Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Bonsoir,
Peux-tu faire un schéma de ton câblage avec la couleur des fils ? et le top serait en plus de prendre une ou deux photos du branchement.
Peux-tu donner la référence de la commande filaire Legrand et du moteur Somfy si tu le connais ?
Et tu peux faire un 1er essai pour tester le module TA3011 :
- Tu branches uniquement la phase (fils rouge) et le neutre (fils bleu) sur les bornes L (fils rouge) et N (fils bleu) du module.
- Tu appaires le module avec la centrale ou un interrupteur sans fils Di-O.
- Tu testes des montées et descentes via l'interface ou via l'interrupteur sans fils Di-O et tu vérifies si tu entends bien un clic dans le module à chaque fois.
Fais déjà tout cela et on verra par la suite...
ATTENTION : Avant toute intervention électrique vérifiez que vous avez bien couper le disjoncteur concerné.
Peux-tu faire un schéma de ton câblage avec la couleur des fils ? et le top serait en plus de prendre une ou deux photos du branchement.
Peux-tu donner la référence de la commande filaire Legrand et du moteur Somfy si tu le connais ?
Et tu peux faire un 1er essai pour tester le module TA3011 :
- Tu branches uniquement la phase (fils rouge) et le neutre (fils bleu) sur les bornes L (fils rouge) et N (fils bleu) du module.
- Tu appaires le module avec la centrale ou un interrupteur sans fils Di-O.
- Tu testes des montées et descentes via l'interface ou via l'interrupteur sans fils Di-O et tu vérifies si tu entends bien un clic dans le module à chaque fois.
Fais déjà tout cela et on verra par la suite...
ATTENTION : Avant toute intervention électrique vérifiez que vous avez bien couper le disjoncteur concerné.
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Merci pour ta réponse rapide Steph44
J'ai réalisé le test que tu m'as demandé. J'entends bien un clic à chaque fois.
Concernant le reste, j'ai fait quelques photos mais je ne sais pas comment les insérer dans mon texte. Désolé mais je suis débutant sur les forums. Je vais quand même essayer.
En tout cas, je sais que c'est un moteur SOMFY mais sans plus de précision (j'ai acheté la maison et il était déjà posé). Concernant les fils, comme la commande filaire LEGRAND est assez loin, l'électricien a dû rajouter du fil. De ce fait je trouve un fil noir et un fil rouge (qui correspondaient à la montée et à la descente sur la commande LEGRAND), un fil bleu (neutre) et un rouge (phase) pour les bornes N et L.
Si on m'explique pour les photos, je peux les ajouter.
J'ai réalisé le test que tu m'as demandé. J'entends bien un clic à chaque fois.
Concernant le reste, j'ai fait quelques photos mais je ne sais pas comment les insérer dans mon texte. Désolé mais je suis débutant sur les forums. Je vais quand même essayer.
En tout cas, je sais que c'est un moteur SOMFY mais sans plus de précision (j'ai acheté la maison et il était déjà posé). Concernant les fils, comme la commande filaire LEGRAND est assez loin, l'électricien a dû rajouter du fil. De ce fait je trouve un fil noir et un fil rouge (qui correspondaient à la montée et à la descente sur la commande LEGRAND), un fil bleu (neutre) et un rouge (phase) pour les bornes N et L.
Si on m'explique pour les photos, je peux les ajouter.
romulise- Habitué
- Messages : 23
Date d'inscription : 12/03/2013
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Merci pour l'info de l'insertion d'image;
Non malheureusement je n'ai pas de multimètre mais en revanche j'avais un autre module d'automatisme que j'ai essayé et là çà marche. L'autre doit donc être défectueux alors qu'il est tout neuf . Ce n'est peut être qu'un mauvais contact alors; il faudrait vraiment que j'arrive à le tester avec un multimètre sinon service après vente MyFox
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas
Non malheureusement je n'ai pas de multimètre mais en revanche j'avais un autre module d'automatisme que j'ai essayé et là çà marche. L'autre doit donc être défectueux alors qu'il est tout neuf . Ce n'est peut être qu'un mauvais contact alors; il faudrait vraiment que j'arrive à le tester avec un multimètre sinon service après vente MyFox
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas
romulise- Habitué
- Messages : 23
Date d'inscription : 12/03/2013
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
No problem, c'est pour ça que le forum existe.
