Bonjour,
J'ai acheté aujourd'hui un kit va et vient micro-module Em / réc [réf 54737] chez Leroy Merlin :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-va-et-vient-di-o-chacon-e186674
Je souhaite installer ce Kit dans mon entrée. La lumière de celle-ci est actuellement commandée par un interrupteur double legrand de ce type et je souhaite ajouter un interrupteur supplémentaire.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/double-interrupteur-va-et-vient-a-assembler-legrand-niloe-e187868
J'ai donc essayé de brancher l'émetteur sur un nouvel interrupteur identique. Celui-ci a l'air de fonctionner car la LED clignotte
Par contre, j'ai un doute sur le branchement effectué pour le module récepteur :
Pensez-vous que les branchements sont correctes ?
Au moment de remettre le courant, l'ampoule (type GU10) ne s'allume pas du tout.
Quand je branche le même type d'ampoule avec des LED, elle clignote.
Pouvez-vous m'aider svp ?
J'ai peur d'avoir acheté ce kit pour rien...
Merci d'avance,
Alex
J'ai acheté aujourd'hui un kit va et vient micro-module Em / réc [réf 54737] chez Leroy Merlin :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-va-et-vient-di-o-chacon-e186674
Je souhaite installer ce Kit dans mon entrée. La lumière de celle-ci est actuellement commandée par un interrupteur double legrand de ce type et je souhaite ajouter un interrupteur supplémentaire.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/double-interrupteur-va-et-vient-a-assembler-legrand-niloe-e187868
J'ai donc essayé de brancher l'émetteur sur un nouvel interrupteur identique. Celui-ci a l'air de fonctionner car la LED clignotte
Par contre, j'ai un doute sur le branchement effectué pour le module récepteur :
Pensez-vous que les branchements sont correctes ?
Au moment de remettre le courant, l'ampoule (type GU10) ne s'allume pas du tout.
Quand je branche le même type d'ampoule avec des LED, elle clignote.
Pouvez-vous m'aider svp ?
J'ai peur d'avoir acheté ce kit pour rien...
Merci d'avance,
Alex
alexoss- Débutant
- Messages : 2
Date d'inscription : 16/11/2015
Re: Branchement kit va et vient micro-module Em / réc [réf 54737] sur interrupteur Legrand
Bonjour alexoss,
Plusieurs choses :
- Le kit va et vient de Chacon ne se comporte pas tout à fait comme un va et vient. On en parle dans de nombreux sujets sur ce forum, par exemple : ICI, ICI ou LA
- Le Micromodule ON/OFF 200W DiO de Chacon [TA3017/54757] n'est as compatible avec les ampoules LED. Il y a un petit tableau récapitulatif dans plusieurs sujets du forum, par exemple ICI.
- De toute façon, tes branchements ne me semblent pas corrects. En effet, je vois sur la seconde photo que tu as branché un fil rouge (phase) sur l'entrée (symbole L avec une flèche vers le bas) du micromodule et un fil bleu (neutre) sur la sortie (symbole X). Or sur la sortie, il faut brancher le fil de la phase qui va jusqu'au point lumineux.
Plusieurs choses :
- Le kit va et vient de Chacon ne se comporte pas tout à fait comme un va et vient. On en parle dans de nombreux sujets sur ce forum, par exemple : ICI, ICI ou LA
- Le Micromodule ON/OFF 200W DiO de Chacon [TA3017/54757] n'est as compatible avec les ampoules LED. Il y a un petit tableau récapitulatif dans plusieurs sujets du forum, par exemple ICI.
- De toute façon, tes branchements ne me semblent pas corrects. En effet, je vois sur la seconde photo que tu as branché un fil rouge (phase) sur l'entrée (symbole L avec une flèche vers le bas) du micromodule et un fil bleu (neutre) sur la sortie (symbole X). Or sur la sortie, il faut brancher le fil de la phase qui va jusqu'au point lumineux.
Re: Branchement kit va et vient micro-module Em / réc [réf 54737] sur interrupteur Legrand
Bonjour Steph44,
Merci pour la réponse rapide et détaillée ainsi que pour les liens fournis.
J'ai bien compris que les modules que j'ai achetés ne sont pas compatibles de mon éclairage actuel. Dommage, j'aurai le droit de les ramener chez LM.
Au niveau des branchements, je ne connais pas forcément toutes les subtilités des branchements d'interrupteurs encore mais il me semble que les couleurs des câbles ne sont pas corrects (l'installation électrique de ma maison peut être parfois...comment dire hasardeuse)
En effet, sur l'interrupteur d'origine (cf photo du post précédent), le rouge est dans le logement utilisé pour brancher le module cerclé de rouge et le bleu dans l'autre logement (au fond)
Ceci étant dit, par rapport à ma problématique, qu'est-il envisageable de faire et avec quel matériel domotique ?
Je rappelle le contexte : j'ai actuellement un point d'allumage par un double interrupteur dans mon entrée et je souhaite en ajouter un autre à l'autre bout de la pièce. A ce nouvel emplacement, j'ai déjà un point d'allumage simple d'un télérupteur.
Complément de la question : le tout est-il possible avec un éclairage LED ?
Merci pour votre aide
Alex
Merci pour la réponse rapide et détaillée ainsi que pour les liens fournis.
J'ai bien compris que les modules que j'ai achetés ne sont pas compatibles de mon éclairage actuel. Dommage, j'aurai le droit de les ramener chez LM.
Au niveau des branchements, je ne connais pas forcément toutes les subtilités des branchements d'interrupteurs encore mais il me semble que les couleurs des câbles ne sont pas corrects (l'installation électrique de ma maison peut être parfois...comment dire hasardeuse)
En effet, sur l'interrupteur d'origine (cf photo du post précédent), le rouge est dans le logement utilisé pour brancher le module cerclé de rouge et le bleu dans l'autre logement (au fond)
Ceci étant dit, par rapport à ma problématique, qu'est-il envisageable de faire et avec quel matériel domotique ?
Je rappelle le contexte : j'ai actuellement un point d'allumage par un double interrupteur dans mon entrée et je souhaite en ajouter un autre à l'autre bout de la pièce. A ce nouvel emplacement, j'ai déjà un point d'allumage simple d'un télérupteur.
Complément de la question : le tout est-il possible avec un éclairage LED ?
Merci pour votre aide
Alex
alexoss- Débutant
- Messages : 2
Date d'inscription : 16/11/2015
Sujets similaires
» Information "transformateur interdit" sur Kit va-et-vient (Micro modules réc + ém) - REF: 54737
» Micro module dimmable 54514 - 2 configurations HS sur double-interrupteur
» Ajouter un interrupteur dans un circuit va-et-vient
» Remplacement fusible module ultra-plat 200W [TA 3017/54758]
» Micro module avec temporisation
» Micro module dimmable 54514 - 2 configurations HS sur double-interrupteur
» Ajouter un interrupteur dans un circuit va-et-vient
» Remplacement fusible module ultra-plat 200W [TA 3017/54758]
» Micro module avec temporisation
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum