Pb prises commandées
Bonjour,
J'ai installé 2 caméras sur 2 prises commandées, puis crée 2 scénarios pour allumer et éteindre les caméras lors de la mise en service de l'alarme.
Lors de l'armement le scénario se lance et logiquement les 2 caméras s'allument... et bien non une seule se déclenche et l'autre une fois de temps en temps fonctionne (idem pour l'extinction).
J'ai intervertis les modules et toujours le même problème sur la même caméra. J'ai donc refais les scénarios et bien sûre idem.
Je me suis dis que l'environnement n'était pas favorable pour recevoir l'ordre d'allumage (perturbations...) j'ai donc forcé l'allumage de la prise par internet, et là cela fonctionne à tous les coups.
J'en conclu qu'il n'y a pas de perturbation pour allumer la prise, que la prise fonctionne et qu'il se passe quelque chose lors du déclenchement du scénario pour que la prise ne soit pas commandée..... mais quoi ?
Si quelqu'un a une idée (pb depuis la migration avec la nouvelle centrale).
Merci.
J'ai installé 2 caméras sur 2 prises commandées, puis crée 2 scénarios pour allumer et éteindre les caméras lors de la mise en service de l'alarme.
Lors de l'armement le scénario se lance et logiquement les 2 caméras s'allument... et bien non une seule se déclenche et l'autre une fois de temps en temps fonctionne (idem pour l'extinction).
J'ai intervertis les modules et toujours le même problème sur la même caméra. J'ai donc refais les scénarios et bien sûre idem.
Je me suis dis que l'environnement n'était pas favorable pour recevoir l'ordre d'allumage (perturbations...) j'ai donc forcé l'allumage de la prise par internet, et là cela fonctionne à tous les coups.
J'en conclu qu'il n'y a pas de perturbation pour allumer la prise, que la prise fonctionne et qu'il se passe quelque chose lors du déclenchement du scénario pour que la prise ne soit pas commandée..... mais quoi ?
Si quelqu'un a une idée (pb depuis la migration avec la nouvelle centrale).
Merci.
jeff- Habitué
- Messages : 36
Date d'inscription : 14/12/2012
Re: Pb prises commandées
eventuellement créer 2 scenarios avec un décalage (2X2)
emmanuel_75- Habitué
- Messages : 2117
Date d'inscription : 27/10/2012
Localisation : Paris
Re: Pb prises commandées
Donc, il peut y avoir un problème sur l'exécution d'un scénario allumant 2 prises. Je testerais en séparant mes 2 équipements, mais avant j'appellerais le SC pour diagnostique et faire avancer le schmilbick...
Merci
Merci
jeff- Habitué
- Messages : 36
Date d'inscription : 14/12/2012
Re: Pb prises commandées
Bonjour,
J'ai eu aussi des problèmes similaires; il semble que lors de l'armement ou du désarmement de la centrale et aussi sur déclenchement intrusion, la centrale ayant plusieurs ordre à envoyer aux sirènes et autre a tendance à oublier certaines commandes aux DIO.
J'ai également résolu ce problème en temporisant légèrement les ordres envoyés à ces prises (entre 2 et 6 secondes) de manière à laisser le temps à la centrale d'effectuer ses commandes.
A+
J'ai eu aussi des problèmes similaires; il semble que lors de l'armement ou du désarmement de la centrale et aussi sur déclenchement intrusion, la centrale ayant plusieurs ordre à envoyer aux sirènes et autre a tendance à oublier certaines commandes aux DIO.
J'ai également résolu ce problème en temporisant légèrement les ordres envoyés à ces prises (entre 2 et 6 secondes) de manière à laisser le temps à la centrale d'effectuer ses commandes.
A+
Arnaud- Habitué
- Messages : 213
Date d'inscription : 13/12/2012
Localisation : Ardeche
Re: Pb prises commandées
Super, merci j'ai fais la modification je tests.
jeff- Habitué
- Messages : 36
Date d'inscription : 14/12/2012
Re: Pb prises commandées
Un test à faire : Créer un groupe avec les prises en question. Dans ton scénario, plutôt que de cocher chacune des prises à piloter, tu sélectionnes le groupe que tu auras créé.jeff a écrit:Donc, il peut y avoir un problème sur l'exécution d'un scénario allumant 2 prises. Je testerais en séparant mes 2 équipements, mais avant j'appellerais le SC pour diagnostique et faire avancer le schmilbick...
La différence est la suivante :
- Si tu coches chaque éléments, lorsque le scénario sera lancé par la centrale, toutes les trames radio seront envoyées en même temps = risque d'interférence et donc de raté.
- Si tu coches un groupe d'éléments, lorsque le scénario sera lancé par la centrale, les trames seront lancées les une après les autres avec un décalage de 1 seconde = Réduction des risques d'interférence.
A tester également.Arnaud a écrit:J'ai également résolu ce problème en temporisant légèrement les ordres envoyés à ces prises (entre 2 et 6 secondes) de manière à laisser le temps à la centrale d'effectuer ses commandes.
Re: Pb prises commandées
Intéressant ce décalage d'une seconde mais sinon comment la centrale peut envoyer les trames en même temps ? Elle n'est pas obligée de les envoyée une par une ?steph44 a écrit:
- Si tu coches chaque éléments, lorsque le scénario sera lancé par la centrale, toutes les trames radio seront envoyées en même temps = risque d'interférence et donc de raté.
- Si tu coches un groupe d'éléments, lorsque le scénario sera lancé par la centrale, les trames seront lancées les une après les autres avec un décalage de 1 seconde = Réduction des risques d'interférence.
emmanuel_75- Habitué
- Messages : 2117
Date d'inscription : 27/10/2012
Localisation : Paris
Re: Pb prises commandées
Je ne sais pas comment cela se passe techniquement. Ce que je sais, c'est qu'un correctif avait été implementé à l'époque de nos essais de pilotage de volets roulants, à voir ICIemmanuel_75 a écrit:Intéressant ce décalage d'une seconde mais sinon comment la centrale peut envoyer les trames en même temps ? Elle n'est pas obligée de les envoyée une par une ?
Re: Pb prises commandées
J'ai créé un petit scénario qui allume et éteint 7 dio. On voit bien que les éléments s'activent et s'éteignent les un après les autres mais il y a moins d'une seconde entre chaque.
emmanuel_75- Habitué
- Messages : 2117
Date d'inscription : 27/10/2012
Localisation : Paris
Re: Pb prises commandées
Tu as créé un scénario basé sur un groupe ou sur une sélection d'accessoires ?emmanuel_75 a écrit:J'ai créé un petit scénario qui allume et éteint 7 dio. On voit bien que les éléments s'activent et s'éteignent les un après les autres mais il y a moins d'une seconde entre chaque.
Re: Pb prises commandées
Sans groupe sur une selection. C'était pour voir comment partent les ordres. C'est bien un par un, il faudrait que j'arrive a voir si c'est toujours dans le même ordre...
Edit : oui c'est dans le même ordre. Et tout s'allume et tout s'éteint
Edit : oui c'est dans le même ordre. Et tout s'allume et tout s'éteint
emmanuel_75- Habitué
- Messages : 2117
Date d'inscription : 27/10/2012
Localisation : Paris
Re: Pb prises commandées
Je viens de tester : retardement de 10 secondes OK. Les caméras se lancent et s'éteignent correctement super.
J'aussi créé un groupe de prises et là aussi c'est OK pour les premiers tests. Je laisse le groupe en tests, les deux solutions sont bonnes pour le moment à voir dans le temps... merci pour les solutions...
J'aussi créé un groupe de prises et là aussi c'est OK pour les premiers tests. Je laisse le groupe en tests, les deux solutions sont bonnes pour le moment à voir dans le temps... merci pour les solutions...
jeff- Habitué
- Messages : 36
Date d'inscription : 14/12/2012
Re: Pb prises commandées
Un peu hors sujet mais est-ce que le fait de restreindre l'alimentation des caméras et de ne les alimenter que lors d'une intrusion ne va pas à l'encontre de leur intérêt : si tu décalles de 10 secondes l'alimentation de tes caméras alors le voleur a le temps de les neutraliser d'ici là... Sauf s'il ne s'agit pas de caméras MyFOX mais de simples caméras IP j'ai du mal
Alx44- Habitué
- Messages : 1521
Date d'inscription : 12/05/2013
Localisation : Loire Atlantique
Re: Pb prises commandées
Le scénario dont nous parlons n'est pas un scénario sur intrusion, mais un scénario sur armement.Alx44 a écrit:Un peu hors sujet mais est-ce que le fait de restreindre l'alimentation des caméras et de ne les alimenter que lors d'une intrusion ne va pas à l'encontre de leur intérêt : si tu décalles de 10 secondes l'alimentation de tes caméras alors le voleur a le temps de les neutraliser d'ici là... Sauf s'il ne s'agit pas de caméras MyFOX mais de simples caméras IP j'ai du mal
En résumé, lors de l'armement, le scénario qui allume les prises des caméras est lancé, quelques secondes plus tard les caméras sont opérationnelles (temps de boot).
Donc, à moins d'être cambriolé dans les secondes qui suivent l'armement, il n'y a pas de problème, les caméras sont bien opérationnelles en cas d'intrusion.
Dernière édition par steph44 le 20/9/2013, 2:34 pm, édité 4 fois
Re: Pb prises commandées
Bonjour,
J'ai déjà rencontré ce problème, si vous créez un scénario qui fonctionne sur l'armement et/ou le désarmement et qui pilote du Dio, il faut bien décaler l'ordre de quelques secondes.
J'ai en effet l'impression que la hc2 privilégie les ordres "de sécurité" (sirèn, capteur etc.) au détriment des Dio.
Dans mon cas, sur l'allumage d'un feux clignotant sur armement partiel, le faite de décaler l'allumage de ce feux de 3 secondes me fait obtenir un taux de réussite de 100%.
Jey
J'ai déjà rencontré ce problème, si vous créez un scénario qui fonctionne sur l'armement et/ou le désarmement et qui pilote du Dio, il faut bien décaler l'ordre de quelques secondes.
J'ai en effet l'impression que la hc2 privilégie les ordres "de sécurité" (sirèn, capteur etc.) au détriment des Dio.
Dans mon cas, sur l'allumage d'un feux clignotant sur armement partiel, le faite de décaler l'allumage de ce feux de 3 secondes me fait obtenir un taux de réussite de 100%.
Jey
Dernière édition par Jey le 21/9/2013, 7:39 pm, édité 1 fois (Raison : Orthographe...)
Jey- Habitué
- Messages : 1079
Date d'inscription : 12/12/2012
Re: Pb prises commandées
Bonjour,Jey a écrit:Bonjour,
Dans mon cas, sur l'allumage d'un feux clignotant sur armement partiel, le faite de décaler l'allumage de ce faux de 3 secondes me fait obtenir un taux de réussite de 100%.
Jey
Merci pour cette astuce que je viens d'appliquer à un de mes scénarios qui me pose le même problème.
Amitiés
Patrice
Pat31- Habitué
- Messages : 49
Date d'inscription : 24/08/2013
Localisation : 31750 Escalquens
Re: Pb prises commandées
Plus de problème?Pat31 a écrit:Bonjour,Jey a écrit:Bonjour,
Dans mon cas, sur l'allumage d'un feux clignotant sur armement partiel, le faite de décaler l'allumage de ce faux de 3 secondes me fait obtenir un taux de réussite de 100%.
Jey
Merci pour cette astuce que je viens d'appliquer à un de mes scénarios qui me pose le même problème.
Amitiés
Patrice
Jey
Jey- Habitué
- Messages : 1079
Date d'inscription : 12/12/2012
Re: Pb prises commandées
Bonjour,Jey a écrit:
Plus de problème?
Jey
Pas encore eu le temps d'essayer car absent de chez moi pour une quinzaine.
Je verrai plus tard, et te tiendrai au jus.
Amitiés
Patrice
Pat31- Habitué
- Messages : 49
Date d'inscription : 24/08/2013
Localisation : 31750 Escalquens
Re: Pb prises commandées
La problématique soulevée dans ce fil de discussion semble quand même clairement relever du bug : pourquoi devrait on, artificiellement et empiriquement, décaler l'allumage d'une prise, d'une lampe ou autre ? Ce n'est pas parce que cela résout le problème que c'est normale : c'est un palliatif (ou workaround en anglais) et la solution propre est que la centrale sache bien gérer ces cas.
Comme l'a rappelé Steph44, cette problématique a été souleveé sur les groupes de volets roulants (certains ne réagissaient pas aléatoirement). Myfox a corrigé le bug et aujourd'hui cela marche parfaitement, que les volets soient dans un groupe, ou bien cochés individuellement dans un scénario, y-compris à l'armement ou au désarmement.
Je n'ai pas personnellement fait de tests sur des groupes de prises DIO, mais il semble qu'il y ait un problème étant donné ce qui a été dit dans ce fil. Pour que cela soit bien pris en charge, il faudrait vraiment remonter le problème à Myfox pour analyse et correction. Peut-être qu'un correction similaire à celle faite pour les volets est nécessaire...
Comme l'a rappelé Steph44, cette problématique a été souleveé sur les groupes de volets roulants (certains ne réagissaient pas aléatoirement). Myfox a corrigé le bug et aujourd'hui cela marche parfaitement, que les volets soient dans un groupe, ou bien cochés individuellement dans un scénario, y-compris à l'armement ou au désarmement.
Je n'ai pas personnellement fait de tests sur des groupes de prises DIO, mais il semble qu'il y ait un problème étant donné ce qui a été dit dans ce fil. Pour que cela soit bien pris en charge, il faudrait vraiment remonter le problème à Myfox pour analyse et correction. Peut-être qu'un correction similaire à celle faite pour les volets est nécessaire...
essaimel- Habitué
- Messages : 553
Date d'inscription : 25/11/2012
Re: Pb prises commandées
Aujourd hui... ça ne fonctionne toujours pas, même avec 2 s de decalage, ça merde quand même
cyber152- Habitué
- Messages : 301
Date d'inscription : 16/04/2013
Re: Pb prises commandées
--> donc appel au SC pour expertiser le problème
essaimel- Habitué
- Messages : 553
Date d'inscription : 25/11/2012
Re: Pb prises commandées
Bonjour,Pat31 a écrit:Bonjour,Jey a écrit:
Plus de problème?
Jey
Pas encore eu le temps d'essayer car absent de chez moi pour une quinzaine.
Je verrai plus tard, et te tiendrai au jus.
Amitiés
Patrice
Je reviens vers le sujet .
Apres plus d'un mois d'essaie, le scenario fonctionne parfaitement
merci encore pour l'astuce
Amitiés
Patrice
Pat31- Habitué
- Messages : 49
Date d'inscription : 24/08/2013
Localisation : 31750 Escalquens
Sujets similaires
» Prises DIO 868 MHZ
» Reset prises DIO first
» Consommation prises DI-O
» Problème prises DIO first
» Problème avec les prises DIO First
» Reset prises DIO first
» Consommation prises DI-O
» Problème prises DIO first
» Problème avec les prises DIO First
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|