Pour le module probablement défectueux, ça arrive, j'en ai eu un également défectueux.
En tout cas, le SAV MF me l'a remplacé très rapidement.
Pour le module probablement défectueux, ça arrive, j'en ai eu un également défectueux.
En tout cas, le SAV MF me l'a remplacé très rapidement.
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Bonjour,
Je reviens sur le sujet du module pour VR.
Mes volets Bubendorff sont installés en ayant suivi les conseils de ce forum avec des moteurs MG à commande filaire 4 fils (neutre + phase pour commande groupée CPL + descente + montée) avec inverseurs Legrand Celiane 2 boutons.
J'ai également mes modules pour VR.
Et...j'avais oublié le conseil de Steph 44 de ne pas utiliser en // les modules et les inverseurs.
La lecture régulière du forum a fait remonter cette info (Merci à Kev2045 et Jey...).
D'où mes demandes de précisions avant de connecter mes modules:
1/ les inverseurs Celiane fonctionnent de la manière suivante :
appui s/ inverseur descente -> descente jusqu'en butée.
si nouvel appui sur l'un ou l'autre des boutons en cours de mouvement = arrêt du VR
Le conseil ne ne pas brancher en // module + inverseur est il toujours valable avec cet inverseur Celiane ?
Le module Mosaïc présente lui, 3 boutons montée / descente / stop. J'utilise cet inverseur pour des stores bannes sans jamais appuyer sur STOP. Peut être une bêtise d'ailleurs.
Le Mosaïc semble plus correspondre à l'inverseur à éviter pour un branchement en // avec le module. Est ce vrai ?
2/ Question purement esthétique...Mes appareillages sont en Mosaïc. Je rajoute des Batibox à deux ou trois appareils.
Si je prend la solutions préconisée par Steph44 en remplaçant les inverseurs Celiane par des interrupteur double (montée / descente) DI-O, ces derniers sont ils compatibles avec une Batibox + plaque Mosaïc 2 ou 3 appareils, ou bien faut il les positionner en dehors de la Batibox ?
3/ Concernant le branchement des moteurs MG avec des inverseurs DI-O. Le câble de phase du moteur du VR prévu pour la commande groupée CPL semble nécessaire au fonctionnement isolé du VR. Puis je le connecter avec la phase sur le module d'automatisme du VR ?
Merci pour vos conseils.
Je reviens sur le sujet du module pour VR.
Mes volets Bubendorff sont installés en ayant suivi les conseils de ce forum avec des moteurs MG à commande filaire 4 fils (neutre + phase pour commande groupée CPL + descente + montée) avec inverseurs Legrand Celiane 2 boutons.
J'ai également mes modules pour VR.
Et...j'avais oublié le conseil de Steph 44 de ne pas utiliser en // les modules et les inverseurs.
La lecture régulière du forum a fait remonter cette info (Merci à Kev2045 et Jey...).
D'où mes demandes de précisions avant de connecter mes modules:
1/ les inverseurs Celiane fonctionnent de la manière suivante :
appui s/ inverseur descente -> descente jusqu'en butée.
si nouvel appui sur l'un ou l'autre des boutons en cours de mouvement = arrêt du VR
Le conseil ne ne pas brancher en // module + inverseur est il toujours valable avec cet inverseur Celiane ?
Le module Mosaïc présente lui, 3 boutons montée / descente / stop. J'utilise cet inverseur pour des stores bannes sans jamais appuyer sur STOP. Peut être une bêtise d'ailleurs.
Le Mosaïc semble plus correspondre à l'inverseur à éviter pour un branchement en // avec le module. Est ce vrai ?
2/ Question purement esthétique...Mes appareillages sont en Mosaïc. Je rajoute des Batibox à deux ou trois appareils.
Si je prend la solutions préconisée par Steph44 en remplaçant les inverseurs Celiane par des interrupteur double (montée / descente) DI-O, ces derniers sont ils compatibles avec une Batibox + plaque Mosaïc 2 ou 3 appareils, ou bien faut il les positionner en dehors de la Batibox ?
3/ Concernant le branchement des moteurs MG avec des inverseurs DI-O. Le câble de phase du moteur du VR prévu pour la commande groupée CPL semble nécessaire au fonctionnement isolé du VR. Puis je le connecter avec la phase sur le module d'automatisme du VR ?
Merci pour vos conseils.
basnaf64- Habitué
- Messages : 222
Date d'inscription : 04/07/2013
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Salut basnaf64,
- Oui le conseil de ne pas brancher en parallèle le module volet avec un interrupteur filaire est valable aussi pour ton interrupteur Mosaic. Il est en fait valable pour tout interrupteur filaire quel que soit le nombre de boutons qu'il comporte. Il faut voir ton moteur comme ayant trois bornes : une masse, une borne pour faire monter, une pour faire descendre. Quand ton interrupteur a une touche enfoncée il fait passer du courant vers le borne montée ou descente selon le cas, si tu laisses la touche enfoncée ton moteur reste alimenté ce n'est pas grave normalement ton moteur est équipé de butée (électronique ou physique) pour qu'il s'arrête en fin de course. Le risque en gardant l'interrupteur en parallèle est d'oublier une touche enfoncée puis que le module envoie un ordre au volet, tu peux te retrouver à avoir les bornes montée et descente alimentées en même temps, ce que le moteur peut ne pas très bien supporter. Le risque c'est juste de griller ton moteur.
EDIT: Lire le message de Steph44 ci-dessous, il semble que le cas des volets Bubendorff à moteur MG puisse être différent (à confirmer) puisque l'interrupteur (qui serait un bouton poussoir) ne ferait qu'envoyer une impulsion, il ne maintiendrait donc pas l'alimentation du moteur. - pour les interrupteur DI-O tu n'as pas besoin de Batibox car il sont plats. Si tu as déjà une Batibox alors il te suffit de mettre ton DI-o dessus (il peut se visser comme un inter classique), sinon tu peux le coller n'importe où
EDIT: Comme le fait remarquer Steph44 ci-dessous, attention à l'entraxe de la boite.
Dernière édition par Alx44 le 23/12/2013, 11:55 am, édité 2 fois
Alx44- Habitué
- Messages : 1521
Date d'inscription : 12/05/2013
Localisation : Loire Atlantique
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Bonjour Basnaf64,
Il est donc possible de rajouter des BP, des poussoirs à clé,...
En théorie, il parait donc possible de câbler un module pour automatisme DiO TA3011 en parallèle des inverseurs Legrand.
Par contre, ces modules TA3011 sont temporisés 2min.
Est-ce problématique pour la carte électronique du moteur ? C'est comme si vous restiez le doigt appuyé sur un des boutons de l'inverseur Legrand pendant 2 minutes.
Cela demanderait à être confirmé par le support technique Bubendorff afin de ne pas risquer de détériorer le moteur.
Le cas des moteurs MG de Bubendorff est spécifique. A priori, ils sont pilotés par des boutons poussoirs (1 pour la montée + 1 pour la descente). Dans ce cas, les BP envoient une impulsion et c'est la carte électronique du moteur qui gère les fins de courses.basnaf64 a écrit:1/ les inverseurs Celiane fonctionnent de la manière suivante :
appui s/ inverseur descente -> descente jusqu'en butée.
si nouvel appui sur l'un ou l'autre des boutons en cours de mouvement = arrêt du VR
Le conseil ne ne pas brancher en // module + inverseur est il toujours valable avec cet inverseur Celiane ?
Le module Mosaïc présente lui, 3 boutons montée / descente / stop. J'utilise cet inverseur pour des stores bannes sans jamais appuyer sur STOP. Peut être une bêtise d'ailleurs.
Le Mosaïc semble plus correspondre à l'inverseur à éviter pour un branchement en // avec le module. Est ce vrai ?
Il est donc possible de rajouter des BP, des poussoirs à clé,...
En théorie, il parait donc possible de câbler un module pour automatisme DiO TA3011 en parallèle des inverseurs Legrand.
Par contre, ces modules TA3011 sont temporisés 2min.
Est-ce problématique pour la carte électronique du moteur ? C'est comme si vous restiez le doigt appuyé sur un des boutons de l'inverseur Legrand pendant 2 minutes.
Cela demanderait à être confirmé par le support technique Bubendorff afin de ne pas risquer de détériorer le moteur.
Les interrupteurs DiO font 80x80. Il me semble que l'entraxe sur les boites Batibox multiples est de 71mm. Donc pour pouvoir installer plusieurs interrupteurs sans fil DiO, côte-à-côte, il faut mettre plusieurs boites simples avec un entraxe de 80mm minimum plutôt que des boites multiples.basnaf64 a écrit:2/ Question purement esthétique...Mes appareillages sont en Mosaïc. Je rajoute des Batibox à deux ou trois appareils.
Si je prend la solutions préconisée par Steph44 en remplaçant les inverseurs Celiane par des interrupteur double (montée / descente) DI-O, ces derniers sont ils compatibles avec une Batibox + plaque Mosaïc 2 ou 3 appareils, ou bien faut il les positionner en dehors de la Batibox ?
En théorie, c'est cela (Cf. schéma ci-dessus). Par contre, quid de la tempo de 2 minutes du module TA3011 ?basnaf64 a écrit:3/ Concernant le branchement des moteurs MG avec des inverseurs DI-O. Le câble de phase du moteur du VR prévu pour la commande groupée CPL semble nécessaire au fonctionnement isolé du VR. Puis je le connecter avec la phase sur le module d'automatisme du VR ?
Dernière édition par steph44 le 5/2/2014, 11:15 pm, édité 1 fois
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Merci pour les réponses.
Effectivement le Celiane est un bouton poussoir qui envoie une impulsion :
On appui une fois, on relâche et le VR continue son mouvement jusqu'à la fin de course gérée par le moteur MG (gestion automatique lors de l'installation par la réalisation de plusieurs cycles montées/descente et calibrage auto par le moteur).
J'avais d'ailleurs opté pour cette motorisation en faisant la synthèse du forum et en particulier sur tes conseils Steph44 (Merci encore !)
Je vais me rapprocher de Bubendorff pour savoir si la temporisation de 2 mn est problématique ou non pour l'électronique ou le moteur.
Effectivement le Celiane est un bouton poussoir qui envoie une impulsion :
On appui une fois, on relâche et le VR continue son mouvement jusqu'à la fin de course gérée par le moteur MG (gestion automatique lors de l'installation par la réalisation de plusieurs cycles montées/descente et calibrage auto par le moteur).
J'avais d'ailleurs opté pour cette motorisation en faisant la synthèse du forum et en particulier sur tes conseils Steph44 (Merci encore !)
Je vais me rapprocher de Bubendorff pour savoir si la temporisation de 2 mn est problématique ou non pour l'électronique ou le moteur.
basnaf64- Habitué
- Messages : 222
Date d'inscription : 04/07/2013
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Bubendorff fermé jusqu'au 6 janvier.
Je leur fais un mail en espérant une réponse.
Je leur fais un mail en espérant une réponse.
basnaf64- Habitué
- Messages : 222
Date d'inscription : 04/07/2013
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Normalement Chacon devrait commercialiser prochainement un module similaire au module TA3011 mais avec une temporisation réglable.
Dans le même principe que le module ON/OFF avec minuterie [54789] qui vient d'être commercialisé ou le module Intertechno ITL-1000, mais avec 2 contacts pour pouvoir piloter la montée et la descente.
Ça sera peut-être la solution...
En tout cas, tiens nous au courant de la réponse de Bubendorff.
Dans le même principe que le module ON/OFF avec minuterie [54789] qui vient d'être commercialisé ou le module Intertechno ITL-1000, mais avec 2 contacts pour pouvoir piloter la montée et la descente.
Ça sera peut-être la solution...
En tout cas, tiens nous au courant de la réponse de Bubendorff.
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Cela fait un temps certain que nous sommes nombreux à attendre ce nouveau module double contacts sec et temporisables.
nico34- Habitué
- Messages : 35
Date d'inscription : 05/11/2012
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Sont pas très intéressés chez Buben
Deux mails et toujours aucune réponse..
Deux mails et toujours aucune réponse..
basnaf64- Habitué
- Messages : 222
Date d'inscription : 04/07/2013
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
C'est toujours très difficile avec Bubendorff.
Mais directement avec des modules Chacon il est impossible de piloter les volets avec commande radio.
Bien cordialement
Jean-Charles71
Mais directement avec des modules Chacon il est impossible de piloter les volets avec commande radio.
Bien cordialement
Jean-Charles71
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Sauf qu'en l’occurrence, j'ai abandonné pour les commandes radio pour l’instant.
Je demande simplement à Buben pour des moteurs filaires MG :
1/ pourquoi la commande centralisée via CPL ne fonctionne pas avec des inverseurs Legrand Mosaïc (toute mon installation est en Mosaïc...) mais seulement avec des Legrand Celiane livrés avec les VR. J'ai commencé à modifier une plaque Mosaïc pour y mettre un Celiane. La fonction est bonne mais l'esthétique pas idéale...
2/ la temporisation des modules TA 3011 pour VR avec ses 2 mn est elle nocive pour l'électronique Bubendorff. J'ai malheureusement déjà acheté mes modules TA 3011 et je ne veux pas prendre le risque de détruire l'électronique Buben...
La réponse au moins de correction que ce soit du BE ou du service commercial me parait un minimum....
Comme d'habitude, on achète (en tout 28 VR quand même...) et après le mot service tant argumenté au moment de la vente devient inexistant immédiatement après...
Je demande simplement à Buben pour des moteurs filaires MG :
1/ pourquoi la commande centralisée via CPL ne fonctionne pas avec des inverseurs Legrand Mosaïc (toute mon installation est en Mosaïc...) mais seulement avec des Legrand Celiane livrés avec les VR. J'ai commencé à modifier une plaque Mosaïc pour y mettre un Celiane. La fonction est bonne mais l'esthétique pas idéale...
2/ la temporisation des modules TA 3011 pour VR avec ses 2 mn est elle nocive pour l'électronique Bubendorff. J'ai malheureusement déjà acheté mes modules TA 3011 et je ne veux pas prendre le risque de détruire l'électronique Buben...
La réponse au moins de correction que ce soit du BE ou du service commercial me parait un minimum....
Comme d'habitude, on achète (en tout 28 VR quand même...) et après le mot service tant argumenté au moment de la vente devient inexistant immédiatement après...
basnaf64- Habitué
- Messages : 222
Date d'inscription : 04/07/2013
compatibilité RTS
Bonjour à tous, je me permets de m'insérer dans cette discussion qui est très intéressante, et je vous remercie pour les précieuses explications qui vous y avez tous fourni. Je projette de m'équiper avec une alarme connectée evology zen, qui fait box domotique myfox en même temps, et je veux justement mettre des récepteurs volets roulants di-o sur des volets somfy fonctionnant en RTS. En lisant vos commentaires ça a donc l'air tout à fait possible, mais régulièrement des personnes m'ont déjà affirmé le contraire, disant que le protocole rts est fermé et empêchant cette action. Pouvez-vous donc m'affirmer que oui, je vais pouvoir contrôler mes volets somfy ???
Michael- Habitué
- Messages : 42
Date d'inscription : 07/06/2015
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O
Bonjour a tous.
Je me suis inscrit a ce forum car j'ai besoin d'aide et d'avance je vous en remercie.
D'avance je m'excuse si le sujet a déjà été évoqué et/ou je n'ai pas fait attention a certaine règles !
Je viens d’emménager dans une maison avec une porte de garage a volet roulant électrique.
J'ai souhaité faire faire une installation pour automatiser l'ouverture et la fermeture en faisant appel a des artisans..
