
Par contre il y a une erreur dans les couleurs dans le tuto concernant le Somfy SGS 601 (fils rouge et noir d'alimentation inversés et fils vert et blanc inversés sur le relai 1 sur le schéma du tuto, ça ne correspond pas avec le câblage d'origine du TA4009, à moins qu'il ait changé entre temps, en tout cas dans la notice du TA4009 les fils n'étaient pas comme dans le tuto, je me suis donc basé sur le câblage d'origine et la notice du TA4009)
Mon Passeo 630 n'est pas équipé de cellules de détection du passage, donc il y a deux bornes qui sont reliées par un fil (le 3 et 4).
J'ai donc refait le schéma pour un portail sans cellules, sachant que l'alimentation fournie par la carte du portail est 24V 200mA, si des cellules sont branchées en plus dessus, ça risque de tirer un peu plus sur l'alimentation, alors comme le TA4009 est censé consommer 300mA, c'est peut être moins risqué de ne pas avoir d'autres accessoires raccordés.
L'alimentation 24V accessoires du Passeo 630 est fournie par les bornes 3 (le + rouge) et 7 (le - noir) (en réalité j'ai mesuré 26V).
Voici le schéma de câblage :
Par contre il y a une erreur dans les couleurs dans le tuto concernant le Somfy SGS 601 (fils rouge et noir d'alimentation inversés et fils vert et blanc inversés sur le relai 1 sur le schéma du tuto, ça ne correspond pas avec le câblage d'origine du TA4009, à moins qu'il ait changé entre temps, en tout cas dans la notice du TA4009 les fils n'étaient pas comme dans le tuto, je me suis donc basé sur le câblage d'origine et la notice du TA4009)
Mon Passeo 630 n'est pas équipé de cellules de détection du passage, donc il y a deux bornes qui sont reliées par un fil (le 3 et 4).
J'ai donc refait le schéma pour un portail sans cellules, sachant que l'alimentation fournie par la carte du portail est 24V 200mA, si des cellules sont branchées en plus dessus, ça risque de tirer un peu plus sur l'alimentation, alors comme le TA4009 est censé consommer 300mA, c'est peut être moins risqué de ne pas avoir d'autres accessoires raccordés.
L'alimentation 24V accessoires du Passeo 630 est fournie par les bornes 3 (le + rouge) et 7 (le - noir) (en réalité j'ai mesuré 26V).
Voici le schéma de câblage :
mikijoe1- Habitué
- Messages : 39
Date d'inscription : 11/07/2015
Localisation : BEYNES
Sujets similaires
» TUTORIEL - Module pour portail TA4009 et motorisation de portail Somfy Freevia 600
» TUTORIEL : Module pour portail TA4009 et motorisation de portail Mhouse WS2
» TUTORIEL - Module pour portail TA4009 et motorisation de portail Europe Automatisme EA263
» Recepteur portail TA4009 et motorisation portail coulissant BFT DEIMOS
» Commande portail via module TA4009 avec télécommande DIO
» TUTORIEL : Module pour portail TA4009 et motorisation de portail Mhouse WS2
» TUTORIEL - Module pour portail TA4009 et motorisation de portail Europe Automatisme EA263
» Recepteur portail TA4009 et motorisation portail coulissant BFT DEIMOS
» Commande portail via module TA4009 avec télécommande DIO
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|