Récepteur universel chauffage [TA4013] sur Saunier Duval Thema C25E
+2
zenoun
Jean-Charles71
6 participants
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Récepteur universel chauffage [TA4013] sur Saunier Duval Thema C25E
Svp, quelqu'un pourrait préciser quels fils brancher sur le bornier du TA3011 ?Jean-Charles71 a écrit:C'est un récepteur de chauffage pour les radiateurs électriques avec ou sans fil pilote.
Pour la majorité des chaudières il y a une entrée contact sec sur laquelle on branche un thermostat (d'ailleurs souvent à piles).
Pour intervenir sur le pilotage d'une telle chaudière, il suffit alors d'utiliser un récepteur TA3011 ou Intertechno ITL-1000.
Le contact sec de ces modules peut être utilisé :
• soit en remplacement du contact de thermostat (possibilité de gérer les plages horaires par scénarios)
prévoir quand même un capteur de température TA4007 pour surveiller la température ambiante.
• soit en parallèle du contact du thermostat (le thermostat s'occupe de la température ambiante)
et en cas de besoin il est possible de commander la mise en route du chauffage pendant les plages basse température)
Merci
didier- Débutant
- Messages : 1
Date d'inscription : 28/12/2014
Localisation : Nantes
Re: Récepteur universel chauffage [TA4013] sur Saunier Duval Thema C25E
didier a écrit:Svp, quelqu'un pourrait préciser quels fils brancher sur le bornier du TA3011 ?Jean-Charles71 a écrit:C'est un récepteur de chauffage pour les radiateurs électriques avec ou sans fil pilote.
Pour la majorité des chaudières il y a une entrée contact sec sur laquelle on branche un thermostat (d'ailleurs souvent à piles).
Pour intervenir sur le pilotage d'une telle chaudière, il suffit alors d'utiliser un récepteur TA3011 ou Intertechno ITL-1000.
Le contact sec de ces modules peut être utilisé :
• soit en remplacement du contact de thermostat (possibilité de gérer les plages horaires par scénarios)
prévoir quand même un capteur de température TA4007 pour surveiller la température ambiante.
• soit en parallèle du contact du thermostat (le thermostat s'occupe de la température ambiante)
et en cas de besoin il est possible de commander la mise en route du chauffage pendant les plages basse température)
Merci
bonjour,
regarde en 3.2 Raccordement à une chaudière
http://nico2c.ovh/notice_TA4013
Re: Récepteur universel chauffage [TA4013] sur Saunier Duval Thema C25E
Bonjour à tous
désolé nico2c
le TA4013 n'est pas un récepteur prévu pour les chaudières.
C'est un module pour connexion par fil pilote donc pour radiateurs électriques.
Il y a très peu de chaudières qui ont une entrée de programmation en 230V (c'est ce qu'envoie le TA4013).
en revanche toutes les chaudières ont une entrée pour raccorder un thermostat extérieur.
Et cela se fait par un contact sec.
L' ITL-1000 convient parfaitement pour ce genre de câblage.
Bien cordialement
Jean-charles71
désolé nico2c
le TA4013 n'est pas un récepteur prévu pour les chaudières.
C'est un module pour connexion par fil pilote donc pour radiateurs électriques.
Il y a très peu de chaudières qui ont une entrée de programmation en 230V (c'est ce qu'envoie le TA4013).
en revanche toutes les chaudières ont une entrée pour raccorder un thermostat extérieur.
Et cela se fait par un contact sec.
L' ITL-1000 convient parfaitement pour ce genre de câblage.
Bien cordialement
Jean-charles71
Re: Récepteur universel chauffage [TA4013] sur Saunier Duval Thema C25E
Jean-Charles71 a écrit:Bonjour à tous
désolé nico2c
le TA4013 n'est pas un récepteur prévu pour les chaudières.
C'est un module pour connexion par fil pilote donc pour radiateurs électriques.
Il y a très peu de chaudières qui ont une entrée de programmation en 230V (c'est ce qu'envoie le TA4013).
en revanche toutes les chaudières ont une entrée pour raccorder un thermostat extérieur.
Et cela se fait par un contact sec.
L' ITL-1000 convient parfaitement pour ce genre de câblage.
Bien cordialement
Jean-charles71
il serait compatible avec ma chaudière VIESSMANN...
le branchement est sur la notice, et MyFox viens de nous sortir le thermostat virtuel, pour le module de chauffage utilisé avec les chaudières (non compatible radiateur électrique a fil pilote, puisque le thermostat est dans le radiateur)
Re: Récepteur universel chauffage [TA4013] sur Saunier Duval Thema C25E
@Jean-Charles71
Effectivement l'ITL-1000 permet de répondre au pilotage de la chaudière, en revanche passant par lui jamais le système Myfox ne saura qu'il pilote une solution de chauffage, on se prive donc ainsi de toute solution liée au chauffage que pourrait proposer Myfox, comme par exemple le thermostat virtuel dont parle Nico. Et personnellement pour avoir géré ma chaudière par des scénarios jusque là je vous promet que je ne reviendrais jamais en arrière : le thermostat ça simplifie la vie quand même !
Effectivement l'ITL-1000 permet de répondre au pilotage de la chaudière, en revanche passant par lui jamais le système Myfox ne saura qu'il pilote une solution de chauffage, on se prive donc ainsi de toute solution liée au chauffage que pourrait proposer Myfox, comme par exemple le thermostat virtuel dont parle Nico. Et personnellement pour avoir géré ma chaudière par des scénarios jusque là je vous promet que je ne reviendrais jamais en arrière : le thermostat ça simplifie la vie quand même !
Alx44- Habitué
- Messages : 1521
Date d'inscription : 12/05/2013
Localisation : Loire Atlantique
Page 2 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» Récepteur Chauffage universel Myfox [TA4013]
» Branchement Récepteur universel pour chauffage [TA4013]
» Recepteur Universel Chauffage TA4013 sur Vaillant Aquaplus.
» Récepteur universel pour chauffage [TA4013] & Ferroli Domicompact
» Récepteur universel pour chauffage [TA4013] + centrale Evology
» Branchement Récepteur universel pour chauffage [TA4013]
» Recepteur Universel Chauffage TA4013 sur Vaillant Aquaplus.
» Récepteur universel pour chauffage [TA4013] & Ferroli Domicompact
» Récepteur universel pour chauffage [TA4013] + centrale Evology
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 2 sur 2
Permission de ce forum: