Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
J'ai lu en diagonale et ne comprends pas bien le problème du double clic sur l'interrupteur. J'y reviendrai surement la semaine prochaine lorsque je ferai mes branchements...steph44 a écrit:
J'imagine qu'il t'a parlé du kit va et vient de Chacon : module émetteur double [TA3021/54700] + module récepteur [TA3017/54758]. On en parle ICI, il y a un juste petit bémol concernant la procédure pour allumer et/ou éteindre en utilisant ce kit.
Merci Steph du lien !
Conserver ces commandes filaires
Bonjour,
Mon domicile est actuellement équipé en volets roulants filaires :
http://ecat.arnould.com/index.php/espace/mecanismes-espace/commandes-de-fermetures-motorisees-espace/commande-electro-mecaniques-espace/inverseur-a-position-fixe-pour-volets-roulants-technium.html
J’ai d’autre part une centrale myFox HC2 actuellement utilisé en fonction alarme.
Je souhaiterais :
Pour ceci, j’ai étudié les solutions, Chacon D-IO et je m’oriente :
Reste la partie commande filaire à étudier: objet de ce post
Dans l’optique de conserver mes commandes filaires Arnould Espace à position fixe, et après avoir parcouru ce thread, il semble dangereux d’utiliser le schéma électrique proposé dans la notice.
En effet, le risque de commander les 2 enroulements du volet en parallèle avec une commande étant restée actionnée est bien trop important.
Je suis donc à la recherche d’une solution pour conserver cette commande Arnould Espace sur chacun de mes volets, mais je suis prêt à concéder un remplacement de la commande à position fixe vers une commande à position momentanée ou bien double poussoir+ stop, etc…
J’exclue la mise en place d’interrupteur 54501 pour des raisons esthétiques.
Je souhaiterais que vous me confirmiez si la solution ci-dessous est viable:
Conserver mes inverseurs filaires Arnould Espace à position fixe, mais :
L’objectif est que :
Merci de votre aide.
Nota: J'ai posé la même question au support de Chacon par email, et si j'ai une réponse de leur part en parallèle de ce thread, je viendrai mettre à jour ce sujet.
Foxy
Mon domicile est actuellement équipé en volets roulants filaires :
- Moteur Simu T5 filaire, avec fin de course réglage manuels
- Inverseur à position fixe Arnould Espace 62620
http://ecat.arnould.com/index.php/espace/mecanismes-espace/commandes-de-fermetures-motorisees-espace/commande-electro-mecaniques-espace/inverseur-a-position-fixe-pour-volets-roulants-technium.html
J’ai d’autre part une centrale myFox HC2 actuellement utilisé en fonction alarme.
Je souhaiterais :
- Piloter à distance mes volets roulants, afin de créer une commande centralisée, des groupes de volets, des scénarii,… en utilisant la centrale myFOX et une ou plusieurs télécommandes D-IO
- Conserver les commandes Arnould Espace qui sont présentes dans mon installation
Pour ceci, j’ai étudié les solutions, Chacon D-IO et je m’oriente :
- Vers la mise en place d’un module 54754 sur chacun de mes volets roulants
- L’achat d’une télécommande 3 canaux 54760
- Un capteur de température et de luminosité myFox associé à ma centrale HC2
Reste la partie commande filaire à étudier: objet de ce post
Dans l’optique de conserver mes commandes filaires Arnould Espace à position fixe, et après avoir parcouru ce thread, il semble dangereux d’utiliser le schéma électrique proposé dans la notice.
En effet, le risque de commander les 2 enroulements du volet en parallèle avec une commande étant restée actionnée est bien trop important.
Je suis donc à la recherche d’une solution pour conserver cette commande Arnould Espace sur chacun de mes volets, mais je suis prêt à concéder un remplacement de la commande à position fixe vers une commande à position momentanée ou bien double poussoir+ stop, etc…
J’exclue la mise en place d’interrupteur 54501 pour des raisons esthétiques.
Je souhaiterais que vous me confirmiez si la solution ci-dessous est viable:
Conserver mes inverseurs filaires Arnould Espace à position fixe, mais :
- Les débrancher de la partie 220v
- Y connecter à chacun, un Micro module DIO émetteur 54700 avec :
- Le premier canal connecté à l’interrupteur côté descente de l’inverseur Arnould
- Le second canal connecté à l’interrupteur côté montée de l’inverseur Arnould
L’objectif est que :
- Une fermeture de l’interrupteur descente, conduise à l’envoi de l’ordre de descente par le premier canal, et que le récepteur commande la descente.
- Une ouverture de l’interrupteur descente envoie un ordre d’arrêt par le premier canal, et que le récepteur commande l’arrêt de la descente
- Une fermeture de l’interrupteur montée, conduise à l’envoi de l’ordre de montée par le second canal, et que le récepteur commande la montée.
- Une ouverture de l’interrupteur montée envoie un ordre d’arrêt par le second canal, et que le récepteur commande l’arrêt de la montée
Merci de votre aide.
Nota: J'ai posé la même question au support de Chacon par email, et si j'ai une réponse de leur part en parallèle de ce thread, je viendrai mettre à jour ce sujet.
Foxy
Foxy31- Habitué
- Messages : 51
Date d'inscription : 19/01/2013
Localisation : Périphérie Toulouse
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Bonjour Foxy,
Il faut bien comprendre que le Module émetteur double auto-alimenté Di-O [TA3021/54700] se comporte comme 2 émetteurs différents pilotés par 2 contacts : S1 et S2.
Tu peux effectivement y câbler 2 interrupteurs filaires dessus (BP ou inverseurs).
Mais chaque circuit émetteur enverra une trame différente de la façon suivante :
- Lorsque S1 sera fermé, cela enverra un trame radio "ON n°1" et lorsque S1 sera ouvert cela enverra une trame radio "OFF n°1"
- Lorsque S2 sera fermé, cela enverra un trame radio "ON n°2" et lorsque S2 sera ouvert cela enverra une trame radio "OFF n°2"
Tu peux effectivement associer les 2 émetteurs à un même module pour automatisme [TA3011/54754].
Ce dernier (TA3011) intègre un double contact inverseur qui fait contact pendant 2 minutes d'un côté lorsqu'il reçoit une trame radio "ON" ou 2 minutes de l'autre côté lorsqu'il reçoit une trame radio "OFF"
Module TA3021 + commande à 2 boutons poussoirs + Module TA3011
Tu câbles un bouton (N°1) de ta commande à 2 boutons poussoirs sur S1 du module TA3021 et l'autre (N°2) sur le S2 du module.
Tu appaires S1 et S2 au module TA3011
=> Lorsque tu appuies sur le bouton N°1 de ta commande (fermeture du contact S1), le module TA3021 envoie une trame "ON n°1" au module TA3011 qui va par exemple ouvrir ton volet.
Lorsque tu vas relâcher le bouton N°1, le module TA3021 va envoyer une trame radio "OFF n°1" au module TA3011 qui va fermer ton volet.
Il en sera de même avec le second bouton de ta commande câblé sur le contact S2 du module TA3021.
Dans ton cas, il faudrait que lorsque tu appuies sur le bouton N°1 de ta commande le module TA3021 envoie une trame "ON n°1", que lorsque tu relâches le bouton le module TA3021 n'envoie pas de trame "OFF n°1" et que lorsque tu appuies sur le bouton N°2 de ta commande, le module TA3021 envoie une trame "OFF n°2" et non pas une trame "ON n°2".
Donc de mon point de vue, ton idée de branchement ne fonctionnera pas comme tu le désires.
Il y a certainement la possibilité de passer par l'ajout de relais temporisés 1 ou 2 secondes derrière ton inverseur Arnould, mais là on rentre dans du câblage spécifique qui a un cout et qui prend de la place.
Valérie aura peut-être une idée à proposer...
Tout à fait d'accords.Foxy31 a écrit:Dans l’optique de conserver mes commandes filaires Arnould Espace à position fixe, et après avoir parcouru ce thread, il semble dangereux d’utiliser le schéma électrique proposé dans la notice.
En effet, le risque de commander les 2 enroulements du volet en parallèle avec une commande étant restée actionnée est bien trop important.
Pour moi, ton idée n'est pas correcte.Foxy31 a écrit:Je souhaiterais que vous me confirmiez si la solution ci-dessous est viable:
Conserver mes inverseurs filaires Arnould Espace à position fixe, mais :
- Les débrancher de la partie 220v
- Y connecter à chacun, un Micro module DIO émetteur 54700 avec :
- Le premier canal connecté à l’interrupteur côté descente de l’inverseur Arnould
- Le second canal connecté à l’interrupteur côté montée de l’inverseur Arnould
L’objectif est que :
- Une fermeture de l’interrupteur descente, conduise à l’envoi de l’ordre de descente par le premier canal, et que le récepteur commande la descente.
- Une ouverture de l’interrupteur descente envoie un ordre d’arrêt par le premier canal, et que le récepteur commande l’arrêt de la descente
- Une fermeture de l’interrupteur montée, conduise à l’envoi de l’ordre de montée par le second canal, et que le récepteur commande la montée.
- Une ouverture de l’interrupteur montée envoie un ordre d’arrêt par le second canal, et que le récepteur commande l’arrêt de la montée
Il faut bien comprendre que le Module émetteur double auto-alimenté Di-O [TA3021/54700] se comporte comme 2 émetteurs différents pilotés par 2 contacts : S1 et S2.
Tu peux effectivement y câbler 2 interrupteurs filaires dessus (BP ou inverseurs).
Mais chaque circuit émetteur enverra une trame différente de la façon suivante :
- Lorsque S1 sera fermé, cela enverra un trame radio "ON n°1" et lorsque S1 sera ouvert cela enverra une trame radio "OFF n°1"
- Lorsque S2 sera fermé, cela enverra un trame radio "ON n°2" et lorsque S2 sera ouvert cela enverra une trame radio "OFF n°2"
Tu peux effectivement associer les 2 émetteurs à un même module pour automatisme [TA3011/54754].
Ce dernier (TA3011) intègre un double contact inverseur qui fait contact pendant 2 minutes d'un côté lorsqu'il reçoit une trame radio "ON" ou 2 minutes de l'autre côté lorsqu'il reçoit une trame radio "OFF"
Module TA3021 + commande à 2 boutons poussoirs + Module TA3011
Tu câbles un bouton (N°1) de ta commande à 2 boutons poussoirs sur S1 du module TA3021 et l'autre (N°2) sur le S2 du module.
Tu appaires S1 et S2 au module TA3011
=> Lorsque tu appuies sur le bouton N°1 de ta commande (fermeture du contact S1), le module TA3021 envoie une trame "ON n°1" au module TA3011 qui va par exemple ouvrir ton volet.
Lorsque tu vas relâcher le bouton N°1, le module TA3021 va envoyer une trame radio "OFF n°1" au module TA3011 qui va fermer ton volet.
Il en sera de même avec le second bouton de ta commande câblé sur le contact S2 du module TA3021.
Dans ton cas, il faudrait que lorsque tu appuies sur le bouton N°1 de ta commande le module TA3021 envoie une trame "ON n°1", que lorsque tu relâches le bouton le module TA3021 n'envoie pas de trame "OFF n°1" et que lorsque tu appuies sur le bouton N°2 de ta commande, le module TA3021 envoie une trame "OFF n°2" et non pas une trame "ON n°2".
Donc de mon point de vue, ton idée de branchement ne fonctionnera pas comme tu le désires.
Il y a certainement la possibilité de passer par l'ajout de relais temporisés 1 ou 2 secondes derrière ton inverseur Arnould, mais là on rentre dans du câblage spécifique qui a un cout et qui prend de la place.
Valérie aura peut-être une idée à proposer...
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Bonjour Foxy31,
Je pensais aussi que ça pouvait marcher comme ça. Eh bien non !
Voila le résultat des essais que j'ai pu faire (puisqu'il n'existe aucune documentation sur le fonctionnement détaillé, on en est réduit à expérimenter soi-même) :
- Le récepteur 54754 n'est pas "symétrique" (une position neutre et une position "on" sur chacune des bornes de sortie), mais il y a la position "neutre" (tout ouvert), une position "descente" et une position "montée". C'est presque équivalent, sauf quand il est commandé par l'émetteur 54700.
- L'émetteur 54700 n'est pas un banal interrupteur "ouvert/fermé" double. Il s'agit de deux modules parfaitement identiques et indépendants. Chacun emet une commande "ON" à la fermeture du contact et une commande "OFF" à l'ouverture ! Le 54754 ne "sait" pas faire la différence entre les deux canaux du 54700.
L'installation que tu envisages fonctionnera de la manère suivante :
- la fermeture du contact "de descente" enverra bien la commande de descente et le volet descendra (pendant 2 minutes !).
- L'ouverture de ce même contact, avant ou après la fin de la descente, commandera la remontée (pendant 2 minutes !).
- La fermeture et l'ouverture du contact "de montée" aura exactement le même effet (descente puis montée).
Pour faire descendre le volet il faut lui envoyer une commande "descente", et pour l'arrêter en cours de descente, il faut lui envoyer une deuxième commande "descente". Or l'émetteur ne sait envoyer que des successions de "on" "off"… Ou alors, en combinant les deux canaux, "on" "on" "off" off"… ce qui n'est pas beaucoup plus intéressant.
La seule installation qui serait "presque" acceptable serait avec un interrupteur bistable "haut" "bas", sans possibilité d'arrêt en cours de mouvement. Un émetteur pouvant alors commander deux volets.
Bref, on attend un nouveau module volets MyFOX avec réglage de la durée de fonctionnement et commande filaire par l'interrupteur existant.
Je pensais aussi que ça pouvait marcher comme ça. Eh bien non !
Voila le résultat des essais que j'ai pu faire (puisqu'il n'existe aucune documentation sur le fonctionnement détaillé, on en est réduit à expérimenter soi-même) :
- Le récepteur 54754 n'est pas "symétrique" (une position neutre et une position "on" sur chacune des bornes de sortie), mais il y a la position "neutre" (tout ouvert), une position "descente" et une position "montée". C'est presque équivalent, sauf quand il est commandé par l'émetteur 54700.
- L'émetteur 54700 n'est pas un banal interrupteur "ouvert/fermé" double. Il s'agit de deux modules parfaitement identiques et indépendants. Chacun emet une commande "ON" à la fermeture du contact et une commande "OFF" à l'ouverture ! Le 54754 ne "sait" pas faire la différence entre les deux canaux du 54700.
L'installation que tu envisages fonctionnera de la manère suivante :
- la fermeture du contact "de descente" enverra bien la commande de descente et le volet descendra (pendant 2 minutes !).
- L'ouverture de ce même contact, avant ou après la fin de la descente, commandera la remontée (pendant 2 minutes !).
- La fermeture et l'ouverture du contact "de montée" aura exactement le même effet (descente puis montée).
Pour faire descendre le volet il faut lui envoyer une commande "descente", et pour l'arrêter en cours de descente, il faut lui envoyer une deuxième commande "descente". Or l'émetteur ne sait envoyer que des successions de "on" "off"… Ou alors, en combinant les deux canaux, "on" "on" "off" off"… ce qui n'est pas beaucoup plus intéressant.
La seule installation qui serait "presque" acceptable serait avec un interrupteur bistable "haut" "bas", sans possibilité d'arrêt en cours de mouvement. Un émetteur pouvant alors commander deux volets.
Bref, on attend un nouveau module volets MyFOX avec réglage de la durée de fonctionnement et commande filaire par l'interrupteur existant.
hplt- Habitué
- Messages : 107
Date d'inscription : 24/02/2013
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Il y a de l'écho par ici
Chez moi, par exemple, j'ai 6 modules pour piloter 6 volets roulants. Chacun d'entre eux est appairé individuellement à un interrupteur sans fil DiO (commande individuelle) et j'ai un interrupteur sans fil DiO qui est appairé aux 6 modules qui sert de commande groupée.
Chaque émetteur sans fil DiO envoie un trame radio qui lui est propre. Cette trame radio peut sans problème être enregistrée par plusieurs récepteurs. Un interrupteur sans fil DiO [TA3006/54715] peut tout à fait être appairé à plusieurs modules pour automatisme [TA3011/54754].hplt a écrit:Un émetteur pouvant alors commander deux volets.
Chez moi, par exemple, j'ai 6 modules pour piloter 6 volets roulants. Chacun d'entre eux est appairé individuellement à un interrupteur sans fil DiO (commande individuelle) et j'ai un interrupteur sans fil DiO qui est appairé aux 6 modules qui sert de commande groupée.
Tout à fait d'accord, un module similaire au module X10-SW12 serait vraiment bien. On en a parlé ICIhplt a écrit:Bref, on attend un nouveau module volets MyFOX avec réglage de la durée de fonctionnement et commande filaire par l'interrupteur existant.
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
steph44 a écrit:
Chaque émetteur sans fil DiO envoie un trame radio qui lui est propre. Cette trame radio peut sans problème être enregistrée par plusieurs récepteurs. Un interrupteur sans fil DiO [TA3006/54715] peut tout à fait être appairé à plusieurs modules pour automatisme [TA3011/54754].
Chez moi, par exemple, j'ai 6 modules pour piloter 6 volets roulants. Chacun d'entre eux est appairé individuellement à un interrupteur sans fil DiO (commande individuelle) et j'ai un interrupteur sans fil DiO qui est appairé aux 6 modules qui sert de commande groupée.
Effectivement, vous pouvez commandez autant de récepteurs que désirés avec un même émetteur, idéal pour une commande centralisée.
steph44 a écrit: un module similaire au module X10-SW12 serait vraiment bien. On en a parlé ICI
c'est effectivement en cours.
n'hésitez pas à nous fournir les caractéristiques précises que vous aimeriez voir apparaitre sur le module, tant qu'il est en développement ;-)
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Merci pour cette réponse.
- Deux contacts utilisables en bascule pour piloter la montée et la descente d'un moteur de volet roulant ou utilisable en bistable sur un des 2 contacts (ouvert/fermé) pour piloter des appareils ne nécessitant qu'un seul ordre comme un moteur de portail ou un télérupteur (choix via un switch sur le module par exemple)
- Possibilité de brancher un bouton poussoir (pilotage portail ou télérupteur) et les interrupteurs filaires d'origine pour piloter le moteur du volet sans risque de détérioration de l'électronique du moteur comme c'est la cas avec la TA3011.
- Possibilité de régler la tempo des contacts (choix via un potentiomètre sur le module ou mieux, directement via l'interface de la centrale pour gérer des fermetures partielles)
- Retour d'état pour s'assurer que les ordres ont été exécutés.
- Logeable dans une boite d'encastrement de profondeur 40mm avec l'interrupteur filaire. Je sais, il ne reste pas beaucoup de place...
Globalement comme un X10-SW12 ou un TYXIA 4630 ou encore un Fibaro FGR-221. Et si possible en moins cher...
Le top serait un module avec :Chacon_Valérie a écrit:c'est effectivement en cours.
n'hésitez pas à nous fournir les caractéristiques précises que vous aimeriez voir apparaitre sur le module, tant qu'il est en développement ;-)
- Deux contacts utilisables en bascule pour piloter la montée et la descente d'un moteur de volet roulant ou utilisable en bistable sur un des 2 contacts (ouvert/fermé) pour piloter des appareils ne nécessitant qu'un seul ordre comme un moteur de portail ou un télérupteur (choix via un switch sur le module par exemple)
- Possibilité de brancher un bouton poussoir (pilotage portail ou télérupteur) et les interrupteurs filaires d'origine pour piloter le moteur du volet sans risque de détérioration de l'électronique du moteur comme c'est la cas avec la TA3011.
- Possibilité de régler la tempo des contacts (choix via un potentiomètre sur le module ou mieux, directement via l'interface de la centrale pour gérer des fermetures partielles)
- Retour d'état pour s'assurer que les ordres ont été exécutés.
- Logeable dans une boite d'encastrement de profondeur 40mm avec l'interrupteur filaire. Je sais, il ne reste pas beaucoup de place...
Globalement comme un X10-SW12 ou un TYXIA 4630 ou encore un Fibaro FGR-221. Et si possible en moins cher...
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Merci Steph pour ces éléments très détaillés
Certains éléments étaient déjà pris en considération, d'autres seront plus complexe à mettre en oeuvre, toutefois je prends note de tout cela pour en évaluer la faisabilité!
Et comme promis, je reviens vers vous avec davantage de nouvelles dès que possible.
Certains éléments étaient déjà pris en considération, d'autres seront plus complexe à mettre en oeuvre, toutefois je prends note de tout cela pour en évaluer la faisabilité!
Et comme promis, je reviens vers vous avec davantage de nouvelles dès que possible.
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Pas mieux ! Echo parfait !
Sauf sur un point : j'aime bien la méthode de réglage des temporisations par apprentissage du SW12. C'est très efficace pour régler en une seule manip et sans tatonner la course totale (ouvert / fermé).
Je pense que le positionnement en fermeture partielle peut être plus facilement géré par la centrale.
Pour le prix, je n'attends pas de miracle, mais qui se plaindra si c'est moins cher ?
Sauf sur un point : j'aime bien la méthode de réglage des temporisations par apprentissage du SW12. C'est très efficace pour régler en une seule manip et sans tatonner la course totale (ouvert / fermé).
Je pense que le positionnement en fermeture partielle peut être plus facilement géré par la centrale.
Pour le prix, je n'attends pas de miracle, mais qui se plaindra si c'est moins cher ?
hplt- Habitué
- Messages : 107
Date d'inscription : 24/02/2013
Le module recherché n'existe pas
Bonjour,
Il semble que le module de commande que je recherche n'existe pas à ce jour dans la gamme Chacon D-IO...
En tout cas, on voit que mon mail a conduit à des réactions.
Pour mon cas précis, il faudrait surtout que Chacon travaille sur un nouveau module récepteur en plus du TA3011/54754, plus qu'on nouvel émetteur.
En effet, je souhaite simplement connecter mes inverseurs filaires sur le module, comme cela est possible sur les modules d'un concurrent "C--------a" avec sa série Blyssbox:
Comme vous le voyez, dans ce cas, la commande filaire n'est pas en contact avec la puissance côté moteur... et donc peu importe l'état des interrupteurs de commande, on peut actionner avec la (les) télécommande(s) en parallèle.
Cordialement
Il semble que le module de commande que je recherche n'existe pas à ce jour dans la gamme Chacon D-IO...
En tout cas, on voit que mon mail a conduit à des réactions.
Pour mon cas précis, il faudrait surtout que Chacon travaille sur un nouveau module récepteur en plus du TA3011/54754, plus qu'on nouvel émetteur.
En effet, je souhaite simplement connecter mes inverseurs filaires sur le module, comme cela est possible sur les modules d'un concurrent "C--------a" avec sa série Blyssbox:
Comme vous le voyez, dans ce cas, la commande filaire n'est pas en contact avec la puissance côté moteur... et donc peu importe l'état des interrupteurs de commande, on peut actionner avec la (les) télécommande(s) en parallèle.
Cordialement
Foxy31- Habitué
- Messages : 51
Date d'inscription : 19/01/2013
Localisation : Périphérie Toulouse
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Oui effectivement, c'est ce que je disais : "Possibilité de régler la tempo des contacts (choix via un potentiomètre sur le module ou mieux, directement via l'interface de la centrale pour gérer des fermetures partielles)".hplt a écrit:Sauf sur un point : j'aime bien la méthode de réglage des temporisations par apprentissage du SW12. C'est très efficace pour régler en une seule manip et sans tatonner la course totale (ouvert / fermé).
Je pense que le positionnement en fermeture partielle peut être plus facilement géré par la centrale.
Par contre cette possibilité très confortable pour les propriétaires de centrales MF limite l'utilisation autonome (module + émetteur sans fil Chacon sans passer par une centrale).
Une solution pourrait être de prévoir un switch avec plusieurs positions correspondant à différentes tempos comme c'est le cas pour le module Intertechno ITL-1000.
Avec également une position 0 : sans limitation de la durée, pour commutation ON/OFF normale.
Et que sous l'interface web, dans les paramètres de gestion des modules on puisse rentrer la valeur correspondant à une montée complète ou une descente complète.
Suite à quoi en plus des boutons "montée" et "descente" existants, on pourrait avoir des boutons "volets ouverts" à 75%, 50% et 25%.
Dans la pratique, ça pourrait donner :
=> J'ai rentré les valeurs pour un mouvement complet : 10s
Je veux fermer mes volets à moitié => j'appuie sur le bouton 50% dans mon interface web.
La centrale ne connaissant pas la position exacte de mes volets lance le cycle suivant : lancement d'un ordre d'ouverture puis 10 secondes plus tard lancement d'un ordre de fermeture puis 5 secondes plus tard lancement d'un nouvel ordre de fermeture pour stopper le volet.
Et sans oublier la possibilité de gérer ces seuils dans des scenarii associé à un détecteur de T°/lum.
On peut tout à fait créer ce type d'enchainement mais un mode automatique serait nettement plus simple et ça éviterait la multiplication des scenarii.
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
C'est effectivement ce que je t'expliquais un peu plus haut.Foxy31 a écrit:Il semble que le module de commande que je recherche n'existe pas à ce jour dans la gamme Chacon D-IO...
Et oui, on retrouve aujourd'hui ce type de module chez à peu près tous les fabricants. J'en citais quelques uns plus haut, le Micromodule télécommandé BLYSS 599008 en est un autre exemple. Celui-ci est vraiment compétitif en terme de prix.Foxy31 a écrit:Pour mon cas précis, il faudrait surtout que Chacon travaille sur un nouveau module récepteur en plus du TA3011/54754, plus qu'on nouvel émetteur.
En effet, je souhaite simplement connecter mes inverseurs filaires sur le module, comme cela est possible sur les modules d'un concurrent "C--------a" avec sa série Blyssbox:
Comme vous le voyez, dans ce cas, la commande filaire n'est pas en contact avec la puissance côté moteur... et donc peu importe l'état des interrupteurs de commande, on peut actionner avec la (les) télécommande(s) en parallèle.
J'ose espérer que le futur module de Chacon sera un peu plus évolué pour le rendre plus polyvalent et avec le retour d'état...
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
@steph44
Quand je parle du mode apprentissage du SW12, c'est de la manip qui se fait directement à partir de l'interrupteur de commande d'origine, relié en filaire et qui n'a rien à voir avec la centrale (on n'a même pas besoin de centrale pour faire ça, le module installé seul suffit !) :
- appuyer sur le bouton montée pour faire monter le volet jusqu'en haut et maintenir appuyé pendant 5 secondes de plus.
- Le volet descend pendant 1 seconde et remonte immédiatement pour indiquer l'entrée en mode programmation.
- relâcher le bouton.
- appuyer sur le bouton descente jusqu'à ce que le volet soit complètement fermé.
- relacher le bouton, la durée de fermeture est mémorisée.
- appuyer sur le bouton descente, le volet remonte pendant 2 secondes puis redescend pour indiquer la sortie du mode programmation.
C'est un peu long à décrire mais c'est très simple à réaliser.
Quand je parle du mode apprentissage du SW12, c'est de la manip qui se fait directement à partir de l'interrupteur de commande d'origine, relié en filaire et qui n'a rien à voir avec la centrale (on n'a même pas besoin de centrale pour faire ça, le module installé seul suffit !) :
- appuyer sur le bouton montée pour faire monter le volet jusqu'en haut et maintenir appuyé pendant 5 secondes de plus.
- Le volet descend pendant 1 seconde et remonte immédiatement pour indiquer l'entrée en mode programmation.
- relâcher le bouton.
- appuyer sur le bouton descente jusqu'à ce que le volet soit complètement fermé.
- relacher le bouton, la durée de fermeture est mémorisée.
- appuyer sur le bouton descente, le volet remonte pendant 2 secondes puis redescend pour indiquer la sortie du mode programmation.
C'est un peu long à décrire mais c'est très simple à réaliser.
hplt- Habitué
- Messages : 107
Date d'inscription : 24/02/2013
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Effectivement, j'avais pas potassé suffisamment la notice.
C'est vrai que cette procédure semble intéressante.
Par contre, une question me vient : La valeur "temps de fermeture" est donc stockée par le module, alors que ce passe-t-il en cas de coupure de courant ?, Cette valeur est-elle à reprogrammer ?
C'est vrai que cette procédure semble intéressante.
Par contre, une question me vient : La valeur "temps de fermeture" est donc stockée par le module, alors que ce passe-t-il en cas de coupure de courant ?, Cette valeur est-elle à reprogrammer ?
Dernière édition par steph44 le 14/6/2013, 9:31 am, édité 1 fois
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
@steph44
Bonjour,
La valeur de temporisation est effectivement stockée dans le module lui-même (il peut fonctionner sans centrale) et reste programmée même après une interruption très longue de l'alimentation. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester mais c'est probablement plusieurs jours, mois, années ?
A la réflexion, si cette méthode est intéressante pour ces modules, il faut dire que le principe date de plus de dix (?) ans ! De plus il n'y avait pas de grandes possibilités informatiques derrière.
Mais qui envisagerait aujourd'hui d'installer ce genre de modules sans une centrale ?
La solution retenue aujourd'hui serait (sera ?) peut-être plutôt le stockage des toutes les valeurs dans la BD de la centrale, ce qui permettrait donc, connaissant la "course" totale d'en envoyer, en soft, une fraction définie, pour obtenir une fermeture partielle (20%, 50%…).
Ça promet encore de dures cogitations sur l'interface graphique pour commander tout ça de manière simple !
Bonjour,
La valeur de temporisation est effectivement stockée dans le module lui-même (il peut fonctionner sans centrale) et reste programmée même après une interruption très longue de l'alimentation. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester mais c'est probablement plusieurs jours, mois, années ?
A la réflexion, si cette méthode est intéressante pour ces modules, il faut dire que le principe date de plus de dix (?) ans ! De plus il n'y avait pas de grandes possibilités informatiques derrière.
Mais qui envisagerait aujourd'hui d'installer ce genre de modules sans une centrale ?
La solution retenue aujourd'hui serait (sera ?) peut-être plutôt le stockage des toutes les valeurs dans la BD de la centrale, ce qui permettrait donc, connaissant la "course" totale d'en envoyer, en soft, une fraction définie, pour obtenir une fermeture partielle (20%, 50%…).
Ça promet encore de dures cogitations sur l'interface graphique pour commander tout ça de manière simple !
hplt- Habitué
- Messages : 107
Date d'inscription : 24/02/2013
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
re tt le monde
je reviens vers et je vous remercie encore pour vos precieux conseils
voila, j'ai deux luminaires exterieurs et je voudrais qu'ils s'allument a ma presence , dois je prendre le detecteur my fox ? ou un autre ?
aussi pour protegerer mon garage et ma porte d'entrée , le mieux , un tag ou contacteur classique ?
merci encore
pour info je pars sur le systeme my fox evology gprs intégré .... la caméra pana est elle rotative ? si non puis je mettre la camera HD sur le systeme evology ?
et enfin derniere question la camera peut elle etre mis en off une fois qu'on rentre a la maison systeme desarmé
je reviens vers et je vous remercie encore pour vos precieux conseils
voila, j'ai deux luminaires exterieurs et je voudrais qu'ils s'allument a ma presence , dois je prendre le detecteur my fox ? ou un autre ?
aussi pour protegerer mon garage et ma porte d'entrée , le mieux , un tag ou contacteur classique ?
merci encore
pour info je pars sur le systeme my fox evology gprs intégré .... la caméra pana est elle rotative ? si non puis je mettre la camera HD sur le systeme evology ?
et enfin derniere question la camera peut elle etre mis en off une fois qu'on rentre a la maison systeme desarmé
cmoi27- Habitué
- Messages : 28
Date d'inscription : 18/01/2013
Localisation : vernon
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Le Détecteur de mouvement extérieur [CHACON 54741] peut effectivement être utilisé pour piloter des luminaires via des Module luminaire 1000W - Fonction ON/OFF [TA 3010/54755] par exemple.cmoi27 a écrit:voila, j'ai deux luminaires exterieurs et je voudrais qu'ils s'allument a ma presence , dois je prendre le detecteur my fox ? ou un autre ?
Seul le TAG de Myfox est reconnu par la centrale comme élément de sécurité et peut donc déclencher une alarme intrusion (sirènes + alertes).cmoi27 a écrit:aussi pour protegerer mon garage et ma porte d'entrée , le mieux , un tag ou contacteur classique ?
Si tu parles du Contacteur de porte [CHACON 54781], ce dernier est un émetteur Di-O qui ne peut-être appairé qu'avec des récepteurs Di-O (module Di-O, prise Di-O,...). Il ne peut pas être appairé à la centrale.
La caméra Panasonic BLC230 est la seule qui est rotative.cmoi27 a écrit:pour info je pars sur le systeme my fox evology gprs intégré .... la caméra pana est elle rotative ?
La caméra HD VI0110 ne peut, pour l'instant, pas être associée à la centrale Evology by Myfox. Pour info, tu as ICI un tableau récapitulatif du matériel MF et des compatibilité.cmoi27 a écrit:si non puis je mettre la camera HD sur le systeme evology ?
Via une prise Di-O pilotée par des scenarii sur armement et désarmement.cmoi27 a écrit:et enfin derniere question la camera peut elle etre mis en off une fois qu'on rentre a la maison systeme desarmé
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Merci steph
Pour ma dernière question
Ma caméra est branchée directement sans prise donc pour la prise commandee...
Pour ma dernière question
Ma caméra est branchée directement sans prise donc pour la prise commandee...
cmoi27- Habitué
- Messages : 28
Date d'inscription : 18/01/2013
Localisation : vernon
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Bonjour cmoi27,
A ce jour, il n'est pas possible d'éteindre la caméra directement via un scénario.
Mais il sera prochainement possible de gérer le mode privacy de la caméra.
Alban en parle ICI
A ce jour, il n'est pas possible d'éteindre la caméra directement via un scénario.
Mais il sera prochainement possible de gérer le mode privacy de la caméra.
Alban en parle ICI
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Bonjour à tous,
Comme la plupart des personnes ici, je souhaiterai installer un module di-o sur mes volets. J'ai regardé un peu les tutos et je pensais que cela serait assez simple: phase, neutre, montée, descente: 4 fils, pas de quoi fouetter un chat.
Sauf que (c'est souvent le cas avec moi, les sauf que ), en démontant l'interrupteur, je me suis retrouvé avec la configuration ci-dessous:
Concernant l'interrupteur, il dispose de 3 boutons: montée, descente et stop.
Quelqu'un aurait une idée de la marche à suivre?
Merci d'avance
Comme la plupart des personnes ici, je souhaiterai installer un module di-o sur mes volets. J'ai regardé un peu les tutos et je pensais que cela serait assez simple: phase, neutre, montée, descente: 4 fils, pas de quoi fouetter un chat.
Sauf que (c'est souvent le cas avec moi, les sauf que ), en démontant l'interrupteur, je me suis retrouvé avec la configuration ci-dessous:
Concernant l'interrupteur, il dispose de 3 boutons: montée, descente et stop.
Quelqu'un aurait une idée de la marche à suivre?
Merci d'avance
Micke7- Habitué
- Messages : 20
Date d'inscription : 04/06/2013
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Bonsoir Micke7,
- Quelle est la marque de ta commande de volet roulant ?
- Quelle est la marque de ton volet roulant ?
- As-tu une schéma de ce type imprimé à l'arrière de l'interrupteur ?
Si oui, peux-tu en prendre une photo ?
A première vue, j'aurais tendance à dire (sous réserves de tes réponses), que l'électricien qui a fait l'installation a utiliser un fil bleu comme fil pour la descente. Ce fil devrait être marron ou noir ou gris,... = Pas glop.
Si tel est le cas, je te conseille de mettre un bout de scotch d'électricien d'une des couleurs ci-dessus pour éviter tout risque.
- Quelle est la marque de ta commande de volet roulant ?
- Quelle est la marque de ton volet roulant ?
- As-tu une schéma de ce type imprimé à l'arrière de l'interrupteur ?
Si oui, peux-tu en prendre une photo ?
A première vue, j'aurais tendance à dire (sous réserves de tes réponses), que l'électricien qui a fait l'installation a utiliser un fil bleu comme fil pour la descente. Ce fil devrait être marron ou noir ou gris,... = Pas glop.
Si tel est le cas, je te conseille de mettre un bout de scotch d'électricien d'une des couleurs ci-dessus pour éviter tout risque.
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
Moi je rajouterais que le moteur doit etre branché en direct sur le neutre et que l'interrupteur permet de mettre la phase en contact avec le fil de montée ou de descente.
En gros il va te manquer un cable pour ton module.... Ou alors le cable est dérière la boite encastrée, vérifie avec un peu de chance...
En gros il va te manquer un cable pour ton module.... Ou alors le cable est dérière la boite encastrée, vérifie avec un peu de chance...
Alx44- Habitué
- Messages : 1521
Date d'inscription : 12/05/2013
Localisation : Loire Atlantique
Re: Besoin d aide branchement module volet roulant
@Alx44,
Moi, ne pouvant assurer un SAV à domicile, avant d'en arriver aux conclusions et risquer d'induire quiconque en erreur, j'aime bien avoir toutes les données du problème.
@Mike7,
N'hésite pas à répondre aux questions que je t'ai posées ?
Et j'en rajoute une : As-tu une boite de dérivation à proximité de ton volet roulant ou à l'intérieur du coffre du volet roulant ?
Moi, ne pouvant assurer un SAV à domicile, avant d'en arriver aux conclusions et risquer d'induire quiconque en erreur, j'aime bien avoir toutes les données du problème.
@Mike7,
N'hésite pas à répondre aux questions que je t'ai posées ?
Et j'en rajoute une : As-tu une boite de dérivation à proximité de ton volet roulant ou à l'intérieur du coffre du volet roulant ?
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Sujets similaires
» Besoin d'aide pour branchement module volet Di-O [TA3011/54754] de Chacon.
» aide motorisation volet roulant
» Volet roulant bubendorff + module DIO pour volet
» Besoin aide câblage module chauffage dans tableau
» problème avec module volet roulant [TA3011/54754]
» aide motorisation volet roulant
» Volet roulant bubendorff + module DIO pour volet
» Besoin aide câblage module chauffage dans tableau
» problème avec module volet roulant [TA3011/54754]
Forum Myfox | sécurité, vidéosurveillance et domotique :: ECHANGES, QUESTIONS, ASTUCES :: Les équipements électriques & automatismes
Page 4 sur 6
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|