Et là j'ai vu défiler un tas de personnes qui m'ont réclamé des 1000 et des 100 en me promettant monts et merveilles et je passe..
Après recherche sur internet, j'ai découvert un tas de réponse et ce forum en particulier.
Voici le module que je souhaite acheter et installer : (j'espère ne pas me tromper)
et voici le schéma électrique de l'installation que j'ai retrouvé dans le grenier :
Pensez-vous que j'ai le bon module et que je peux l'installer compte tenu de ce schéma, avec les indications fournies dans ce module ?
Je vous remercie et encore une fois milles excuses si j'ai faillit à une règle de ce forum.
Je me suis inscrit a ce forum car j'ai besoin d'aide et d'avance je vous en remercie.
D'avance je m'excuse si le sujet a déjà été évoqué et/ou je n'ai pas fait attention a certaine règles !
Je viens d’emménager dans une maison avec une porte de garage a volet roulant électrique.
J'ai souhaité faire faire une installation pour automatiser l'ouverture et la fermeture en faisant appel a des artisans..
Et là j'ai vu défiler un tas de personnes qui m'ont réclamé des 1000 et des 100 en me promettant monts et merveilles et je passe..
Après recherche sur internet, j'ai découvert un tas de réponse et ce forum en particulier.
Voici le module que je souhaite acheter et installer : (j'espère ne pas me tromper)
et voici le schéma électrique de l'installation que j'ai retrouvé dans le grenier :
Pensez-vous que j'ai le bon module et que je peux l'installer compte tenu de ce schéma, avec les indications fournies dans ce module ?
Je vous remercie et encore une fois milles excuses si j'ai faillit à une règle de ce forum.
moulay- Débutant
- Messages : 8
Date d'inscription : 16/10/2015
Localisation : 41
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Bonjour Moulay,
Le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754] de Chacon que tu envisages d'acheté n'est pas adapté à ton installation.
Peux-tu confirmer la marque te le modèle de ta motorisation de porte de garage ?
Le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754] de Chacon que tu envisages d'acheté n'est pas adapté à ton installation.
Peux-tu confirmer la marque te le modèle de ta motorisation de porte de garage ?
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Bonjour
Merci Steph44.
Je n'ai aucune indication..... A part le schéma que j'ai mis.
C'est une installation qui date de 1994 environ. C'est un moteur somfy je crois.
Je vais devoir démonter le couvercle pour être sûr.
Est-ce qu'une photo peux aider ?
Encore une fois merci.
Merci Steph44.
Je n'ai aucune indication..... A part le schéma que j'ai mis.
C'est une installation qui date de 1994 environ. C'est un moteur somfy je crois.
Je vais devoir démonter le couvercle pour être sûr.
Est-ce qu'une photo peux aider ?
Encore une fois merci.
moulay- Débutant
- Messages : 8
Date d'inscription : 16/10/2015
Localisation : 41
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
A priori, ton schéma est suffisant.
Pour information, le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754] dispose de 2 contacts secs temporisés 2 min.
Autrement dit, c'est comme si tu restais appuyé 2 minutes sur ton bouton poussoir.
N'hésite pas à faire quelques recherches sur le forum si tu veux plus d'infos sur ce module.
Je te conseille plutôt d'utiliser un module Intertechno ITL-1000 qui permet de se comporter comme un simple contact sec impulsionnel (temporisation de 2s).
Tu le branches en parallèle de ton bouton poussoir et de ton contact à clé.
Pour info, ce dernier est également alimenté en 230V et il est moins cher que le module Di-O.
Il y a plusieurs sujets sur le forum qui parlent de ce module et notamment un avec un schéma qui explique ça : ICI
Pour information, le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754] dispose de 2 contacts secs temporisés 2 min.
Autrement dit, c'est comme si tu restais appuyé 2 minutes sur ton bouton poussoir.
N'hésite pas à faire quelques recherches sur le forum si tu veux plus d'infos sur ce module.
Je te conseille plutôt d'utiliser un module Intertechno ITL-1000 qui permet de se comporter comme un simple contact sec impulsionnel (temporisation de 2s).
Tu le branches en parallèle de ton bouton poussoir et de ton contact à clé.
Pour info, ce dernier est également alimenté en 230V et il est moins cher que le module Di-O.
Il y a plusieurs sujets sur le forum qui parlent de ce module et notamment un avec un schéma qui explique ça : ICI
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Re bonjour
Étant novice en la matière et si je comprends bien, j'installe
ce module Intertechno ITL-1000 en parallèle de mon bouton poussoir et de mon contact à clé.
En place et lieu de ce module pour automatisme Di-O [TA3011/54754].
Je possède cette télécommande (encore neuve dans sa boite)
Fonctionnera-t-elle ?
En vous remerciant très sincèrement pour votre aide.
Étant novice en la matière et si je comprends bien, j'installe
ce module Intertechno ITL-1000 en parallèle de mon bouton poussoir et de mon contact à clé.
En place et lieu de ce module pour automatisme Di-O [TA3011/54754].
Je possède cette télécommande (encore neuve dans sa boite)
Fonctionnera-t-elle ?
En vous remerciant très sincèrement pour votre aide.
moulay- Débutant
- Messages : 8
Date d'inscription : 16/10/2015
Localisation : 41
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Tu as bien compris...
S'agissant de la Télécommande 1 canal DI-O [CHACON 54791], elle est compatible avec le module ITL1000 (même protocole de communication).
Pour info, l'ITL-1000, en tant que récepteur, peut être associé à 6 émetteurs différents (télécommande, centrale MF,...).
S'agissant de la Télécommande 1 canal DI-O [CHACON 54791], elle est compatible avec le module ITL1000 (même protocole de communication).
Pour info, l'ITL-1000, en tant que récepteur, peut être associé à 6 émetteurs différents (télécommande, centrale MF,...).
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Re Bonjour Steph44
Je vais renvoyer le module Di-O [TA3011/54754] et commander le Intertechno ITL-1000.
Je vais suivre le conseil que tu m'a indiqué :
Sans vouloir abuser de ton temps, aurais-tu un bref schéma a me suggérer ?
Merci pour ta précieuse aide....
Je vais renvoyer le module Di-O [TA3011/54754] et commander le Intertechno ITL-1000.
Je vais suivre le conseil que tu m'a indiqué :
Tu le branches en parallèle de ton bouton poussoir et de ton contact à clé a écrit:
Sans vouloir abuser de ton temps, aurais-tu un bref schéma a me suggérer ?
Merci pour ta précieuse aide....
moulay- Débutant
- Messages : 8
Date d'inscription : 16/10/2015
Localisation : 41
Re: Piloter des volets roulants avec le module pour automatisme Di-O [TA3011/54754]
Re Salut !
C'est on ne peut plus claire !
Du fond de mon garage, de ma bricole et du fond du coeur Merci Steph44 !
Dès que possible je ferai un retour de mon installation.
PS Perso : Sincères pensées au 44 (Herbignac et Saint Lyphard où j'ai séjourné quelques temps)
C'est on ne peut plus claire !
Du fond de mon garage, de ma bricole et du fond du coeur Merci Steph44 !
Dès que possible je ferai un retour de mon installation.
PS Perso : Sincères pensées au 44 (Herbignac et Saint Lyphard où j'ai séjourné quelques temps)
moulay- Débutant
- Messages : 8
Date d'inscription : 16/10/2015
Localisation : 41
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Sujets similaires
» Module volets roulants CHACON [TA3011/54754] – A quand un module compatible avec les moteurs radio ?
» Besoin d aide branchement module volet roulant
» Module automatisme [TA3011/54754] couplé avec un télérupteur
» Module pour automatisme Di-O [TA3011/54754] de Chacon
» telecommande programmable [54771] et module volets [TA3011/54754]
» Besoin d aide branchement module volet roulant
» Module automatisme [TA3011/54754] couplé avec un télérupteur
» Module pour automatisme Di-O [TA3011/54754] de Chacon
» telecommande programmable [54771] et module volets [TA3011/54754]
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 2 sur 3
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum